看板 PC_Shopping 關於我們 聯絡資訊
狼窩好讀版: http://wolflsi.pixnet.net/blog/post/66896757 感謝粉絲團網友熱情出借這台UPS APC Smart-UPS SMT1000TW產品特色: 1.針對伺服器及網路應用的卓越電源保護方案,有效保護數據及硬體設備 2.升壓(AVR Boost)、降壓(AVR Trim)全自動切換功能,電壓輸入範圍廣,避免頻繁使用 電池輸出,並可設定動作電壓門檻值 3.全新設計外觀,性能更好,可靠性更高,電池壽命更長 4.LCD資訊顯示幕 5.高級自我診斷功能 6.QuickSwap使用者可自行更換電池,不必使用複雜工具,只要一支螺絲起子就可以自行 更換電池 7.具備電池連接開關,可輕鬆斷開電池電源,方便運送及更換電池 8.具備8個電源插座,並區分兩組,可個別控制 9.具備SmartSlot擴充插槽,可增強UPS管理控制 10.免費提供PowerChute Business Edition管理軟體,透過USB或RS232與UPS進行連接 APC Smart-UPS SMT1000TW產品規格: 1.主要作業輸入電壓:AC82V-144V,50/60Hz±3Hz 2.輸入連接類型:一個NEMA 5-15P,長度1.83公尺 3.標稱輸出電壓:AC120V,50/60Hz±3Hz 4.輸出功率容量:700W/1000VA 5.輸出電壓失真:小於5% 6.UPS結構:在線互動式 7.輸出波形:正弦波 8.使用電池種類:免保養閥控式密閉鉛酸電池 9.典型充電時間:3小時 10.原廠電池型號:RBC6 11.預計電池壽命:三至五年 12.通信連接埠:SmartSlot、USB、RS232 13.內建突波吸收器可吸收能量額定值:459焦耳 14.尺寸:219x171x439mm 15.重量(本體):19.09公斤 16.工作溫度:0-40 17.作業相對溼度:0-95% 18.作業海拔高度:0-3000公尺 19.在設備一公尺範圍可聽到的噪音:41dBA 20.保固:2年產品保固(包含電池) 外箱前後側面有UPS外型及正面/背面簡圖,並印有廠牌及系列名稱 https://i.imgur.com/UE58Fp9.jpg 側面上印的UPS特色說明 https://i.imgur.com/IkW1z1z.jpg 另一側面有較簡單的特色說明 https://i.imgur.com/HgYyi2u.jpg 左右側面有搬運用提把開口 https://i.imgur.com/8N98Rzz.jpg 簡易規格表近照 https://i.imgur.com/7KaX3t1.jpg 外箱頂部開口處 https://i.imgur.com/sxrIoYP.jpg 印在頂部開口的SmartSlot、ProtectNet選購配件近照 https://i.imgur.com/ZwG9hvG.jpg 印在頂部開口的AVR動作及電池輸出動作高/低電壓分界門檻值,門檻值可透過內置軟體調 整 https://i.imgur.com/1yyeX3m.jpg 使用不同耗電量負載下的預估使用時間 https://i.imgur.com/r3wTCh9.jpg 打開外箱,首先看到頂部的防震包裝 https://i.imgur.com/YuOyr85.jpg 取下防震包裝,UPS本體套在透明塑膠袋中,底部同樣也有防震包裝材料 https://i.imgur.com/5Q3g1bM.jpg 包裝內容一覽,有連著電源線的UPS本體,還有一個裝有說明文件、軟體光碟、傳輸線等 物品的夾鏈袋 https://i.imgur.com/u5cegQq.jpg 夾鏈袋內裝有說明文件、說明書光碟、PowerChute Business Edition軟體光碟、USB傳輸 線、RS232傳輸線 https://i.imgur.com/o7zW0K9.jpg APC Smart-UPS SMT1000TW正面面板,整部UPS顏色為消光黑 https://i.imgur.com/GA88rAC.jpg 正面面板上方有電源開關、四個狀態燈號、資訊顯示LCD、四個操作按鍵,面板前方貼了 一張保護膜 https://i.imgur.com/JhuQUkg.jpg 下方APC立體商標及Smart-UPS 1000產品系列名稱 https://i.imgur.com/3E7GriT.jpg 本體背面,出廠時有貼一張警告貼紙,提醒使用者使用UPS前先連接電池連接端子 https://i.imgur.com/4L7hBWH.jpg 背面頂部有USB傳輸介面、RS232傳輸線接口、Smart