看板 PC_Shopping 關於我們 聯絡資訊
狼窩2.0好讀版: https://wolflsi.blogspot.com/2022/07/apc-back-ups-pro-1500s-br1500ms-tw.html 狼窩1.0好讀版: https://wolflsi.pixnet.net/blog/post/70136962 APC Back-UPS Pro 1500S BR1500MS-TW產品規格: 交流輸入:120VAC,60Hz±3Hz 輸入電壓限制:88-147VAC 額定輸入電流:12.5A 額定輸出電流:12.5A 自動電壓調節:輸入電壓低於下限時提升11.5%;輸入電壓高於上限時降低11.5% 電池模式輸出功率:1500VA、900W 輸出頻率(與市電同步):60Hz±3Hz 架構:在線互動式 輸出波形:正弦波 切換時間:8ms(典型)/10ms(最大) 插座種類:NEMA 5-15R 插座數量:共10個,6個帶突波保護的備用電池插座,4個僅帶突波保護插座 電源線長度:1.83 m 電池:VRLA免維護閥控式密閉鉛酸電池,平均壽命3-5年(依照放電次數及環境溫度而有所 不同) 電池充電功率:16W 充電時間:16小時 保護及過濾:突波保護(吸收能力1080焦耳)、EMI/RFI濾波器、過載斷路器 周邊裝置突波保護:10/100/1000Base-T乙太網路(RJ-45接頭)突波保護、同軸電纜接頭突 波保護 USB充電埠:1個Type-C,1個Type-A,總輸出5V/3A 15W 作業環境溫度:0至40℃ 作業相對溼度:0至95%(非凝結濕度) 作業海拔:0至3048公尺(10000英尺) 儲存環境溫度:-5至40℃ 儲存相對溼度:0至95%(非凝結濕度) 儲存海拔:0至15240公尺 噪音:45dBA 外型尺寸:368x100x260mm 本體重量:12.5kg 保固:主機3年,電池2年 ▼此面外盒有商標、所屬系列、備援時間、系列名稱、正面外觀圖、主要特色圖示 https://i.imgur.com/K1hQ4WU.jpg
▼主要特色圖示 https://i.imgur.com/OBXpiau.jpg
▼BR1500MS-TW所屬系列為高性能系列,最大輸出總功率1500VA/實功率900W,最長備援時 間150分鐘 https://i.imgur.com/0M3GBc6.jpg
▼此面外盒有商標、所屬系列、備援時間、背面各部分說明圖、本體LCD螢幕圖、特色詳 細說明、保固時間、BSMI標誌、內容標示、產品規格 https://i.imgur.com/6CPl1zS.jpg
▼背面各部分說明圖及本體LCD螢幕圖 https://i.imgur.com/VhySNTt.jpg
▼特色說明 https://i.imgur.com/wvoim2v.jpg
▼此面外盒有系列名稱、備援時間計算表、所屬系列 https://i.imgur.com/oxHMeWD.jpg
▼搭配不同負載下三款機型的備援時間計算表 https://i.imgur.com/A4a2JKu.jpg
▼所屬系列介紹 https://i.imgur.com/cO4xa95.jpg
▼此面外盒有商標、所屬系列、備援時間、產品外觀圖、三款機型的型號/輸出總功率/輸 出實功率、條碼 https://i.imgur.com/8HXup6B.jpg
▼此面外盒有所屬系列、介紹、商標 https://i.imgur.com/D780A4t.jpg
▼包裝內容有不斷電系統本體、隨附文件(包含說明文件/註冊提醒/保證說明)、USB連接 線 https://i.imgur.com/mZUoyjn.jpg
▼從斜角出線的正方形扁平插頭,上面有APC商標,交流電源線長度為180公分,線材規格 為3x2.0mm2 https://i.imgur.com/dQ20W7b.jpg
▼NEMA 5-15P(平行帶接地線)插頭,規格為15A 125V,並印上BSMI檢驗標章 https://i.imgur.com/tqyKloI.jpg
▼本體正面,中央黑色鏡面區域貼上保護膜,最上方為LCD螢幕,LCD螢幕下方有狀態查詢 鍵(左)/電源鍵(中)/靜音鍵(右),電源鍵下方有USB-A及USB-C充電埠,最下方有產品名稱 及商標 https://i.imgur.com/tGJbR1N.jpg
