RT 最近電腦只要開法環或FF14過不到一分鐘就會黑屏然後重開機 送去原價屋結果當場使用都沒出現問題 擺在那邊檢測兩天也沒事 但拿回到房間就一直無法正常打開遊戲 後來認為是電壓問題,我房間電壓檢測是138V 我跟我弟電腦互相放到對方房間後,兩者的電腦都可以正常使用,但他的電腦較新 目前已更換電供(850w)主機板以及CPU 但問題還是一樣 只是能使用的稍微久一點 螢幕插上內顯後有發現,獨顯顯示的黑屏後,內顯的顯示還能使用 電腦配件表如下 CPU: R7 2700x 》更新為13600K 主機板: x470f gaming 》更新為B760 A gaming wifi D4 顯卡: rtx2070 RAM: 科賦 ddr4 3200 16gb*2 SSD:美光 Mx500 1T HDD:WD 1T*2、4T*1 塔扇:SCKTT-2000 電供:全漢 聖武士550w銅牌 》更新為海韻FOCUS GX850白 機殼:Antec P101 silent 我弟的配備表如下 後來加裝一個 科賦ddr4 3000 16gb ----- Sent from JPTT on my Sony XQ-BC72. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.171.126 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/PC_Shopping/M.1674285333.A.318.html ※ 編輯: waiting101 (223.137.171.126 臺灣), 01/21/2023 15:17:18
greg7575: 138V要找水電 01/21 15:19
waiting101: 再補一個點 買了個防突波的排插後有增加可使用時間 01/21 15:19
Hchocolate: 先找水電 01/21 15:19
mrme945: 你需要的是找水電,然後貼菜單準備進桶了 01/21 15:20
※ 編輯: waiting101 (223.137.171.126 臺灣), 01/21/2023 15:23:14
mifire: 電壓太高了吧,一般不是都在108上下波動嗎? 01/21 15:30
waiting101: 但我弟房間又可以 所以我現在頭很痛 他們要我電供再回 01/21 15:37
waiting101: 去換 01/21 15:37
ltytw: 110正負10% 01/21 15:42
ltytw: 的確是有點高 01/21 15:43
rickyhoney: 找水電處理,電壓不穩到時候整台電腦都壞掉 01/21 15:51
iuytjhgf: 138V你確定電表沒問題?再拿個表來測測 還是一樣先叫台電 01/21 15:52
iuytjhgf: 不要說電腦了 138V一堆電器長時間使用都會掛吧 01/21 15:52
iuytjhgf: 而且也不會只有你房間是138V 整屋都會是這個電壓 01/21 15:53
對 但偏偏我弟房間又能正常使用 所以我已經不知道怎麼辦了 ※ 編輯: waiting101 (223.137.171.126 臺灣), 01/21/2023 15:55:01
raidcrash: 不是 就算你弟房間能用你也是要解決電壓問題啊 又不是 01/21 15:59
raidcrash: 電腦能用電壓問題就消失了 01/21 15:59
他們就都認為是我電供問題啊,但我也知道不是 所有我只能朝著加東西讓我電腦可以使用的方向走...然後再想辦法讓他們接受需要找人來看 ※ 編輯: waiting101 (223.137.171.126 臺灣), 01/21/2023 16:03:24
justice2008: 你需要的是水電師傅重拉線 01/21 16:16
justice2008: 穩壓器不是拿來這樣用的 01/21 16:17
LogoAdmin: 138v ups會跳一直電壓偏高改用電池吧 01/21 16:38
e446582284: UPS的穩壓通常只有3段電子穩壓,超過安全就是跳電池 01/21 16:54
e446582284: 模式,不想花大錢找水電,買AVR可能比較好 01/21 16:54
dces4212: 138是啥....好特別 01/21 16:54
dces4212: 你電錶有沒有去量過你弟房間? 01/21 16:55
最新剛剛量有出現138v在家裡門口 其他地方都是122
e446582284: https://i.imgur.com/9GppUKS.jpg 01/21 16:57
e446582284: C排穩壓介面就長這樣,我覺得你的需求這樣有點抖 01/21 16:57
BGWalker: 一般110v正10算正常吧 你這電路應該有問題 可能搭到什 01/21 17:00
BGWalker: 麼不該搭的 01/21 17:00
我也不太確定了 剛剛量一圈122v 但第一次出現了個138v ※ 編輯: waiting101 (114.136.220.189 臺灣), 01/21/2023 17:02:01 ※ 編輯: waiting101 (114.136.220.189 臺灣), 01/21/2023 17:03:02
lazioliz: 只好從你弟房間牽延長線啊 01/21 17:08
我爸媽也提出這種極端辦法了 ※ 編輯: waiting101 (114.136.220.189 臺灣), 01/21/2023 17:15:45
AerobladeIII: 電壓異常偏高不找人來檢查…. 什麼邏輯 01/21 17:18