Slot插槽,中/英文警告訊息提醒使 用者內部沒有可自行維修的零件,只能自行更換電池 https://i.imgur.com/KItM9k3.jpg 電池連接端子,UPS運送時將其取下,內部電池會斷電,避免電池電力消耗及產生危險, 要開始使用裝置時要先插上,電池才能接上電路系統 https://i.imgur.com/owO4m36.jpg 左下為鎖式接地線端子、中央有兩排共八個NEMA 5-15輸出插座,SMT1000TW機種共可提供 1000VA/700W、最大9.1A輸出,右排四個插座標示為Group 1,可在UPS內獨立控制輸出 ON/OFF,左排未標示的四個插座為UPS主群組插座,最右邊為過載保護開關及輸入交流電 源線,右下角標示UPS產地為菲律賓 https://i.imgur.com/QEHtDoA.jpg APC SMT1000TW採無風扇設計,由機身兩側孔洞進行自然通風對流 https://i.imgur.com/D2u1pj3.jpg 頂部外殼前端有簡易安裝/開機/面板操作說明貼紙 https://i.imgur.com/p1BMutp.jpg 機身上貼了一張通過出廠測試項目的文件 https://i.imgur.com/WBv1jcY.jpg 正面面板從頂部兩端拉開,取下面板後就可以看到電池室金屬門蓋,左上及右上各有一顆 螺絲固定門蓋 因為有一條信號線連接至面板,須注意不可過度彎折拉扯,避免造成損壞 https://i.imgur.com/EttTbfH.jpg 打開電池室金屬門蓋,就可以看到電池組,可以見到電池頂部還有預留的空間 https://i.imgur.com/lY2oPBH.jpg 電池下端有黏一張塑膠片,可以用塑膠片將電池組拉出來 https://i.imgur.com/H0wQbBj.jpg 拉出電池組同時將正(紅)負(黑)線路解開,就可完全取下電池 https://i.imgur.com/s0YaV6n.jpg 原廠電池組正極部份有保護框,兩顆電池用膠黏在一起固定,正負串聯處加上一個60A保 險絲 https://i.imgur.com/Hh42v2g.jpg 電池組採用兩顆CSB日立化成能源GP12120 F2 12V/12Ah閥控式密閉鉛酸電池,可以不用進 行保養 https://i.imgur.com/HC7K1As.jpg 電池旁黃色標籤上有製造年月日 https://i.imgur.com/7jXWZYZ.jpg UPS前方電池室用金屬機殼包覆,後方空間被變壓器占用,上方安裝主電路板,主電路板 背面還有絕緣片 https://i.imgur.com/CuBe5LI.jpg 主變壓器負責交流輸出及AVR電壓升降調整,使用耐溫可達180℃的Class-H級產品 https://i.imgur.com/RMKfpXC.jpg 八顆功率晶體安裝在四片散熱片上,因為散熱片帶電,所以散熱片間使用透明支架固定及 絕緣 https://i.imgur.com/w2DYRLt.jpg 散熱片旁有四顆繼電器(左側黑色盒狀元件) https://i.imgur.com/sMyFCPI.jpg 主電路板上大量使用SMD表面黏著元件 https://i.imgur.com/RNQrDZW.jpg 機身頂部保護絕緣片下的主電路板焊點做工良好,從電路板布局看來這個部分至少使用了 六顆繼電器 https://i.imgur.com/GaUugyI.jpg 同樣採用獨立繼電器切換Group 1插座ON/OFF https://i.imgur.com/LP67s4C.jpg 躲在變壓器旁邊的輔助電源電路 https://i.imgur.com/7q1jYVq.jpg 準備開始使用前,需先將電池連接端子插上,電池才會連接主電路,插上時會出現”啪” 聲響,為正常現象 https://i.imgur.com/cgPbz2Y.jpg 按下電源按鈕,LCD螢幕會依序出現製造商及產品系列名稱/型號 https://i.imgur.com/SKUImLT.jpg 然後會進行自我測試,此時會測試電池輸出,電池輸出橘色燈會點亮,測試成功後會顯示 自我測試通過 https://i.imgur.com/PpYYRPb.jpg 標準版主畫面顯示輸出功率百分比及電池電量長條圖,可按上/下鍵切換 https://i.imgur.com/v5hYItN.jpg 進階版主畫面顯示較多詳細資訊,可按上/下鍵切換 https://i.imgur.com/jTrElit.jpg 若偵測到交流電輸入端配線異常(無地線、火線/中性線/地線排列錯誤等),則會輪播顯示 配電線路警告訊息 https://i.imgur.com/EA95Vqw.jpg 