▼本體背面,最上方有客戶服務專線,左上有防突波保護10/100/1000乙太網路輸入/輸出 插座,背面右上有UPS數據端口(USB/序列埠兩用),背面上方中間有防突波保護同軸電纜 輸入/輸出連接器,同軸電纜輸出連接器旁有TVSS接地線鎖點以及配電異常紅色指示燈, 背面下方左/右側共配置10組NEMA 5-15R插座,插座之間有過載保護無熔絲開關,左側5個 及右側上面第1個插座提供備用電源+突波保護,左側下面2個插座有加寬間距。右側下面4 個插座一插上電源就直接供電,提供突波保護,右側下面2個插座有加寬間距。10個插座 總輸出電流最大12.5A。最下方有注意事項、輸入電源規格標示、固定式輸入電源線、型 號及產地 https://i.imgur.com/EvOhttB.jpg
▼本體頂部平行條狀區域部分位置有通風用開孔。本體底部有6個凸出腳座,貼紙上有商 標、客戶服務專線、警語、產品名稱、條碼、替換電池型號 https://i.imgur.com/YuNQyTv.jpg
▼左側面中間有商標,上下平行條狀區域部分位置有通風用開孔 https://i.imgur.com/4glHJpD.jpg
▼右側面中間有商標,上下平行條狀區域部分位置有通風用開孔,下半部為電池箱外蓋, 壓下中間商標左右兩邊平行線區域的卡榫,即可將電池箱外蓋向下滑動開啟 https://i.imgur.com/ZoFHNDd.jpg
▼左側面外殼貼上一張出廠測試報告列印單 https://i.imgur.com/3rO1ljg.jpg
▼為了避免在運送及儲存過程中造成危險及消耗電池電力,UPS出貨時電池尚未連接,為 完全斷電狀態。機身上黃色貼紙提醒使用者必須先將電池室外蓋打開,連接電池正極後再 開始使用。黃色貼紙右側有多國語言”連接電池”,左側以圖片說明電池連接步驟 https://i.imgur.com/B5nxeKt.jpg
▼打開機身側面電池室外蓋,內部有APC RBC閥控密封式免維護鉛酸電池組(VRLA Battery Pack)APCRBC163。連接時先稍微翻起電池,把帶有紅色接線的白色接頭完全插入 電池正極,然後將電池放回電池室並蓋回外蓋後,就可以將UPS電源線插頭直接插入牆壁 交流插座(盡量不要插在延長線上)。無論有沒有開機,只要有插著交流電源,UPS都會替 電池充電,開始使用UPS前最好讓UPS充電16小時,確保電池完全充滿電。若背面的配線錯 誤紅色指示燈亮起,表示配線有問題,為了完全發揮突波保護功能,避免觸電及用電風險 問題,最好請合格水電/電工進行檢查 https://i.imgur.com/0V86k3r.jpg
▼APCRBC163電池組上有兩個帶狀提把,方便將電池組從電池盒內取出。電池組由2顆CSB 的UPS 12580高率放電鉛酸電池串聯組合而成,於25℃下待命使用的預期壽命5年,電池產 地為越南 https://i.imgur.com/omaptOI.jpg
▼測量一下新電池的串聯電壓及內阻 https://i.imgur.com/0aJWodo.jpg
▼用來放置電池的電池室 https://i.imgur.com/VtBSURx.jpg
▼UPS背面有左/右側輸出插座的導體銅排(厚度0.7mm),交流輸入電源線上有磁芯,按壓 式過載開關後方焊點未包覆絕緣套管 https://i.imgur.com/uYEtb3u.jpg
▼突波保護10/100/1000乙太網路輸入/輸出埠的電路板 https://i.imgur.com/3HrPWn3.jpg
▼突波保護同軸電纜輸入/輸出埠的電路板外面有罩上鐵殼 https://i.imgur.com/ym1Ide4.jpg
▼輸入突波保護吸收用MOV有3顆,其中較大的2顆外面包覆黑色套管,旁邊有EMI濾波電路 的X電容及Y電容,Y電容中間有防雷擊感電的放電管(白色柱狀元件) https://i.imgur.com/a4VFpjm.jpg
▼4個黑色繼電器,用於市電/備用電源切換以及AVR升壓/降壓控制 https://i.imgur.com/BhCn282.jpg
▼內部前端鐵芯變壓器有設置散熱風扇 https://i.imgur.com/OTE07Pi.jpg
▼輸出端子附近有共模電感及包覆套管的突波吸收器 https://i.imgur.com/btxCZEb.jpg
