作者AllenHuang (∴'☆:∵★.\:)
看板NTU
標題[新聞] 台大變壓器老化致跳電 波及多棟大樓已陸
時間Thu Sep 1 17:09:16 2022
台大變壓器老化致跳電 波及多棟大樓已陸續復電
https://www.cna.com.tw/news/ahel/202209010227.aspx
中央社 2022/9/1 16:09
(中央社記者陳至中台北1日電)台灣大學今天接近中午時段,疑似因為變壓器老化故障
,造成主斷路器跳電,波及多棟大樓。校方下午表示,總務處已派人處理,已陸續復電。
台大校方下午以文字回應媒體指出,中午發生跳電的主因是化學系已使用28年的真空斷路
器(VCB)變壓器老化故障,故障電流造成總配主斷路器(CB)跳電,影響各大饋線,與
台電公司無關。
校方表示,除了事故點化學系外,還波及生機系、海洋所、生技所、地質系等大樓,但因
有裝設自動復歸設備,都在幾秒內順利復電。
自動復歸設備仍無法處理的大樓有文學院,獸醫系,生技系等,總務處都已派人處理,下
午已陸續復電。
台大校方表示,化學系故障的真空斷路器(VCB)將請廠商調貨,需要時間才能處理完成
,其他單位目前則沒有災情。(編輯:卞金峰)1110901
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.109.104.231 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/NTU/M.1662023358.A.DFE.html
→ cuteSquirrel: 松鼠下台 09/01 17:26
推 zzzz8931: 實驗室冰箱...... 09/01 17:29
推 jason90814: 冰箱小事 電二機房不知道噴了多少 09/01 17:30
推 arthur9292: ntucool直接炸裂 哭啊 09/01 19:08
推 jzoethai: 幸好不是誤觸老化的變壓器開關 09/01 20:20
推 ystaty17: 工粽 09/01 20:50
推 FXW11314: 真空斷路器故障滿可怕的欸,那個電弧會大爆射 09/01 23:23
→ ip116: 每年不是都會斷電檢修嗎 09/02 04:50
推 shaqiantsai: 要斷電檢修應該會先通知一下吧 09/02 19:50
推 diabolica: == 09/04 11:22