看板 NTUbus 關於我們 聯絡資訊
停電通知□定期停電■緊急停電□臨時停電 一、施工原因:台電受電室設備基座加高 二、 聯絡人:國立臺灣大學營繕組:楊子玄技佐 3366-9831#27        國立臺灣大學配電室:3366-2224~6、0911-769-831 三、施工單位:台灣電力公司台北市區營業處   電話:23788111-6618(線二課) 四、停電時間:        110年8月31日(星期二)凌晨00:30時起至        110年8月31日(星期二)凌晨02:30時止           (提前完工,提前復電) 五、停電範圍: (1)鄭江樓(單位:化工系、生機系、地下室停車場、計畫辦公室、前瞻綠色材料高質化 研究中心……等) (2)學新館(單為:事務組、經管組、保管組計畫辦公室、2F聯發科技臺大創新研究中心 、電資學院、電機系、資工系、昆蟲系、植微系……等) (3)生機一號館(農機館) (4)知武館 (5)中非大樓(單位:昆蟲系、植微系、植物醫學碩士學位學程、事務組柵欄與繳費機… …等) (6)總圖書館 (7)電機二館 (8)博理館 (9)資訊工程館、德田館 (10)機械系臨時工廠 (11)獸醫一館、獸醫三館 (12)第一學生活動中心(單位:餐廳……等) (13)圖資系 (14)農藝館 (15)綜合教學館(單位:課務組、圖書館……等) (16)新工綜館工地 六、注意事項: (1)電子敏感設備請自行加裝突波吸收器,或於預期停電前先關機隔離, 復電後延遲開啟用電,以維用電設備安全。 (2)請各館舍及系所於停電前將用電設備電源關閉,或將設備插頭拔離插座, 避免於恢復供電時之電壓、電流,損及各設備。 (3)請各權管單位務必通知各系所及相關單位,且協助張貼停電公告於各出入口。 (4)請計算機及資訊網路中心就停電範圍備妥不斷電之備用電源, 以維系統正常運作。 (5)請駐警隊協助備查。 (6)請各實驗室避開停電期間作業或調整實驗作業時間, 如無法避免請及早備妥備用電源。 (7)請各館舍於停電當日(晚)管制電梯,避免於停電時衍生意外事件。 (8)請各館舍於停電當日前檢查備用電源(發電機)之用油。 (9)請各學生宿舍加強宣導停電作業時間,以避免學生因停電而驚慌失措。 (10)若有停車場設施,請各館舍及系所於停電前做好車輛進出管制。 (11)本「停電通知」刊登於校首頁並於PTT-NTUbus及總務處首頁公告。 七、備註: (1)建物名稱參考臺大校園地圖網站http://map.ntu.edu.tw/ntu.html? (2)各單位聯絡窗口有新增、變更或建物單位有改名、遺漏等, 敬請致電3366-9831#27楊子玄技佐進行聯絡窗口資料更新。                       總務處營繕組敬啟 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.112.85.124 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/NTUbus/M.1629357097.A.550.html