▼隨附USB連接線,可連接電腦/NAS,作為監控及控制使用,一端為USB-A插頭,一端為 RJ50 10P10C接頭 https://i.imgur.com/MNclidl.jpg
▼RJ50 10P10C接頭近照 https://i.imgur.com/jRwrNG3.jpg
▼UPS關機下短按電源鍵0.2秒可以開機,UPS開機後電源鍵會點亮綠色燈光,UPS開機下長 按電源鍵2秒可以關機;UPS發生F01(電池供電過載)/F02(電池供電輸出短路)故障時長按 電源鍵2秒可清除故障狀態並重設UPS返回待命狀態 https://i.imgur.com/6grQOps.jpg
▼UPS開機下長按電源鍵6秒可手動開啟自我測試,測試中會同時出現插頭ON LINE圖示及 電池ON BATT圖示 https://i.imgur.com/xoM22DN.jpg
▼裝置敏感度設定,可調整UPS對市電輸入的敏感度,控制切換電池輸出的時機,敏感度 越高,切換到電池供電的次數就越多。UPS連接市電後於關機狀態下長按電源鍵6秒,此時 LCD螢幕梯形長條圖右下會顯示SENSITIVITY,表示目前為敏感度設定模式,短按電源鍵可 切換電壓敏感度的低(78-150VAC)、中(88-147V)、高(88-144V)三個段位。停留在所選設 定,UPS會發出嗶聲確認選擇,儲存設定後LCD螢幕熄滅 https://i.imgur.com/2ZP2VqH.jpg
▼LCD螢幕顯示內容,UPS開機下短按狀態查詢鍵0.2秒可切換LCD螢幕顯示資訊,長按狀態 查詢鍵2秒可切換LCD螢幕的全時模式(LCD螢幕常亮)及省電模式(無操作60秒後LCD螢幕關 閉)。插頭ON LINE圖示表示目前由市電供電;LOAD梯形長條圖顯示負載量(每格表示20%) ;電池外觀長條圖顯示電池電量;箭頭進入圓圈圖示表示市電輸入電壓;EVENT圖示表示 切換至電池供電的事件次數(於此畫面下同時短按電源鍵及狀態查詢鍵0.2秒可將事件次數 歸零);時鐘圖示表示切換到電池輸出時預計的剩餘運作時間;LOAD圖示顯示目前負載量 實功率(W)及百分比(%);箭頭指出圓圈圖示表示輸出電壓及頻率;UPS開機下長按靜音鍵2 秒可開啟/關閉靜音,喇叭加斜線圖示表示開啟靜音。當發生輸出過載或UPS故障時也會在 LCD螢幕上顯示資訊 https://i.imgur.com/GjrSY4M.jpg
▼內部AVR動作時,LCD顯示AVR曲線箭頭向上圖示(左圖)表示目前校正低輸入電壓(升壓) ,AVR曲線箭頭向下圖示(右圖)表示目前校正高輸入電壓(降壓) https://i.imgur.com/kPd8ntB.jpg
▼電池輸出下LCD螢幕會出現電池ON BATT圖示,並切換顯示至預計的剩餘運作時間。使用 電池輸出時,會每30秒發出4嗶聲;電池電量不足時,會持續發出嗶聲;電池輸出下發生 過載時,會發出連續音;電池中斷連接時,會每2秒發出1嗶聲;電池未通過自動診斷測試 時,會發出連續啁啾聲,須盡早更換電池,按下靜音鈕可暫停警報 https://i.imgur.com/09lIUxP.jpg
使用隨附連接線把UPS數據端口接到電腦USB上,上網下載APC的不斷電系統監控軟體-APC PowerChute Personal Edition並安裝軟體 ▼APC PowerChute Personal Edition主畫面,雖然下載頁面寫具備多重語言,但在繁體 中文系統上只能使用英文版,主畫面常用選項解釋如下圖所示 https://i.imgur.com/yCrcddq.jpg
▼頁面右下方會固定顯示三個小方框,最左邊循環顯示每日電費費用/每日用電量/每日碳 排放量三個數據,中間顯示目前預計電池可用時間,右邊顯示目前供電來源 https://i.imgur.com/a8IIBhi.jpg
▼Performance子頁面,可統計停電/欠壓/過壓/突波雜訊觸發切換次數,如果事件發生間 隔過短,則不會列入記錄 https://i.imgur.com/VFLmAXN.jpg
▼Current Status子頁面,顯示供電來源、用電量、電池電量、電池狀態、上次觸發電池 輸出原因及時間、上次手動自我測試結果及時間、輸入電壓、負載量(長條圖及瓦特數)。 下方預計可用時間會依照電池電量及負載量而改變 https://i.imgur.com/3yRktKD.jpg
