看板 PC_Shopping 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《kashima228 (承)》之銘言: : 版上爬過許多有關UPS的文章 : 但好像沒有特別對正弦波的討論 : 唯一 C家的兩款有特別提到正弦波輸出 : 主要是我有看到一篇文章提到 : https://i.imgur.com/E7xgJDs.jpg
: 確實蠻合理的 : 不過就我有限的知識了解 : 模擬正弦波 對像馬達那類型才有影響 : 對一般資訊設備的影響不大(? 回你一篇好了 正好當選購UPS的參考 輸出正弦波的UPS會比較貴 但是貴有貴的道理 有些產品設計時就是以正弦波設計的 你給他方波或是模擬正弦波都會出問題 底下版友推文的有PFC POWER什麼波都吃 但我就遇過舊電腦的300W power被模擬正弦波UPS打掛的 那台UPS後面還有接一個明瑋的12V輸出 switching power模組 兩個一起雙雙升天 換成正弦波輸出UPS然後買顆二手300W砲兒+再買一顆明瑋的模組 用到現在都沒事 而很吃波形的馬達電機類產品也千萬別接到方波/模擬正弦波UPS或inverter 的後面 很容易燒掉 工業用控制馬達的inverter 變頻器 如士電或是台達等 說明書也直接說要輸入正弦波 方波打掛不保固 如果你環境單純 PC用的砲兒也有PFC APFC可以用便宜點的UPS 如果你不確定會接那些負載 保險一點還是買正弦波輸出的比較好 然後方波/模擬正弦波的波形因為含大量偕波失真 真的不適合有金耳朵的發燒友使用 連市電迴路上的其他電器都會被干擾 便宜真的有原因 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.133.51.88 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/PC_Shopping/M.1654505653.A.EC5.html
hortl233 : 停電時候有沒有顆可以插電扇的UPS 42.72.32.19 06/06 16:59
hortl233 : 那可是天堂與地獄的差別哈哈 42.72.32.19 06/06 16:59
wonder007 : 正弦波吹出來的風涼中帶勁 203.66.246.9 06/06 17:03
wonder007 : 模擬的就有風但很很燥熱 203.66.246.9 06/06 17:04
wei115 : 我便宜1000VA UPS停電也插風扇 220.134.21.189 06/06 17:05
oppoR20 : 之前實驗室停電 拔了UPS差電扇跟空 42.73.91.10 06/06 17:06
oppoR20 : 氣清淨機 根本天堂 42.73.91.10 06/06 17:06
wei115 : 反正至今都沒燒過 而且有電風扇吹很 220.134.21.189 06/06 17:06
wei115 : 爽 220.134.21.189 06/06 17:06
hortl233 : 模擬正弦波的UPS理論上不能接馬達 42.72.32.19 06/06 17:07
hortl233 : 有勇者測試ok也沒問題 42.72.32.19 06/06 17:08
ewings : UPS接上馬達這種超大電感的,就算真 42.72.144.213 06/06 17:17
ewings : 正弦波也會變形..... 42.72.144.213 06/06 17:17
p72910 : 為什麼?因為反向電動勢嗎?223.140.205.127 06/06 17:46
filiaslayers: 停電是不會拿usb電扇接行動電源? 220.133.46.215 06/06 17:57
wei115 : 感抗很高 電流大八 不過理論上只要 223.136.42.188 06/06 18:26
wei115 : 扣打夠就沒事 不過要多大沒算過就 223.136.42.188 06/06 18:26
wei115 : 是了 223.136.42.188 06/06 18:26
HamalAri : 直流扇可以直接接電瓶, 很多都剛好 122.117.176.16 06/06 18:29
HamalAri : 12V, 不需要再經過轉換 122.117.176.16 06/06 18:29
sdbb : 長知識 123.204.126.1 06/06 18:30
kashima228 : 真的長知識 謝謝你 175.98.208.1 06/06 19:04
wolflsi : DC扇前端是交換電源,可接UPS 114.40.173.176 06/06 20:21
wolflsi : AC感應馬達的還是不要接 114.40.173.176 06/06 20:22
wahaha99 : 兩個psu一起掛掉,你該懷疑的是 36.226.169.102 06/06 20:38
wahaha99 : 那台UPS有問題,而不是模擬正弦波 36.226.169.102 06/06 20:38
allyourshit : 一般白鐵盒的電源模組不會有PFC這類 220.133.51.88 06/06 21:28
allyourshit : 東西的 接方波必燒 試過很多次了 220.133.51.88 06/06 21:28
allyourshit : 尤其是220V方波 通電秒燒 220.133.51.88 06/06 21:29
allyourshit : 300W也是早期的便宜power 沒啥保護 220.133.51.88 06/06 21:30
allyourshit : 簡單的交換式電源沒保護不防方波的 220.133.51.88 06/06 21:31
nisioisin : 後來再買的那顆PSU有跟原本的一樣 1.200.33.234 06/06 23:59
nisioisin : ?不然怎麼比 1.200.33.234 06/06 23:59
asdfghjklasd: 用DC 風扇 140.238.52.217 06/07 22:15