→ fachbook: 這怎麼可能叫正常 03/20 23:47
推 azdy: 電線全部抽換後才出事? 03/20 23:59
推 jessica7744: 這聽起來很危險 且電器損壞如何求償 03/21 00:46
推 tomlo: 應該是老宅管路管徑較小,抽換過程造成新線難拉,拉線不順 03/21 01:22
→ tomlo: 就有可能造成新電線的外皮破損 03/21 01:22
→ lovexela: 請教樓上,這樣的狀況要如何檢查呢?真的很怕再次釀成火 03/21 08:22
→ lovexela: 災 03/21 08:23
推 azdy: 這可能直接重做了,另外電線是拉什麼規格的,管內有沒有接續 03/21 10:24
→ azdy: ,也不清楚 03/21 10:25
→ zong780405: 先買個滅火器好了 03/21 12:31
推 sdhpipt: 抽換後出事真奇怪??? 03/21 12:51
推 vi000246: 太恐怖了吧 快點處理吧 03/21 13:24
→ vi000246: 無法檢查 只能全部重換 要在旁邊盯著監工 03/21 13:25
→ vi000246: 有可能是拿報廢爛電線換的 會走火很危險 03/21 13:25
→ dragon6: 嚇死人到時候哪天上新聞 03/21 16:34
推 asd00726: 太扯 這是什麼施工品質 03/21 20:41
→ BoyceChu: 放電線時候有抹潤滑的嗎? 03/21 20:54
→ lovexela: 原來電線也需要潤滑!我好像沒有看到,只看到電箱那頭的 03/21 22:27
→ lovexela: 師傅非常用力的扯了好久。 03/21 22:27
推 miel: 有跟來施作的師傅講嗎? 03/21 23:14
推 miel: 眼花 就是原來的人>///< 03/21 23:25
推 msa8529: 如果願意付檢查費 應該很多師傅會專程過來看 03/21 23:34
推 tomlo: 這個應該沒法檢查的,建議直接找好一點的師傅重拉過了,如 03/21 23:38
→ tomlo: 果牆壁內的管路太小不好拉(要看你那個管路內要塞多少條電 03/21 23:39
→ tomlo: 線進去),那可能要評估是不是要改拉明線 03/21 23:40
推 lanlinshieh: 是我的話會重拉明線,安全重要 03/22 02:26
→ f12345678900: 哪一家阿 這麼雷= = 03/22 13:25
推 vipgk2002: 應該是拉線過程拉破皮了,舊管徑可以過小不知道師傅有 03/22 15:05
→ vipgk2002: 沒有電線中間接續,通常師傅良莠不齊外行人難以分辨 03/22 15:05
→ lovexela: 是認識的師傅,覺得他們滿專業,動作也很快,但還是遇到 03/22 21:58
→ lovexela: 了這樣的狀況 03/22 21:58
→ f12345678900: 這種我都不敢找認識的 出包很難喬XD 03/23 15:50
推 hyuchi0202: 找認識的做工程你就完蛋了 03/27 01:32