▼電池輸出模式下Current Status子頁面,供電來源及右下電源方框會顯示電池,電池狀 態會顯示放電中,上次觸發電池輸出原因會記錄原因(停電)及發生日期,輸入電壓會顯示 0V,右下時間方框會顯示系統關機前可用時間 https://i.imgur.com/2sK8iot.jpg
▼Run Self-Test子頁面,UPS每次啟動電源以及每兩週會執行自我測試,確保UPS運作狀 態良好,按下”執行自我測試”按鈕可以手動執行自我測試,並顯示上次手動自我測試日 期及結果。APC建議每三年更換一次UPS電池,若是已經更換新的電池,按下”電池更換日 期設定”按鈕可設定新電池更換日期 https://i.imgur.com/zzjsAEg.jpg
▼按下”電池更換日期設定”按鈕後,會詢問是否確定將電池更換日期更新為今天的日期 ,按下”是”確認,按下”否”取消 https://i.imgur.com/y3sfBTX.jpg
▼Energy Usage頁面,統計程式安裝後累計的總用電度數、電費、總碳排放量及可再吸收 的樹木棵數,也可換算成可點亮燈泡幾分鐘及等同開車幾公里的碳排放量。程式安裝的第 一天不會列入累計 https://i.imgur.com/q1tMFPF.jpg
▼按下”更改電費單價”按鈕,可以設定每度電費以獲得精確的電費計算 https://i.imgur.com/ECpKNj6.jpg
▼Options子頁面,可以開啟軟體提示聲、在工作列顯示圖示、開啟軟體更新通知、手動 檢查更新,也可以選擇是否傳送電力品質資訊給APC,作為未來產品強化參考、推出新產 品來迎合當地電力品質 https://i.imgur.com/FvxcyQz.jpg
▼Runtime子頁面,可設定UPS於電池模式下輸出時間。開啟保存電力模式,當UPS轉電池 輸出後,到達設定時間就對電腦下達關機指令,可保存較多電池備用電力;開啟維持最長 輸出時間模式,當UPS轉電池輸出後,直到電池維持時間剩下設定時間才對電腦下達關機 指令,可延長停電後使用時間,但是設定時間必須足夠到能讓電腦存檔及正常關機。因為 此模式會把電池電量幾乎耗盡,UPS復電後將會拉長電池充飽所需時間,若電池未充飽下 再度遇到停電,則會影響下一次電池可用時間 https://i.imgur.com/Zv49HDL.jpg
▼Notification子頁面,設定UPS遇到電力事件時是否發出有聲警報,可設定所有時間均 發出有聲警報、所有時間均關閉有聲警報、電腦休眠時不發出有聲警報或是在設定時段內 不發出有聲警報 https://i.imgur.com/RKIlVCl.jpg
▼Sensitivity子頁面,設定UPS對突波雜訊的敏感度,可調整高/中/低,敏感度越高,在 偵測到突波雜訊時轉電池輸出就越頻繁,敏感度低時雖然不會頻繁轉電池輸出,但可能會 讓較多突波雜訊干擾到較為敏感的設備 https://i.imgur.com/gNGbLMW.jpg
▼Voltage子頁面,設定UPS於輸入交流超壓(Over Voltage)/欠壓(Under Voltage)時轉電 池輸出的門檻值,超壓門檻可設定144V-150V,欠壓門檻可設定78V-88V https://i.imgur.com/eVcTb2J.jpg
▼Technical Data子頁面,顯示UPS機種名稱、序號、韌體版本、軟體版本、上次手動自 我測試日期及結果 https://i.imgur.com/lFJWPQ7.jpg
▼About子頁面,顯示軟體版本,並顯示最新產品及服務資訊、線上註冊產品、UPS電池更 換及升級選擇工具、檢查產品更新、延長保固及支援服務的捷徑 https://i.imgur.com/KAvxGMg.jpg
▼即使未安裝軟體,裝上Windows電腦仍可自動被作業系統偵測到,並顯示在系統設定中 的電源與電池內,不過顯示資訊較為有限 https://i.imgur.com/P73wD4v.jpg
▼UPS於市電模式下,交流輸入直接送到輸出,此時波形為市電正弦波,電壓總諧波失真 率為4.31% https://i.imgur.com/dJ7owUk.jpg
▼把市電交流電壓波形放大來看 https://i.imgur.com/n8yYLEt.jpg