按下ESC/Enter,會顯示設定選單,按上/下鍵選擇項目,Enter進入該項目,ESC退出主畫 面 此為進階選單,若為標準選單則會少掉Control跟Logs兩項 https://i.imgur.com/sBig8ex.jpg Status狀態選單,顯示目前UPS詳細狀態 Operating Mode:目前運作模式,On Utility表示目前由公用電源供電 Efficiency:效率,會依照UPS輸入及輸出實功率自動計算UPS效率 Load Power:負載實功率(W) Load VA:負載視在功率(VA) Battery Charge State:電池充電百分比 Estimated Runtime:電池輸出模式預估運行時間,依照目前負載狀況及電池電量自動預 估可用時間 Battery Temp:電池/內部溫度 Input:公用電源輸入電壓/頻率 Output:UPS目前輸出電壓/頻率 Last Transfer:最後一次轉電池輸出原因紀錄 Last UPS Self Test:最後一次UPS自我測試結果 https://i.imgur.com/vAydxez.jpg 若開啟進階選單,會多出下面的顯示項目 Load Amps:負載電流 Load Energy:負載累計電能(用電度數) Battery Voltage:電池組電壓 Outlet Group 1:Group1插座狀態開啟/關閉 https://i.imgur.com/jjZI05P.jpg Control控制選單(開啟進階選單顯示),可控制UPS本體及單獨Group 1插座的輸出控制項 目,按上/下鍵選擇,Enter執行,ESC退出 No Action:不進行任何動作 Off-Use Delay:延遲設定時間後關閉 Off-No Delay:立即關閉 Reboot-Use Delay:延遲設定時間後重新啟動 Reboot-No Delay:立即重新啟動 https://i.imgur.com/wGCyzC0.jpg Configuration設定選單 Language:語言,可選英文/法文/德文/西班牙文/義大利文/葡萄牙文/日文 Local Power Quality:本地電力品質,可選Good(良好)/Fair(正常)/Poor(較差),選擇 Good(良好)後UPS會比較敏感,只要偵測到輸入一有變化,就會轉電池供電,以提供最好 的供電品質,選擇Poor(較差)則UPS會承受供電上較不穩定的狀況,並減少轉電池供電的 動作 Menu Type:選單類型,可選Standard(標準)/Advanced(進階),標準選單顯示部分子選單 與選項,進階選單則顯示所有子選單及選項 Audible Alarm:有聲警報,可設定On/Off,設置關閉後UPS會將所有警報靜音 Display:顯示,可設定LCD顯示幕為Auto Dim(自動變暗)/Auto Off(自動關閉)/Always On(永遠開啟) Battery Install Date:電池安裝日期,更換新電池後,可重置此日期 Reset to Factory Defaults:恢復出廠預設值,可用此選項將所有設定值恢復成出廠預 設值 https://i.imgur.com/NkqAWor.jpg 若開啟進階選單,則會多出下面的顯示項目 Sensitivity:轉電池輸出靈敏度,可選擇Normal(正常)/Reduced(減少)/Low(低),決定 UPS轉電池輸出的靈敏度,若連接負載對電壓十分敏感,則將靈敏度設為正常,UPS偵測到 輸入發生異常就會轉電池輸出 Low Transfer:轉電池輸出低壓門檻,如果輸入電壓長期偏低,但負載可以接受這種條件 時,可將轉換點門檻值設置低一點,減少電池輸出轉換的頻繁度 High Transfer:轉電池輸出高壓門檻,如果輸入電壓長期偏高,但負載可以接受這種條 件時,可將轉換點門檻值設置高一點,減少電池輸出轉換的頻繁度 Low Battery Warning:電量不足警報,當電池輸出可運行時間少於此設定值(120秒)時, UPS就會發出警報音 Auto Self Test:自動自我測試,可設定Never(從不)/Start up only(僅啟動時 )/Startup + xx Since(啟動時及每7或14天),預設值是每次啟動+開機每14天都會自我測 試一次 Reset Energy Meter:重置電能累計,此選項可重置UPS所累計的電能度數 Enter Setup Wizard:進入設定精靈 Modbus:Modbus啟動或關閉 Modbus Address:Modbus位址編號 https://i.imgur.com/DkD2TTS.jpg