看板 NtuDormF2 關於我們 聯絡資訊
各位親愛的女二舍住宿生大家好, 首先,非常抱歉,讓大家渡過一個非常辛苦的週末,上週末女二舍接連停電三次,女三亦 是如此。大家的訴求我們都有收到了,住宿組也很重視,目前正在和營繕組協調請廠商完 成改善作業。另一面,生治會總幹事竹嬪稍早也有來找我一同討論後續和女三生治會總幹 事提出共同訴求,盼望能共同維護同學住宿生活的權益。 後續若有任何的消息,我會盡快讓大家知道。 最後,跟大家報告一下,關於此次11/28,11/29女二女三3次的停電原因說明: 11/28第一次11:30左右女二、三突然跳電停電,保全請配電室來處理,跳電原因為高壓保 險絲燒壞,於12:30復電經詢問廠商原因為女三舍主變壓器絕緣油因視窗墊片劣化漏油低 於下限,造成保險絲熔斷,廠商覺得還可用先復電 11/28第二次女二、三再度跳電於晚間>> 22:30,保全立即再告知請配電室來處理,保全也先至宿舍廣播告知同學勿驚慌,廠商 說跳電原因為女三主變壓器絕緣油因視窗墊片劣化漏油低於下限,於此時補充絕緣油。 又女二電力設備與女三為串聯,接在女三後面,女三跳電就會導致女二一起跳電,廠商建 議改為並聯,才不會有連帶影響。 11/29第三次女二女三停電>> 於晚間6點左右又停電,保全立即再告知請配電室來處理,廠商說此次為女二LBS故障(LBS是 指負載啟斷開關(Load break switch),已先隔離女二LBS負載改由女三舍LBS保護,需安排 時間更換,約7:20完成復電。 再次獻上誠摯的歉意! 敬祝一切平安 蕙如姐敬上 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.112.228.40 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/NtuDormF2/M.1448856255.A.3D7.html