作者yam193431 (d83n3n3)
看板PC_Shopping
標題Re: [請益] UPS 概念跟我想的不一樣
時間Tue Jul 20 22:51:20 2021
※ 引述《largesperm (Ferric)》之銘言
: 最近買了一顆 2000VA 1200W 的 UPS
: 我的設備功率是 120W
: 最近會大停電 8 個小時
: 所以想說 120W * 8 小時 應該綽綽有餘
: 說明書寫說 PC 可以撐 45 分鐘
: 眉頭一皺打去問
: 客服說概念跟一般 3C 不一樣
: 不能直接這樣算
: 說如果我設備只有一個 買小功率的就好
: 一樣都是 40 分鐘左右
: 如果我有這種需求
: 該不會要買柴油發電機吧
UPS會給你三個基本規格:
1.輸出入電壓
2.最大輸出VA值(不是W)
3.可用VAh值
1.沒啥好講,2.不寫W而是VA,因為這必需視負載的功率因數而定,一般是負載功率反推
1.2倍當購買規格。
3.VAh,這標示了在所標VA負載下,可使用1小時。
EX:
1000VAh,即在1000VA負載下,使用1小時,在500VA下,可用2小時,以此類推。
至於撐8小時之類,是可以做到,這一般通稱儲能櫃。要用機櫃式主機配外掛電池箱。
我做過最大的是300KVAh,用台達電主機配鋰電池組,那套機組含配電盤約一間單人房大
。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.14.207 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/PC_Shopping/M.1626792682.A.286.html
推 creepy : 連地板承重都要加強 不然整個掉到一 60.251.36.33 07/20 23:04
→ creepy : 樓去 60.251.36.33 07/20 23:04
→ Reshiram : 居然開啟回文串了w 42.72.247.165 07/20 23:08
→ poco0960 : 之前做機房是Cat V12兩座 光電池就 1.34.154.19 07/20 23:31
→ poco0960 : 30幾坪去了吧 1.34.154.19 07/20 23:31
→ wario2014 : 所以人類在儲能這塊還有很長的路118.161.167.185 07/20 23:43
推 labbat : 儲能是趨勢,禁火力就要與綠能搭配 101.12.43.137 07/21 02:32
推 newgunden : 主要看電池大小 要撐一下午的至少 42.74.35.64 07/21 08:10
→ newgunden : 十萬起跳 42.74.35.64 07/21 08:10