推 hortl233 : 停電時候有沒有顆可以插電扇的UPS 42.72.32.19 06/06 16:59
→ hortl233 : 那可是天堂與地獄的差別哈哈 42.72.32.19 06/06 16:59
→ wonder007 : 正弦波吹出來的風涼中帶勁 203.66.246.9 06/06 17:03
→ wonder007 : 模擬的就有風但很很燥熱 203.66.246.9 06/06 17:04
推 wei115 : 我便宜1000VA UPS停電也插風扇 220.134.21.189 06/06 17:05
推 oppoR20 : 之前實驗室停電 拔了UPS差電扇跟空 42.73.91.10 06/06 17:06
→ oppoR20 : 氣清淨機 根本天堂 42.73.91.10 06/06 17:06
→ wei115 : 反正至今都沒燒過 而且有電風扇吹很 220.134.21.189 06/06 17:06
→ wei115 : 爽 220.134.21.189 06/06 17:06
推 hortl233 : 模擬正弦波的UPS理論上不能接馬達 42.72.32.19 06/06 17:07
→ hortl233 : 有勇者測試ok也沒問題 42.72.32.19 06/06 17:08
→ ewings : UPS接上馬達這種超大電感的,就算真 42.72.144.213 06/06 17:17
→ ewings : 正弦波也會變形..... 42.72.144.213 06/06 17:17
推 p72910 : 為什麼?因為反向電動勢嗎?223.140.205.127 06/06 17:46
推 filiaslayers: 停電是不會拿usb電扇接行動電源? 220.133.46.215 06/06 17:57
推 wei115 : 感抗很高 電流大八 不過理論上只要 223.136.42.188 06/06 18:26
→ wei115 : 扣打夠就沒事 不過要多大沒算過就 223.136.42.188 06/06 18:26
→ wei115 : 是了 223.136.42.188 06/06 18:26
→ HamalAri : 直流扇可以直接接電瓶, 很多都剛好 122.117.176.16 06/06 18:29
→ HamalAri : 12V, 不需要再經過轉換 122.117.176.16 06/06 18:29
推 sdbb : 長知識 123.204.126.1 06/06 18:30
推 kashima228 : 真的長知識 謝謝你 175.98.208.1 06/06 19:04
推 wolflsi : DC扇前端是交換電源,可接UPS 114.40.173.176 06/06 20:21
→ wolflsi : AC感應馬達的還是不要接 114.40.173.176 06/06 20:22
推 wahaha99 : 兩個psu一起掛掉,你該懷疑的是 36.226.169.102 06/06 20:38
→ wahaha99 : 那台UPS有問題,而不是模擬正弦波 36.226.169.102 06/06 20:38
推 allyourshit : 一般白鐵盒的電源模組不會有PFC這類 220.133.51.88 06/06 21:28
→ allyourshit : 東西的 接方波必燒 試過很多次了 220.133.51.88 06/06 21:28
→ allyourshit : 尤其是220V方波 通電秒燒 220.133.51.88 06/06 21:29
→ allyourshit : 300W也是早期的便宜power 沒啥保護 220.133.51.88 06/06 21:30
→ allyourshit : 簡單的交換式電源沒保護不防方波的 220.133.51.88 06/06 21:31
→ nisioisin : 後來再買的那顆PSU有跟原本的一樣 1.200.33.234 06/06 23:59
→ nisioisin : ?不然怎麼比 1.200.33.234 06/06 23:59
→ asdfghjklasd: 用DC 風扇 140.238.52.217 06/07 22:15