狼窩好讀版: https://wolflsi.pixnet.net/blog/post/69637596 前幾次停電時,使用的APC Smart C 1500VA機架式UPS發生無法切換至電池輸出的情形, 因已使用一段時間,推測電池已經老化,為了UPS在未來停電時發揮正常功能,故進行更 換內部鉛酸電池 ▼首先關閉負載及UPS電源,並取下前方面板 https://i.imgur.com/brr3AWe.jpg
▼從棉繩處施力,將電池卡匣正負連接器拔下 https://i.imgur.com/y0FqLLC.jpg
▼將正面左側電池卡匣6顆固定螺絲(紅框)拆下 https://i.imgur.com/IxCau0L.jpg
▼6顆螺絲拆下後,就可拉出電池卡匣 https://i.imgur.com/ZqC0yi8.jpg
▼電池卡匣,APC原廠編號為APCRBC132,裡面裝了4顆12V 7Ah VRLA閥控密閉式鉛酸電池 ,採2串2並組合,每串附帶一個60A保險絲 https://i.imgur.com/3LQRKME.jpg
▼開始拆出電池卡匣內的電池。請特別注意:避免被電池卡匣金屬邊緣處割傷/劃傷,電 池用雙面膠固定在電池卡匣內,需要施一點力才能取出電池,電池正負極接頭連接器拔除 時不可直接拉著電線施力,需捏住乳白色塑膠部分拉出,如圖中紅色箭頭施力方向 https://i.imgur.com/SwRI7Hf.jpg
▼電池卡匣內電池已經全部拆出,藍色方形元件是60A電池保險絲 https://i.imgur.com/ZleUsw6.jpg
▼4個舊電池正極處的防護框(紅色箭頭處)也要一起拆下貼到新電池正極 https://i.imgur.com/crf162J.jpg
▼準備新的電池,選擇的是YUASA高率長壽命型REW45-12,具有優越的高率(瓦特)放電特 性,長壽命(設計壽命5-7年),高安全性等特點,相當適合UPS使用 https://i.imgur.com/yOMxzut.jpg
▼將新的電池依照原先串並組合方式裝回電池卡匣 https://i.imgur.com/kQGFBEM.jpg
▼將電池卡匣推回UPS內,鎖上6顆固定螺絲,重新連接正負連接器後,就可以裝回面板 https://i.imgur.com/ucgO8lS.jpg
▼開啟UPS電源,進行自我檢查後進入運作畫面 https://i.imgur.com/2XUX4jb.jpg
▼手動開啟UPS電池測試機能,UPS會短暫跳電池輸出(左上指示燈由綠色變成橘色),然後 跳回正常供電模式 https://youtu.be/17LFCegFg8M
▼原本使用的電池品牌型號為VISION CP1270,設計壽命為5年 https://i.imgur.com/zQuf0A8.jpg
▼使用電池內阻計測試,只有1顆內阻範圍還算接近原廠規格18mΩ(24.6mΩ),其他3顆內 阻均已高出非常多(323mΩ、31.7Ω、49.2Ω),雖有電壓,但已無法正常帶載放電,這也 是為何UPS轉電池輸出後會跳機的原因 https://i.imgur.com/dtEc6XW.jpg
▼進入UPS監控系統顯示的資訊內容 https://i.imgur.com/FPvVRZZ.jpg
▼UPS監控系統的電池管理頁面,更換電池後,可更新電池安裝日期(Battery Installation Date),之後系統會自動預估下次電池更換日期(Predicted Replacement Date) https://i.imgur.com/HT8qwKS.jpg
結論: 即使安裝UPS,仍要定期檢查內部電池健康程度以及測試轉電池輸出是否正常,尤其要測 試帶負荷下轉電池輸出,避免發生停電時,因為電池異常導致轉電池輸出失敗,而讓電腦 意外關機並損失未儲存資料 報告完畢,謝謝收看 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.47.116.134 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/PC_Shopping/M.1621419060.A.B7B.html
Reshiram : 推狼大 05/19 18:11
Reshiram : 補 05/19 18:12
wk415937 : 推,上次停電嚇到趕快買一台UPS 05/19 18:23
reaturn : 礦埸近期要不要購買一貨樻的ups呢 05/19 18:29
kaj1983 : 有UPS 會做事! 05/19 18:38
ericinttu : 可以講一下用多久嗎 05/19 19:06
這組電池是當時隨機的,UPS是2015年中旬開始用的,軟體內預計更換日期是2020年2月
toinnd : 礦坑用發電機比較快吧? 05/19 19:32
glen246 : 手上10幾年前台達UPS有時會無預警跳電+狂發警報嗶聲 05/19 19:34
glen246 : ,不知道換電池有沒有解 05/19 19:34
要看警報內容是什麼,當然如果電池老化也有可能會這樣,只要UPS認為需要轉電池時 轉過去電池撐不住就會跳電
slsamg7112 : 想問一下有推薦能和群暉連線的ups嗎? 05/19 19:50
一般有USB的大廠牌UPS應該都可以,可以參考一下NAS原廠網站或客服
tokeep : 現在APC出的低階款都用特規電池,換一顆不如買新的 05/19 20:00
部分特規電池的確比較貴,假如不注意外觀的話也可考慮外接
fake0824 : 推!!! 05/19 20:03
AerobladeIII: 推狼大 05/19 20:04
fantasylee : https://i.snipboard.io/qADhBn.jpg 趁停電換新機 05/19 20:07
william456 : 新型號不錯看,可惜只出1000va,上週cyberpower的u 05/19 20:11
william456 : ps也壞了。重買還是只有舊款:( 05/19 20:11
xiaotee : 推狼大 05/19 20:14
BigBird110 : 我房間就兩台了 上次停電真是幫大忙 05/19 21:34
goldie : 推狼大 power 文 05/19 22:46
selfhu : 等過陣子熱度較退時要來換一台了,老機該退休了 05/19 23:34
selfhu : 10樓,要不要考慮用SNMP的方式 05/19 23:36
idifferent44: 這是我們工作的日常 還有換過120kva的 05/19 23:40
AreLies : https://i.imgur.com/ROkNkJg.jpg 05/20 01:13
AreLies : UPS推 05/20 01:14
IhateOGC : 不退湯鹼便宜好用嗎? 05/20 02:10
yannicklatte: 推 05/20 08:30
narukaza : 當初選APC就看上他可以換公規電池,主機本身不太會 05/20 18:07
narukaza : 壞,壞都是壞電池....而且是過保幾個月才壞 05/20 18:07
narukaza : https://i.imgur.com/hrB2J13.jpg 05/20 18:07
※ 編輯: wolflsi (114.47.116.134 臺灣), 05/20/2021 18:34:14
o035016 : 想問個問題,抱歉有點離題,但除了狼大也不知要問誰 05/27 11:27
o035016 : …現在買電供,如只考慮電源品質,不在意盤子價,買 05/27 11:27
o035016 : 得到CM Masterwatt 1200 MIJ的話,是否可以說贏過BQ 05/27 11:27
o035016 : T dark power 12,海盜AX1200等這些生產中的高階產 05/27 11:27
o035016 : 品? 05/27 11:27
MIJ製造品質上仍算是目前數一數二的消費級電源,輸出表現也有頂級機種水準 不過價格上高非常多 ※ 編輯: wolflsi (114.40.169.59 臺灣), 05/31/2021 23:22:32
o035016 : 感謝解答!123.193.192.169 06/01 01:10