▼轉電池輸出時,電池透過轉換電路輸出交流,此時波形與市電正弦波看起來略有不同, 電壓總諧波失真率為1.83% https://i.imgur.com/BrPRfs0.jpg
▼把電池輸出交流電壓波形放大來看,零點電壓處出現短暫不連續,同時波形帶有些微毛 邊,不過整體波形仍十分接近正弦波 https://i.imgur.com/5zIWnvx.jpg
▼UPS接上一個帶有主動功率因數修正(APFC)的電腦電源供應器,消耗功率180W時,透過 交流市電供電的電壓(黃色)/電流(紅色)/功率(綠色)波形 https://i.imgur.com/h6xv664.jpg
▼UPS接上一個帶有主動功率因數修正(APFC)的電腦電源供應器,消耗功率183W時,透過 電池輸出供電的電壓(黃色)/電流(紅色)/功率(綠色)波形。因為波形發生改變,電源供應 器的功率因數從原本的0.9809降到0.8472 https://i.imgur.com/wGsqlBs.jpg
▼無負載下市電轉電池輸出的電壓波形變化 https://i.imgur.com/T80YRxq.jpg
▼負載180W下市電轉電池輸出的電壓波形變化 https://i.imgur.com/hp95jaz.jpg
▼電池輸出轉市電的電壓波形變化,出現約2ms的切換時間 https://i.imgur.com/b29uB2b.jpg
▼內部AVR升壓切換動作時的市電電壓波形,無出現明顯變動 https://i.imgur.com/MUGiwyt.jpg
▼內部AVR降壓切換動作時的市電電壓波形,無出現明顯變動 https://i.imgur.com/M3Fjjhr.jpg
▼UPS正面的USB-A埠(上)、USB-C埠(下)支援的充電定義僅有SAMSUNG 5V/2A、BC1.2、 DCP 1.5A https://i.imgur.com/UqwndH7.jpg
結論: 高性能系列APC BR1500MS-TW提供主機3年及電池2年保固,適用較為高階的電腦主機配備 ,可提供1500VA/900W輸出能力;正面具備USB-C及USB-A輸出插座,可提供5V/3A 15W電源 ,方便對USB裝置進行供電或充電;大型LCD螢幕可顯示完整輸入/輸出及UPS資訊;每兩週 自動測試內部元件及電池狀態,確保UPS及電池功能正常;具備冷啟動能力,可在停電時 啟動UPS當作緊急電源使用;輸入插頭採扁平造型及斜角出線,可減少所需深度,具備可 提升用電安全的過載開關及配線異常偵測指示燈;6個備用電源+突波保護插座及4個突波 保護插座可滿足多個裝置連接需求,部分插座間距加寬設計可插上較占空間的充電器/變 壓器;乙太網路及同軸電纜突波保護,除裝置電源外也可對其網路/同軸線路提供突波保 護;免用工具即可打開電池室蓋子更換電池,方便進行維護,電池接點絕緣防護良好,使 用知名品牌電池確保使用壽命;內建AVR自動電壓調整,即時調節輸入電壓,減少因電壓 變動而切換電池輸出的次數,輸入電壓正常時自動關閉電壓調節功能降低UPS功率消耗; 使用在線互動式架構,切換時間可落在電腦電源供應器的Hold-up Time規範內,雖然其輸 出波形相較市電波形來說,仍有零點電壓處出現短暫不連續及波形放大後帶有些微毛邊的 差異,不過使用具備APFC的電源供應器同樣可以正常運作;APC PowerChute Personal Edition軟體可以監控電力事件、UPS狀態、耗能累計、診斷測試及動作模式設定 報告完畢,謝謝收看 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.142.162.211 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/PC_Shopping/M.1658744757.A.E02.html
p72910: 這顆有穩壓功能嗎? 順便問一下,穩壓分開買是不是比較好 07/25 18:28
wolflsi: 開頭有介紹,升壓一段,降壓一段 07/25 18:30
wolflsi: 要選購外置AVR也可,可減少UPS因電壓AVR及轉電池動作次數 07/25 18:31
reaturn: 之前不是有UPS一批好像有問題的? 07/25 18:35
p72910: 謝謝 07/25 18:43
