看板 NtuDormF3 關於我們 聯絡資訊
同學們大家好~ 宿舍於上週六日連續發生3次無預警停電情況,造成同學們相當的不便, 在此要跟同學們抱歉,也誠摯的向大家作說明~ 1.11/28第一次11:30左右宿舍突然停電,值班保全接獲通報立即請學校配電室 來處理,配電室也聯繫營繕組維護廠商黃老闆來維修,跳電原因為女三舍 主變壓器絕緣油因視窗墊片劣化漏油低於下限造成高壓保險絲燒壞,廠商 覺得還可用於是先復電,12:30復電. 2.11/28第二次晚間22:30再度停電,值班保全立即再請配電室來處理並廣播 告知同學勿驚慌,廠商檢查後表示跳電原因亦為女三主變壓器絕緣油因視窗 墊片劣化漏油低於下限,當晚補充絕緣油,約於凌晨12點復電. 3.11/29第三次晚間6點左右再停電, 值班保全立即再請配電室來處理,廠商檢查 後表示為女二LBS故障(LBS是指負載啟斷開關(Load break switch)),因此造成 女三舍也跟著停電,已先隔離女二LBS負載改由女三舍LBS保護,需安排時間更換, 約7:20完成復電. ◎ 造成此次連續停電檢討改善方式: 1.將請營繕組安排時間公告停電更換女三主變壓器絕緣油視窗墊片 2.將請營繕組安排時間公告停電更換女二LBS故障 (LBS是指負載啟斷開關 (Load break switch) 3.女二舍與女三舍電力設備原為串聯改為並聯,之後就不會互相影響,目前學校 營繕組為一年停電一次檢查高壓電設備,將與營繕組討論是否增加檢查次數 或定期更換高壓電設備. 針對以上說明如果同學有疑問或問題,歡迎與我聯繫,謝謝!! 輔導員 佳容姐 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.112.223.66 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/NtuDormF3/M.1448856604.A.906.html