我是原原po,目前問題已經解決了。 因為有板友寄信詢問後續,所以想說發一篇心得,如有違反板規再請板主刪文 https://i.imgur.com/unxOXtb.jpg
首先這是在PSU關閉下驗塔散上的餘電,可以看到餘電殘留非常多,完全沒有被導掉 https://i.imgur.com/eXl7cud.mp4 再來看一下插座的接電,短孔為火線、長孔是水線,很顯然水火線接反了 https://i.imgur.com/VvjIk3I.jpg
接著打開配電盤,可以看到接地銅排是存在的,但好像有點怪怪der https://i.imgur.com/qt0T4tz.jpg
J葛是......?_? 好的總之確定有接地銅排,那就可以去買單芯線來換插座惹 先斷電打開插座看看裡面的接線 https://i.imgur.com/cGBpHiX.jpg
......究竟是哪來的天才把水火線都弄同樣的顏色 中間施工過程就沒有拍照惹,簡言之就是從暗管把地線穿過去,一端連上接地銅排 另一端接上新買的3孔插座,就完工了 https://i.imgur.com/C2B0nkI.jpg
施工結束後UPS的未接地警示燈順利的熄滅,機殼也不再漏電了 以上,希望有幫助到同樣有機殼漏電問題的板友 至於解決了接地之後還是得換新機殼就是另外一個故事了...... https://i.imgur.com/lgLIxuY.jpg
啊貼錯惹,是這張才對 https://i.imgur.com/yOj9QYJ.jpg
謝謝收看 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.172.211.65 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/PC_Shopping/M.1632284628.A.097.html
mario7725 : 推後續 1.171.1.186 09/22 12:28
y1896547 : 恭喜買新的 220.136.159.95 09/22 12:29
destiny3952 : 打孔玻璃好像出事機率比較高? 114.45.182.156 09/22 12:30
tom410525 : 剛好最近家裡更新設備遇到一樣的問 49.217.190.83 09/22 12:31
tom410525 : 題 回去看看平常找的水電兩不兩光 49.217.190.83 09/22 12:31
madmic25 : 之前手滑把聯立550x側蓋從高度十公 49.217.196.176 09/22 12:35
madmic25 : 分左右摔落,只有敲到的那個角碎了 49.217.196.176 09/22 12:35
madmic25 : 一小塊玻璃下來,目測裂縫小於0.2 49.217.196.176 09/22 12:35
madmic25 : 公分。 49.217.196.176 09/22 12:35
widec : 有貓我就推 1.165.94.154 09/22 12:35
OAOb : 打孔玻璃畢竟是直接打在玻璃四角上 124.218.27.52 09/22 12:35
OAOb : 會比較脆弱 現在比較少了 124.218.27.52 09/22 12:36
OAOb : 但便宜的玻璃側透還是不少打孔玻璃 124.218.27.52 09/22 12:36
a85139138 : 每次看到這種水火接反的,或是顏色 42.73.92.82 09/22 12:44
a85139138 : 沒分的,真的都覺得很氣,凸。 42.73.92.82 09/22 12:44
真的,滿肚子幹意
electronicyi: 靠腰啦 水火線同色是在哭?180.176.212.151 09/22 12:45
驗電發現水火接反已經很無言了,插座翻開直接幹出聲音來
ericyou0122 : 現在都改滑軌式然後四邊保護不挖孔 223.139.21.179 09/22 12:48
ultimatevic : 水啦 接地後新天地 42.75.22.62 09/22 12:55
ultimatevic : 連音效都變好聽惹 42.75.22.62 09/22 12:55
warwolf : 這是中性線銅排吧? 地線銅排應該在 59.127.80.120 09/22 13:26
warwolf : 更上游的電箱 59.127.80.120 09/22 13:26
warwolf : 通常是電錶進來第一個電箱會有地線 59.127.80.120 09/22 13:28
warwolf : 銅排 不然台電不會給送電 59.127.80.120 09/22 13:28
中性銅排有板友私信我提過,但我沒有電阻計可以確認這是否是接地銅排 只能確定220V的接地線是連到這銅排上 電表上一定會有接地這點我知道,但是我家的配電盤全部沒有綠色線
lazioliz : 以前水電都馬隨便接一接 1.174.193.195 09/22 13:29
slsamg7112 : 水火線同色真的很靠北 61.63.239.185 09/22 13:32
kuso0516 : 老房子?早期水電常只準備一種電線 61.231.190.145 09/22 14:03
7、8年前剛裝潢,那時候有請水電配線全拉 因為家母不懂,請認識的做,結果做成這樣我超不爽
mihudan : 220 接地可以用中性線作為接地,但 114.35.44.19 09/22 14:05
mihudan : 是 110 的不行 114.35.44.19 09/22 14:05
mihudan : 那個看起來是中性線銅排,可以給 22 114.35.44.19 09/22 14:05
mihudan : 0 接地使用,但不應該給 110 做接地 114.35.44.19 09/22 14:05
理論上NG短接會漏電,所以我用三用電表可以確認那個銅排是誰嗎?