wolflsi: Cyberpower有發生部分型號因固定膠變質出現跳火的 07/25 18:48
kaj1983: 這個有可能會燒起來的東西嗎? 07/25 18:54
wolflsi: 固定膠變質本身是不會燒起來,若腐蝕零件接腳有可能短路 07/25 19:02
iuytjhgf: 可惜 等監控軟體中翻完了會參考此品牌 07/25 19:12
kaj1983: 了解,感謝回答 07/25 19:17
gg068187: 在線互動8ms是不是有點慢了 07/25 19:23
gg068187: 跟離線式的切換時間差不多 07/25 19:23
wolflsi: 雖同為在線互動式,Back-UPS系列還是跟SMART系列有些差異 07/25 19:28
slsamg7112: 借問一下如果電腦只在下班後開機使用,睡覺及上班時 07/25 19:53
slsamg7112: 間都關機的話UPS也是一直保持開機就好嗎? 07/25 19:53
是,UPS保持開機就好,預知停電、要維護電腦設備或是UPS時再關機就好
kevin1221: 裡面有風扇,怎麼我沒注意到,是往後吹的嗎? 07/25 19:56
BR1500S才有(另外兩款沒有),風扇往前吹,採溫控,平常不會轉 如果風扇故障會有故障代碼顯示在LCD上
kevin1221: 安裝時,看起來能用兩顆NP7更換,跟以前BR-1000TW類似 07/25 19:57
但會推薦使用高率放電鉛酸電池(標示W/Cell),瞬間大電流放電特性較佳
kevin1221: 1000跟1500都有一台,感覺電池都一樣,但備援時間有差? 07/25 20:01
內部轉換電路有差,而且電池型號也有所不同,另外兩款因為沒實際看過電池不知型號
B0988698088: ups不用寫那麼多 直接實測xx瓦數電腦拔電後還能跑幾 07/25 20:02
B0988698088: 分鐘才斷電就好 反正ups主要價值就是幫你爭取那幾分 07/25 20:02
B0988698088: 鐘關機而已 07/25 20:02
a45: 這款冰箱可以用嗎? 07/25 20:02
s25g5d4: 我的天 冰箱梗還有人記得 XDDD 07/25 20:25
傳統冰箱是絕對不能接啦,不過DC變頻冰箱因為前端的交轉直電路與交換式電源類似, 可能有機會
hses89031: 之前買不到一年掛點,寄信給客服完全沒回,不會再考慮 07/25 20:30
hses89031: 這牌 07/25 20:30
sppmg: 狼大就是專業!我也想問能否用NP7-12替代。 07/25 20:31
只要是相同外型的電池都可以裝,但會推薦使用高率放電(標示W/Cell)鉛酸電池
sppmg: 樓上維修可能直接問展基,以前打送修會轉過去,台灣由他們 07/25 20:33
sppmg: 代理維修的樣子。 07/25 20:33
oppoR20: 寫的詳細也要酸 你以為不按2就不知道你的英勇事蹟嗎 07/25 20:35
sppmg: 想請教下 USB 充電協定測試要用什麼測?有產品關鍵字嗎? 07/25 20:37
USB電壓電流表(圖中為YZXSTUDIO ZY1280E)
justice2008: 說真的 我很不喜歡APC他們家的軟體介面 07/25 20:44
justice2008: 雖然我自己也在用 不過在台灣 長年看下來 07/25 20:44
justice2008: 就他們家的最好買 07/25 20:44
雖標示多國語言,但僅提供簡體中文而無繁體中文
hix020421680: 我有買前一代,過保後按鍵靈敏度變很差,但功能都 07/25 20:57
hix020421680: 沒壞就是了 07/25 20:57
ekgs: 軟體個人版幾年前更新之後不支援windows server 操 07/25 21:06
這點就要找APC了,Personal與Business的Powerchute不能互通
csmuls: 看圖似乎沒有之前Cyberpower用的黃膠。太晚看到這篇,昨 07/25 21:07
csmuls: 天已經買了較便宜但有黃膠疑慮的CP1500pfclcda了,希望沒 07/25 21:07
csmuls: 那麼衰 07/25 21:07
goldie: 原來有港都狼窩2.0 07/25 21:12