Config Main Group Outlets設定UPS主群組插座 Turn On Delay:啟動延遲,設定時間可控制啟動後主群組插座開始供電前的等待時間 Turn Off Delay:關機延遲,設定此時間後可控制關機後主群組插座停止供電的延遲時間 Reboot Duration:重新啟動時斷電時間,設定此時間可控制主群組插座重新啟動時裝置 維持斷電的時間 Minimum Return Runtime:最短恢復時間,設定此時間可決定裝置啟動後,主群組插座能 開始供電的最小電池輸出可用時間 Load Shed Time On Battery:電池供電時負荷減載,開啟此功能後UPS轉電池供電時,將 會依照設定的時間過後切斷主群組插座的供電輸出 Load Shed Runtime Remain:剩餘運行時間負荷減載,開啟此功能後UPS轉電池供電時, 當電池輸出可用時間減少至設定的值後,會自動切斷主群組插座的供電輸出 https://i.imgur.com/fM7Rt8n.jpg Config Group 1 Outlets設定Group1群組一插座 Turn On Delay:啟動延遲,設定時間可控制啟動後群組一插座開始供電前的等待時間 Turn Off Delay:關機延遲,設定此時間後可控制關機後群組一插座停止供電的延遲時間 Reboot Duration:重新啟動時斷電時間,設定此時間可控制群組一插座重新啟動時裝置 維持斷電的時間 Minimum Return Runtime:最短恢復時間,設定此時間可決定裝置啟動後,群組一插座能 開始供電的最小電池輸出可用時間 Load Shed Time On Battery:電池供電時負荷減載,啟動後UPS轉電池供電時,將會依照 設定的時間過後切斷群組一插座的供電輸出 Load Shed Runtime Remain:剩餘運行時間負荷減載,啟動後UPS轉電池供電時,當可用 時間減少至設定的值後,會自動切斷群組一插座的供電輸出 Load Shed On Overload:過載時負荷減載,當群組一插座上的負載超過負荷時,將會切 斷群組一插座上的負載 https://i.imgur.com/Put9In3.jpg Test & Diags測試與診斷選單,可進行UPS自我測試、檢測 UPS Self Test:UPS自我測試 UPS Alarms Test:UPS警報測試 Calibration Test:校正測試 https://i.imgur.com/0YyVch1.jpg Logs歷程記錄選單,可記錄最後10組UPS轉換及失效事件的紀錄 Xfer(Transfer) Events 1-10:轉換事件1-10 Fault Events 1-10:失效事件1-10 https://i.imgur.com/WtWaH7o.jpg About關於選單 UPS Model:UPS機型名稱 UPS Part No:UPS型號 UPS Serial No:UPS序號 UPS Manufacture:UPS製造日期 Battery Part No:電池組型號 Battery Install Date:電池安裝時間 Replace Battery by:下次預計更換電池時間 UPS Firmware:UPS韌體版本 https://i.imgur.com/pnFDMd9.jpg 按鍵關閉UPS時,螢幕會先出現確認是否關機,用上/下鍵選擇”Yes”並按下Enter後,會 再顯示立即關閉/延時關閉/立即重啟/延時重啟選項,使用上/下鍵選擇,按下Enter確認 https://i.imgur.com/ckXzI9W.jpg LCD會顯示UPS關機指令來自本機操作面板,然後畫面就會熄滅 https://i.imgur.com/zbnAHrP.jpg 長時間開機後,內部電池充飽時會跳至節能模式,LCD螢幕上會出現Green字樣,此狀態下 可降低整機耗電 https://i.imgur.com/VP9WyxJ.jpg 無負載下公用電源交流輸出波形 https://i.imgur.com/1yLtc0n.jpg 一半負載(350W)下公用電源交流輸出波形 https://i.imgur.com/AtdTeYa.jpg APC Smart-UPS SMT1000TW具備AVR(自動電壓調節)功能,兩檔升壓,一檔直接輸出,一檔 降壓 以下影片示範模擬輸入電壓上升時,UPS輸出電壓的反應 APC SMART-UPS SMT1000TW模擬輸入電壓電壓上升(左邊為UPS插座輸出電壓,右邊為交流 輸入電壓) https://youtu.be/WDKfeyMztGM