mshx : 說不定110v與220v都是紅色呢 !兩條 112.78.75.126 09/22 14:18
mshx : 線的壓差也是110v,但漏電碰到就是1 112.78.75.126 09/22 14:18
mshx : 10v/220v,不管怎麼樣都被電 112.78.75.126 09/22 14:18
warwolf : 噢看到了是公寓 那大概就沒有地線了 59.127.80.120 09/22 14:18
是透天喔 ※ 編輯: Martie (1.172.211.65 臺灣), 09/22/2021 14:24:47
chinnez : 你好老哦 現在都講活線中性線了 59.115.67.80 09/22 14:33
ChungLi5566 : 借用中性線當地線那是歷史共業 能 223.137.10.158 09/22 14:35
ChungLi5566 : 改獨立地線就盡量改 223.137.10.158 09/22 14:35
gameguy : 虛擬接地,GG我也廠廠 39.9.104.150 09/22 16:43
boringuy : 那個是中性線...不是地線銅排 220.132.243.3 09/22 17:06
boringuy : 電工法規兩相三線式220V專線 220.132.243.3 09/22 17:08
boringuy : 中性線可以當地線使用 220.132.243.3 09/22 17:09
boringuy : 不過實務上還是不太建議 220.132.243.3 09/22 17:10
boringuy : 你看起來接地到中性線了,建議不要 220.132.243.3 09/22 17:17
boringuy : 不需要用三用電表就知道了 220.132.243.3 09/22 17:25
boringuy : 總開關進來的電纜有三芯 220.132.243.3 09/22 17:26
boringuy : 兩條火線一條中性線,地線是獨立的 220.132.243.3 09/22 17:26
soem : 所以建議是不是加上接地銅排,NG短 114.137.46.49 09/22 17:28
soem : 接呢? 114.137.46.49 09/22 17:28
boringuy : 你要有真的打接地,裝銅排才有意義啊 220.132.243.3 09/22 17:43
soem : 是嗎?我記得TN接地系統不一定要打 114.137.46.49 09/22 19:35
soem : 額外的接地點?還是樓上說的是TT系 114.137.46.49 09/22 19:35
soem : 統? 114.137.46.49 09/22 19:35
selfhu : 透天應該有機會敲隻接地棒做真接地 114.137.223.73 09/22 20:17
selfhu : ,只是茫泥大師會發飆就是了 114.137.223.73 09/22 20:17
zoo0602 : 那兩隻是機殼破碎的犯人照?114.137.138.187 09/22 21:14
zoo0602 : 既然是找認識的做那就請回來讓他重114.137.138.187 09/22 21:16
zoo0602 : 做114.137.138.187 09/22 21:16
warwolf : 咦 是透天呀 那就是真的偷掉了 幫qq 59.127.80.120 09/22 21:39
warwolf : NG短接要有打地線銅棒才有意義 ㄧ是 59.127.80.120 09/22 21:53
warwolf : 確保漏電時電流一定會往地線衝而不 59.127.80.120 09/22 21:53
warwolf : 是亂跑;二是讓NFB能作動 59.127.80.120 09/22 21:53
soem : 我反倒是對原始情況感到疑惑,機箱 114.137.46.49 09/22 21:54
soem : 內部元件帶電聽起來就是很奇怪的情 114.137.46.49 09/22 21:54
soem : 景,如果說補上接地就改善了,這不 114.137.46.49 09/22 21:54
soem : 就意味著正在漏電嗎? 114.137.46.49 09/22 21:54
soem : 電流經由NG短接往中性線衝也會使NFB 114.137.46.49 09/22 21:57
soem : 作動吧?我覺得推文說的都是額外可 114.137.46.49 09/22 21:57
soem : 以完成的項目,但PO應該已經完成了 114.137.46.49 09/22 21:57
soem : 基本的TN接地系統。 114.137.46.49 09/22 21:57
atrix : 通常這種摸一下會被電到, 39.9.69.133 09/23 02:08
atrix : 再摸一下就不會,是電荷累積的靜電 39.9.69.133 09/23 02:08
atrix : , 39.9.69.133 09/23 02:08
atrix : 也有很小的機會是短路造成的電容放 39.9.69.133 09/23 02:08
atrix : 電, 39.9.69.133 09/23 02:08
atrix : 不過電腦的電容放電不太能電到人會 39.9.69.133 09/23 02:08
atrix : 痛。 39.9.69.133 09/23 02:08
atrix : 電腦累積靜電的原因也很多, 39.9.69.133 09/23 02:16
atrix : 像是, 39.9.69.133 09/23 02:16
atrix : 電子元件把電子引到或推到主機某一 39.9.69.133 09/23 02:16
atrix : 端時, 39.9.69.133 09/23 02:16
atrix : 另一端就成了相反電性然後從環境或 39.9.69.133 09/23 02:16
atrix : 者內部吸引或推出電子, 39.9.69.133 09/23 02:16
atrix : 這是一種我覺得比較不是此case的原 39.9.69.133 09/23 02:16
atrix : 因, 39.9.69.133 09/23 02:16
atrix : 但無法排除。 39.9.69.133 09/23 02:16
atrix : 而我覺得比較可能的是 39.9.69.133 09/23 02:19
atrix : 變壓器設計導致多餘的電子不斷累積 39.9.69.133 09/23 02:20
atrix : , 39.9.69.133 09/23 02:20
atrix : 但內部DC的任一端都不會與市電的任 39.9.69.133 09/23 02:20
atrix : 一端直接連接, 39.9.69.133 09/23 02:20
atrix : 又缺少接地線, 39.9.69.133 09/23 02:20
atrix : 電荷就一直累積。 39.9.69.133 09/23 02:20
vacation : 推阿比,但我猜右邊比較貼心 1.34.17.28 09/23 03:53
boringuy : 他傳統驗電筆插塔扇會亮,就根本是 101.12.25.187 09/23 11:28
boringuy : 漏電,不是餘電 101.12.25.187 09/23 11:28
tgenie : 果然來這裡就是要買新的 XD 60.248.16.189 09/23 11:52
willy4907 : 可以買轉三孔帶地線螺絲插座 拉地 27.51.1.62 09/23 12:07
willy4907 : 線接到鋁窗或是接到有線電視同軸電 27.51.1.62 09/23 12:07
willy4907 : 纜的地 27.51.1.62 09/23 12:07
uni1 : push 60.250.137.125 09/25 09:22