因為沒有廣告,應該會提供較好的閱讀體驗,若有閱讀上的感想歡迎反應
hses89031: 請問我哪裡有在酸了?陳述事實而已,按二礙到你什麼了 07/25 22:07
hses89031: 嗎? 07/25 22:07
oppoR20: 不是說你== “不按2” 你按的不是2不然是1嗎 07/25 22:19
hses89031: 喔喔 搞錯意思了 拍謝Orz 07/25 22:22
zhtw: 這台去年常常特價8000上下 今年2月以後都在1萬上下 07/25 22:53
zhtw: 欺負臺灣人需要USP 趁火打劫 唉 07/25 22:54
A1pha: 我住山區,電線桿在外,常常有事沒事會斷電。前一代APC 前 07/25 22:58
A1pha: 一代以及這一代都有買,前一代撐了好幾年,所以UPS電池掛點 07/25 22:58
A1pha: 後,繼續買了這一代。這一代用不到一年。目前兩代用起來都 07/25 22:58
A1pha: 蠻滿意的。軟體其實沒什麼在用,新一代的軟體好像也有點問 07/25 22:58
A1pha: 題,但是軟體不是重點,所以我也沒有追究到底是那邊的問題 07/25 22:58
A1pha: 。總之,我覺得APC的UPS滿不錯的。 07/25 22:58
oppoR20: 之前從家裡挖出一個cs500 2006的吧 前陣子跳電跟著關機 07/25 23:29
oppoR20: 應該是電池掛了 換了一顆頭好壯壯 反正給nas用的 不用在 07/25 23:29
oppoR20: 意軟體介面 07/25 23:29
doraemon3838: B大自己寫一篇分析文來瞧瞧啊 07/26 01:01
palkey: cp1500pfclcda切換時間是4ms,一般電腦使用有差別嗎? 07/26 01:23
正常來說電腦電源供應器至少有10ms的維持時間,所以使用上是不至於有影響 如果要零切換時間就要找在線雙轉換式UPS ※ 編輯: wolflsi (220.142.162.211 臺灣), 07/26/2022 02:53:34
xiaotee: 狼窩居然有2.0了 07/26 08:33
palkey: 在線式風扇隨時在轉的,還是互動式玩玩就好 哈 07/26 08:52
fmp1234: 價格愈來愈高。有注意時cyberpower 1500VA三千多,後來 07/26 09:18
fmp1234: 四千多進場買了,今年看快八千。 07/26 09:18
fmp1234: 擋了不少次電壓不穩,今年換電池再戰。 07/26 09:19
ayasesayuki: 愛迪歐好像6000多就買的到在線式的ups 1kva 但就是 07/26 10:00
ayasesayuki: 有點吵 07/26 10:00
wesley933: 謝謝分享 07/26 11:58
jayys5048aam: 推狼大 07/26 12:57
r1239386: 這顆充電時間好像比較慢 上次全台大停電有救到我 07/26 12:59
r1239386: 我是用1350 沒風扇 有點燙... 07/26 13:00
r1239386: 而且換電池 軟體好像不用重置 他會自己更新 建議電池每 07/26 13:00
r1239386: 兩年換一次 出廠那顆撐不到3年 07/26 13:00
ultimatevic: 家裡兩台服役中 讚 07/26 13:20
ultimatevic: powerchute只有簡中很麻煩 安裝還要轉區 不然會亂碼 07/26 13:21
hellomotogg: 我的ups純電池輸出只有85v 不知道為啥 07/26 15:50
carlos017: 有2.0?那我要改RSS來源了 07/26 17:31
IntelX299: 這台我一買就買到機王 07/26 18:17
kevin1221: 所以輸出越大UPS的越該更換高放電率的電池 07/26 19:42
wolflsi: 樓樓上拍拍 07/26 20:18
capri75: 推 07/27 12:08
goldie: RSS 訂閱改 2.0 +1 07/27 13:11
wolflsi: 這樣的話表示在下要把一些原有文章放進2.0了 07/27 18:48
goldie: 沒關係吧,浩大工程捏!我兩個 RSS 都訂閱著:D 07/28 16:10