嗨~這裡是港都狼仔,今次又要來噴狼話惹~~
1.連續輸出
所謂的連續輸出,是指在固定環境溫度下,可連續輸出不會出現任何問題的輸出能力
環境溫度,通常界定25度(也就是所在室溫25度),比較好的伺服器/IPC會定義更高溫度
但是~環境溫度會隨著使用環境改變,就像你裸機與裝在機殼內的環境溫度就不同
裝在機殼內還有分下置與上置,下置時POWER可以直接從機殼底部進風,進氣溫度最低
若POWER風扇朝內裝,或是上置,就會吃到機殼內其他組件的廢熱,這時進氣溫度提高
環境溫度就不是原先設定的環境了,部分測試者會使用HOT BOX,模擬高進氣溫度下
對POWER的風扇噪音及連續輸出穩定性所產生的影響
既然訂了環境溫度,當環境溫度提升,連續輸出功率就要打折降階(degrade)
環境溫度25度下可以連續輸出的功率,提高環境溫度後,連續輸出只會低於此功率值
避免內部元件溫度過高影響MOSFET安全作業區(SOA)及磁性元件的特性表現
在伺服器/IPC電源會嚴格定義環境溫度提高幾度後要降階百分之多少
不過在消費市場電源就很少看到有明確定義的,甚至連續輸出是否標示屬實也很難說
2.超額輸出
大部分電源都會有超額(大於100%)輸出能力,用來應付負載突然增加的耗電量
嚴謹的伺服器/IPC電源會標註環境溫度下可超額百分比及維持時間,只要在其規範內
使用不會出現問題,但在消費市場電源也同樣很少看到有明確定義以上參數的
甚至有些為了應付目前特定配備的瞬間耗電量,刻意放寬保護門檻,使其不會被輕易觸發
這種就是把電源及裝置放在危險天平上,當發生失效故障情形時,就可能擴大損失範圍
3.OPP
過功率保護,旨在於POWER被接上耗電量高於輸出能力的負載時,可以保護POWER及負載
OPP透過監測一次側電流,當電流瞬間值超過其門檻,控制器會在幾個週期內截止電路運作
設定適當的OPP,控制器截止速度越快時,造成元件永久損傷及燒毀機率越小
MOSFET規格書內都會標註可承受的瞬間電流範圍及時間,只要規格書沒有喇叭
設定門檻也在其忍受程度,則發生失效比例就非常低
以上報告完畢
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.236.135.28 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/PC_Shopping/M.1630250993.A.55A.html
推 jadaboy : 頭推 223.139.18.96 08/29 23:33
推 AreLies : 推狼大 42.77.55.244 08/29 23:40
推 ltytw : 推狼大 125.224.69.239 08/29 23:41
推 hcfcc : 推 114.37.25.249 08/29 23:58
推 goldie : 推狼大 114.136.52.122 08/30 00:04
推 electronicyi: 狼大必推180.176.212.151 08/30 00:05
推 oppoR20 : 狼大娶我 223.141.203.37 08/30 00:07
推 bu17 : 推 114.32.22.41 08/30 00:07
推 ctes940008 : 推狼大,結論是X料嗎? 111.82.208.53 08/30 02:26
推 ZhouGongJin : 推狼大 111.71.214.57 08/30 08:07
推 avans : 推 223.136.13.78 08/30 09:45
推 xiaotee : 推狼大 140.116.93.131 08/30 10:03
推 ddtgyman : 推狼大 111.240.88.249 08/30 11:05
推 asdg62558 : 推狼大 220.133.191.63 08/30 12:09
推 LoveShibeInu: 其實蠻想看技嘉psu的scp會發生什麼 36.228.216.66 08/30 12:11
依照之前測試的慘狀
1.直接炸
2.關機,下次啟動炸
3.線發爐
大概就這幾種災難性後果
→ LoveShibeInu: 事 36.228.216.66 08/30 12:11
推 jim924211 : 狼大先推再看 49.217.2.166 08/30 17:33
推 MKPTT : 有狼必推223.137.108.125 08/30 18:30
※ 編輯: wolflsi (36.236.135.28 臺灣), 08/30/2021 20:26:26