電壓上升時,在超過98V會從升壓一檔切換至二檔,超過110V時會從升壓二檔切換至直接 輸出,超過127V時會從直接輸出切換至降壓檔 以下影片示範模擬輸入電壓下降時,UPS輸出電壓的反應 APC SMART-UPS SMT1000TW模擬輸入電壓電壓下降(左邊為UPS插座輸出電壓,右邊為交流 輸入電壓) https://youtu.be/mwPQgK8o6uc
電壓下降時,低於123V會從降壓檔切換至直接輸出,低於106V時會從直接輸出切換至升壓 二檔,低於92V時會從升壓二檔切換至升壓一檔 當使用AVR時,面板LCD螢幕會顯示目前為公用電源+AVR供電 https://i.imgur.com/0Mhi11Z.jpg 狀態選單內的操作模式也會多顯示AVR字樣 https://i.imgur.com/Gt60n2K.jpg 當公用電源電壓低到82V以下時,UPS會轉成電池輸出 https://i.imgur.com/ZPpS5gD.jpg 無負載下公用電源轉電池輸出瞬間,會造成4mS左右的電壓中斷點 https://i.imgur.com/DqYpIiR.jpg 一半負載(350W)下公用電源轉電池輸出瞬間,造成兩個共6mS左右的電壓中斷點 https://i.imgur.com/keSFPGs.jpg 無負載下電池輸出模式的輸出交流波形,為正弦波 https://i.imgur.com/zwDqZEC.jpg 一半負載(350W)下電池輸出模式的輸出交流波形,同樣是正弦波 https://i.imgur.com/YlJT65o.jpg 電池輸出模式的交流輸出電壓,固定在120V https://i.imgur.com/QyM7uPQ.jpg 當公用電源輸入電壓高到86V以上時,UPS會轉回公用電源供電+AVR模式 https://i.imgur.com/Ktw43oz.jpg 由電池模式轉回公用電源模式,交流波形無出現明顯中斷 https://i.imgur.com/yr8GDLj.jpg APC SMART-UPS SMT1000TW轉電池輸出動作電壓點(左邊為UPS插座輸出電壓,右邊為交流 輸入電壓) https://youtu.be/ebmmnFwjMp0
結論: APC Smart-UPS SMT1000TW在線互動式不斷電系統整合AVR(自動電壓調節)功能,即使在較 大輸入電壓變動範圍中仍然可以穩定輸出電壓,輸出正弦波同時維持高效率,使其具備 700W實功率負載能力,LCD顯示面板提供詳細狀態資訊及設定選項,隨機附贈商用版監控 軟體,除了使用USB/RS-232連接電腦外,也可從SmartSlot搭配選購的網路介面卡,實現 網路介面控制,使用者能輕鬆自行更換電池。UPS本體有一定重量,雖然沒有內建風扇的 噪音,但在安靜環境中,於電池輸出模式下可以聽到UPS內部變壓器所產生的哼聲 報告完畢,謝謝收看 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.8.201.102 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/PC_Shopping/M.1529037238.A.1C6.html
gg068187 : \狼大/ 06/15 12:39
greg7575 : 有事ups,沒事avr 的意思? 06/15 12:40
c52chungyuny: AVR到底有沒有用啊 怎麼一堆人說AVR有1~5% offset 06/15 12:43
c52chungyuny: 其實還是對設備很不健康 06/15 12:43
greg7575 : avr 對設備不健康的話科學園區全死了wwwwwwww 06/15 12:44
c52chungyuny: 那照你這樣講大家都買在線互動式的就好了 avr如 06/15 12:47
c52chungyuny: 果對設備已經夠友善那幹嘛直上在線式?? 06/15 12:47
有段式變壓器AVR本來就是把輸出電壓控制在正負一定百分比區間, 如果要達到輸出不太會動的,就要用馬達控制可調自耦變壓器的無段AVR或固態AVR 要追求頂級電源品質,就要捏著上在線式 ※ 編輯: wolflsi (39.8.201.102), 06/15/2018 12:51:47
rtwodtwo : AVR沒電池 又不能當UPS用 用途不一樣 是要比啥 06/15 12:49
teps3105 : 推 沒看完 所以到底能不能讓冰箱運作一小時 06/15 12:50
wujet09100 : 大冰箱 06/15 12:51
c52chungyuny: 一般在線互動式幾乎都有avr了啊 在線互動式都市電 06/15 12:53
