推 dianastar: 剛剛又響了 擾人... 05/27 06:43
推 sproutie: 半年內第三次了,廠商到底在幹嘛,可以換掉了 05/27 06:47
→ sproutie: 又深夜又凌晨的,真的很火大也很困擾!!! 05/27 06:48
推 b01102064: 又響啦@@ 05/27 06:49
→ sproutie: (而且exit跟immediately重音都擺錯,加油好嗎) 05/27 06:49
→ b01102064: 發音擾人+1 05/27 06:49
推 BelleYang: 早上被嚇醒真的有點糟... 05/27 09:24
→ NTUanne: 很抱歉造成大家的困擾,廠商目前正維修中,問題仍是地下室 05/27 10:35
→ NTUanne: 的問題沒有處理好,已請廠商今天要完成,別再有問題了呀!! 05/27 10:39
→ NTUanne: 已完成更新感應器與線路檢測,謝謝大家,希望宿舍都平安!! 05/27 14:07
推 rsps8342326: 如果每個月廠商檢驗還有一堆哩哩扣扣的檢驗還可以造 05/27 15:32
→ rsps8342326: 成一週內有兩次假警報到底是廠商的問題還是器材的問 05/27 15:32
→ rsps8342326: 題?! 05/27 15:32
→ rsps8342326: 還有請問是否能把音量調小或是喇叭的位置調整一下? 05/27 15:34
→ rsps8342326: 連女一的舍胞都可以被吵醒實在也太誇張了吧…… 05/27 15:34
推 sproutie: 請廠商不要再找藉口,一樣是宿舍、一樣定期檢修,為何只 05/27 17:52
→ sproutie: 有女三的器材頻頻故障? 05/27 17:52
→ rsps8342326: 請問合約上是否有允許使用備品替換還有各警報器使用 05/27 18:21
→ rsps8342326: 年限是否已經到期且準時更換?以最近發生的假警報頻 05/27 18:21
→ rsps8342326: 率來看我實在很擔心這樣消防安檢是做好玩的嗎? 05/27 18:21
→ NTUanne: 謝謝同學的反映與建言,關於音量部分,剛剛已請廠商來調整 05/28 13:51
→ NTUanne: 稍微有調降,因消防規定上音量有限制不宜太小,因此是在規 05/28 13:53
→ NTUanne: 定範圍內調降,另外rsps8342326詢問的問題,其實合約並無規 05/28 13:54
→ NTUanne: 定您提到的部分,廠商當下無新的感應器,但有測試是正常無 05/28 13:56
→ NTUanne: 障的感應器,因此暫時做為更換已故障這顆,拿來新品會再更 05/28 13:57
→ NTUanne: 新,而非就不更新了,感應器一般來說是故障就更新,沒有故障 05/28 13:59
→ NTUanne: 其實是可以繼續使用的,女三的公共區域感應器很多很密集, 05/28 13:59
→ NTUanne: 而潮濕的地方也都有感應器,如浴廁茶水間等,有些宿舍並無 05/28 14:01
→ NTUanne: 這次發生2次消防警報器大響的這顆感應器,是屬於在室外, 05/28 14:03
→ NTUanne: 有風有雨或者灰塵,都會比較受到影響,各舍會有不同的設計 05/28 14:04
→ NTUanne: 取決於當初建築師的規劃,其實有跟消防公司詢問為何室外還 05/28 14:05
→ NTUanne: 要有感應器,但也不能拆,因為當初如此設計,消防安檢也會檢 05/28 14:07
→ NTUanne: 查,如果同學還有疑問,可以撥空來找輔導員討論喔,我們其實 05/28 14:08
→ NTUanne: 都不願意有這樣的困擾,也想辦法想降低或改善,也希望同學 05/28 14:09
→ NTUanne: 能諒解,非常感謝大家!! 05/28 14:10
推 sproutie: 辛苦了! 06/03 01:53