→ adaplant: 水塔的部分,會注意的建商會在監工時注意讓大部分承重 05/19 12:15
→ adaplant: 放在樑柱上,但大部分都...(連個防水層都沒弄好(默 05/19 12:15
→ adaplant: 前面的 文章 AID 有提到這部分 建議參考 05/19 12:16
推 ken812025: 有篇文章 作者有算過一般住宅的樓地板承重標準 記得好 05/19 12:25
→ ken812025: 像離標準差滿多的 不過那篇就請大神po了 05/19 12:26
推 adaplant: 樓上 就是前面文章 AID那篇 XD 05/19 12:27
推 omfg5487: 就大約7個人待在一個房間吧 05/19 12:35
推 tim227661: 覺得樓下會抗議 隔音是問題 05/19 13:04
推 whitecolor78: 我土木技師 一樓那文章觀念傳達不是很正確 05/19 13:06
→ whitecolor78: 你想像你房間兩桌人在打麻將 會不會垮掉就好 05/19 13:08
推 MASOMASO: 樓上神回 05/19 13:10
推 sun0625: 應該還好吧~一堆健身房直接用舊有建築裝潢營業 05/19 13:17
推 whitecolor78: 簡單說一下 一種是整層樓的承載力不足 一種是局部貫 05/19 13:22
→ whitecolor78: 穿剪力破壞 第一種要你那層樓擺了至少十幾噸以上 從 05/19 13:23
→ whitecolor78: 樓板傳遞到梁傳遞到柱 還是撐不住時就會gg 第二種是 05/19 13:23
→ whitecolor78: 某局部面積上面重量太大 整個混凝土樓板被貫穿一個 05/19 13:23
→ whitecolor78: 洞 大概算一下 10*10公分要貫穿要好幾噸 05/19 13:23
→ adaplant: 倒不用貫穿 長期變形裂隙鋼筋裸露氧化就夠你受了 05/19 14:06
推 Iversonshao: 給開司一罐啤酒ㄘ 05/19 14:11
推 Nico121: 一開始載重在設計時都會有DL(靜載)+LL(活載) 而且還 05/19 17:42
→ Nico121: 會放大 不太需要擔心這個問題 05/19 17:42
→ acegikmp: 一平方公尺可以放個五百塊磚頭大概1250公斤無壓力給你參 05/19 19:13
→ acegikmp: 考 05/19 19:14
推 DT49: 我光想到要搬上去,說不定還要搬下來,就累了 05/19 19:37
推 qwe123456460: 開司對抗魔沼給你參考xD 05/19 21:57
推 fabledqqman: 搬家會瘋掉 05/19 22:57
推 phrita: 光搬上搬下就會起肖了 05/19 23:00
推 ghostforever: 算你房間4mx5m=20m2就好 再爛的樓地板200kg/m2 05/20 11:36
→ ghostforever: 20x200=4000kg總載重 800公斤還好而已 當然有其他 05/20 11:38
→ ghostforever: 局部載重跟力量傳遞要考慮 但上面w大寫的已經很清楚 05/20 11:38
→ ghostforever: 總之若這樣就能讓樓板爆炸 意思就是你邀6、7個朋友 05/20 11:39
→ ghostforever: 到你房間開趴時樓板會崩 這根本是難以想像的事 05/20 11:40
推 RUFT: 讓我想到以前公司蓋新廠 做了頂樓停車場時我也有這疑問 05/20 22:06
→ RUFT: 一輛車至少1.5頓 頂樓停了100多輛車不會有問題? 05/20 22:07
→ RUFT: 結果經工安解釋過 其實真的想太多了 05/20 22:08
→ acegikmp: 庸人自擾之 05/22 08:31
→ adaplant: 你怎麼會覺得廠房結構強度設計跟民宅能相比 XD 05/22 12:15