作者Boss4953 (Boss)
看板PC_Shopping
標題Re: [請益] 請教UPS(不斷電系統)的一些問題
時間Tue Dec 11 23:52:23 2018
: : (1) 希望UPS供電能撐45分鐘~1小時。
: : (2) 有些家電希望能用到UPS,大概分成三個區域的四組:
: : A.節能冰箱,大約是年初或去年底買的,標榜一年僅用電324度,
: :換算一天大約耗電895瓦
: : 一小時耗電大約37.3瓦。 [冰箱配一台UPS]
B.中華電信 VDSL2 P87X 的Modem 與一台 華碩RT-AC66U的無線網路分享器
: : 中華電信的VDSL小烏龜我不知道他耗電量會多少
: : 華碩RT-AC66U如果加掛一顆2TB的USB硬碟(我沒放硬碟掛USB),最大耗電大約是23瓦
: : 這邊我估計大約是30瓦左右
: : C.客廳有一台 明誠SPARKLAN WRTR-501 802.11n的無線網路分享器,拿來當Bridge用
: : 客廳還有一台瑞軒直下式XVT473SV-TW電視,開啟電視運作的功率是89.07瓦
: : https://imgur.com/a/XOKoGmz
: : 其實我不太奢望瑞軒這台電是能接上UPS
: : D.電腦系統,主機是ITX主機板,開機瞬間功率大約是145瓦,之後使用會降到90瓦左右
: : 螢幕比較耗電,螢幕是DELL的2407WFP
看原po被噓的好慘< 來說一下實際的例子
小弟要說真的是會有人要求拿UPS給冰箱用,而且要求稱好幾個小時
依我遇到的CASE,壓縮機啟動時約3A<運轉容量330W>的變頻冰箱為例,
可以使用3K的UPS,停電時,若不開冰箱,就可以稱到1HR
<因為變頻冰箱溫度在夠低時,是完全0電流,UPS等同空載>
其它的順便講一講好了
上面BCD大部份東西都很省電 除了電視
所以電視配1台1K的UPS 剩下的東西再另外配一台1K的
原PO的需求問題 主要在冰箱不是不能接UPS
而是需要裝的話 需要拉高KVA數(荷包要夠深)
因為有壓縮機 啟動瞬間電流大<一般為運轉電流6倍,實際能量測最準>
以上
如有任合UPS問題 歡迎來信詢問~~
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.228.5.128
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/PC_Shopping/M.1544543545.A.975.html
推 fu1vu03 : 他被噓那麼慘不是邏輯問題,主要是態度問題 12/12 00:19
→ LastAttack : 原文就兩棟凶宅互咬啊 12/12 00:49
推 soem : 何不用Powerwall? 12/12 00:56
推 doraemon3838: 光他回覆一樓的方式就夠嗆了,後面他也一直回覆想跟 12/12 01:29
→ doraemon3838: 他戰的,認真回答的反而不太理,假如他只回覆認真回 12/12 01:29
→ doraemon3838: 答的也不會被噓這麼慘 12/12 01:29
→ Boss4953 : 不用Powerwall跟不用發電機的原因類似,使用者環境 12/13 00:39
→ Boss4953 : 是早就建制好的<譬如般到一棟舊的辦公大樓>,使用上 12/13 00:42
→ Boss4953 : 述兩者可能會更不方便+貴,UPS的配置可能就相對簡單 12/13 00:43
→ Boss4953 : 其它樓感謝回覆 昨天太累 沒太仔細看大家對話 12/13 00:44