c52chungyuny: avr 可能這個avr更高級吧 市電avr可能就是類似防 06/15 12:53
c52chungyuny: 突波插座那樣 06/15 12:53
沒有AVR的狀況遇到輸入電壓異常就是直接跳電池輸出,太過頻繁的話電力很快耗盡 也喪失停電時電池備用輸出的能力
wolflsi : 上面都寫限用IT設備了,別接冰箱 06/15 12:53
※ 編輯: wolflsi (39.8.201.102), 06/15/2018 12:57:09
c52chungyuny: 好吧我搞錯了 我剛剛上pchome查他竟然寫「在線式 06/15 13:01
c52chungyuny: 等級」 然後仔細看才發現原來是在線互動式 06/15 13:01
c52chungyuny: 差點被商人的標題給騙了 不然我原本以為是在線式 06/15 13:01
廣告唄
greg7575 : 不要丟臉了。防突波跟avr 程度差多了 06/15 13:03
greg7575 : avr 功能真的很重要 06/15 13:04
對於電壓變動敏感的,AVR就很需要
Nexus5X : 推 狼大好文我頂 06/15 13:06
labbat : 電池改18650鋰電池就能更大電量更輕重量 貴了點 06/15 13:08
這款變壓器也很重
spowennomi : 推狼大 06/15 13:13
rick65134 : 上一代3000元有找比較划算阿 電池也更好找 06/15 13:14
上一代?Smart-UPS似乎沒這麼便宜的,不會是說Back-UPS吧?
c52chungyuny: 概念差不多吧 avr把電壓穩住 防突波就是太高壓 06/15 13:15
c52chungyuny: 直接斷電 我看我們家ups幾乎都是爆壓居多 06/15 13:15
c52chungyuny: 還真的沒遇到幾次電壓不足的 台電幾乎都是108~115 06/15 13:15
c52chungyuny: 在跑 突然爆壓avr大概也撐不住直接改電池輸出 06/15 13:15
當然,電壓升/降超過範圍就是轉電池了,AVR只是減少轉電池的機會
himekami : 推狼大 06/15 13:23
azopper : 推詳細 06/15 13:31
fake0824 : 先推再看! 06/15 13:53
pmes9866 : 冰箱 06/15 14:00
amy79968 : 是狼大 06/15 14:05
uneso : 先推,話說最近天公下雨打雷,再加上沒事沒有愛發電, 06/15 14:17
uneso : 是該找個好用的UPS來用了 06/15 14:17
硬體有價,資料無價
afg12 : 推狼大 06/15 14:38
rickey1270 : 推,打雷的話我還是關電腦拔插頭滑手機== 06/15 15:32
goldie : 推狼大 06/15 19:12
timhaka : 推狼大 06/15 21:32
Windcws9Z : 推狼大 06/16 13:48
Windcws9Z : 為什麼外包裝是寫模擬正弦波形呢?! 06/16 13:50
不確定,原廠網頁是正弦波,也許包裝誤植 不過逆變器的正弦波除非用諧振方式,不然都是分割很細的逐步逼近式正弦波
Windcws9Z : c52上次討論你都沒有在看 06/16 13:51
Windcws9Z : http://i.imgur.com/eimtFIM.jpg 06/16 13:51
Windcws9Z : http://i.imgur.com/hxMj6JX.jpg 06/16 13:51
Windcws9Z : http://i.imgur.com/eCVTsh1.jpg 06/16 13:51
Windcws9Z : AVR穩壓本來就有一個Range 超過就是保護跳開 06/16 13:57
Windcws9Z : 在線互動式UPS的AVR 超過Range就是跳電池 06/16 13:57
Windcws9Z : 離線式UPS也會有一個電壓輸入可接受Range 06/16 14:00
Windcws9Z : 但是比在線互動式小 因為離線式沒有AVR 06/16 14:00
Windcws9Z : 一樣超過Range就跳電池 06/16 14:00
Windcws9Z : 多一個的 06/16 14:04
離線式也可以考慮搭AVR使用,這樣只差在轉換時間長短 ※ 編輯: wolflsi (114.40.161.41), 06/17/2018 16:34:56
Windcws9Z : 感謝狼大提供資訊 06/18 00:41