最近還有台電有說過電壓因為過年會升高啦 他們在剛剛又測到138的時候有開始討論要檢查了 ※ 編輯: waiting101 (114.136.220.189 臺灣), 01/21/2023 17:23:06
bunjie: 找台電來確認一下吧 01/21 17:39
coldcolour: 138不太可能是台電的問題了,超標太多 01/21 17:48
justice2008: 升高是指+-5V左右 升到138v 一堆電器早壞了... 01/21 17:55
waiting101: 不確定 也就一瞬間測到138 我還是會跟父母說看看要不 01/21 18:05
waiting101: 要檢查一下 01/21 18:05
NanaMizuki: 台電有說過年也提高電壓啊 google都有新聞的 01/21 18:11
NanaMizuki: *會 01/21 18:11
joesl: 是住工業區附近嗎?電壓那麼高不合理 01/21 18:12
smallreader: 可是power不是都做成寬電壓型,110V~220V應該都通吃 01/21 18:19
smallreader: 該給的3.3 5 12V應該不會偏吧?hwinfo軟體看看? 01/21 18:19
p597fg: 電錶拿顆新電池量一下看看是否正常 我前陣子量房間插座也 01/21 18:40
p597fg: 是跳14x 結果是電錶電池沒電不準 換完電池去量就115了 01/21 18:40
好 我明天試試 感謝
siegfriedlin: 從你弟房間牽延長線感覺挺省錢的 01/21 18:47
horse2819: 138也太高惹吧 01/21 18:48
auva: 這算重大配線缺失 不太可能吧 一個配電變壓器不會牽你們一家 01/21 19:10
auva: *只牽 01/21 19:12
bunjie: 不過電表沒電應該會顯示電量不足 建議再拿另一台好一點的 01/21 19:26
bunjie: 電表量看看電壓雙重確認一下 01/21 19:26
bunjie: 借得到老牌fluke電表更好 01/21 19:26
我明後天換個好一點試試看 感謝各位
p597fg: 可以量一顆全新的電池看看電壓準不準 01/21 19:34
kksula: 台電進來的是要怎麼138.. 01/21 19:42
Clarkliu: 台電有說過年會升壓要你自己把老舊電器關掉不然壞掉不 01/21 19:45
Clarkliu: 負責喔 01/21 19:45
※ 編輯: waiting101 (114.136.220.193 臺灣), 01/21/2023 20:34:05
yeangigi: 台電公告超好笑的,害得大家過年期間有電器壞掉,都得 01/21 20:41
yeangigi: 疑神疑鬼 01/21 20:41
ISAF: 好棒 又政府的錯 01/21 20:48
沒 我比較懷疑是我家的問題
horb: 找水電吧 01/21 21:00
horb: 電壓不穩機率比較高 01/21 21:01
Feriohan: 台電110最高我只有量過123左右,夏天都105,你138要不 01/21 21:03
我後來量是都122 123
Feriohan: 要看是不是有混到什麼來源?或是換台好一點的電表再確 01/21 21:03
Feriohan: 認一次 01/21 21:03
caramel623: 有沒有懷疑是你手上電錶太爛 01/21 21:08
主要是兩個電表不知道為什麼一開始都先跳138 突波會造成這樣嗎?
crono0: 家裡附近曾經出現過跳到13X過 結果是附近電桿電線被樹磨破 01/21 21:10
※ 編輯: waiting101 (114.136.220.193 臺灣), 01/21/2023 21:28:18 ※ 編輯: waiting101 (114.136.220.193 臺灣), 01/21/2023 21:28:44 ※ 編輯: waiting101 (114.136.220.193 臺灣), 01/21/2023 21:29:33 ※ 編輯: waiting101 (114.136.220.193 臺灣), 01/21/2023 21:31:13
Feriohan: 找台有rms功能的電表吧 01/21 21:31
god145145: 地線有接? 01/21 22:13
有圓孔是地線吧 我有插 ※ 編輯: waiting101 (114.136.220.193 臺灣), 01/21/2023 22:46:31
amy79968: 你需要水電 兩相的負載不平均 要改一下 01/22 00:14
a0101201012: 就算真的138v 全電網的電供也是可以正常工作 01/22 01:31
mars3712: 如果插座迴路有共接到電機馬達類的,啟停瞬間會對迴路 01/22 04:33
mars3712: 造成衝擊,可能是這個原因吧 01/22 04:33
bunjie: 如果是馬達類的電感效應 應該只是一瞬間的時間 01/22 07:22
bunjie: 要很容易量到機會應該蠻低的 01/22 07:24
bunjie: 家中全年比較常起停的馬達 我想得到的就只有抽水馬達 其 01/22 07:45
bunjie: 他會規律起停的大負載電機大概就冷氣 而且如果是變頻的那 01/22 07:45
bunjie: 應該不會有衝擊電壓和電流 01/22 07:45
littleaoi: 椅子的問題 01/22 11:38
Windcws9Z: 難道你就沒有想過是顯卡問題嗎 01/22 21:31
ray5803: 電錶換顆電池再量一次看看,138V應該很多東西都燒掛了 01/24 09:55