→ crono0: 狼大先推 02/11 18:12
推 Reshiram: 長姿勢 02/11 18:13
噓 fake0824: 推 02/11 18:25
推 ChangWufei: 推 02/11 18:41
推 mars3712: 推狼大釋疑,不過APC採用的變壓器是單純用焊錫連結銅線 02/11 18:48
→ mars3712: 與鋁線,這個就有相當大的疑慮,至於變壓器使用銅線的 02/11 18:48
→ mars3712: 氧化的情況應該是還好,畢竟是漆包線,例如早期傳統電 02/11 18:48
→ mars3712: 風扇也是10幾年的壽命沒問題 02/11 18:48
推 smallreader: 推專業解說 02/11 18:57
推 crono0: 發現按到箭頭 補推 02/11 19:15
推 aksone: 淺顯易懂,推 02/11 19:37
推 glad850: 推狼大 02/11 19:38
推 yugi2567: 用什麼料都會有他的原因的 02/11 19:40
推 ctes940008: 推 02/11 19:41
推 sigma9988: 推 02/11 19:53
推 CyBw: 用過鋁繞電風扇,不易發熱但壽命短約2年,接線處斷線,各有 02/11 20:24
→ CyBw: 利弊 02/11 20:24
→ tomsawyer: 銅一般用要氧化不容易吧 02/11 20:30
噓 mangobearx: 架空用鋁的原因是抗張力……不要亂扯 02/11 21:13
→ wolflsi: 樓上,只是補充,沒有說輸電線用鋁也是相同原因喔 02/11 21:37
推 mrme945: 的確列在這裡會自然而然以為跟文章當中提到的原因有關 02/11 21:49
推 yougenmi: 同意樓上 02/11 21:55
推 goldie: 推 02/11 22:22
推 andy199113: 可是長期高溫不是會讓鋁脆化嗎? 02/11 22:24
推 z22771187: 專業滿分 02/12 00:40
推 xiaotee: 推 02/12 00:47
推 TWN48: 原文那個 youtube 影片裡的狀況是焊錫完全無法附著在鋁線 02/12 00:53
→ TWN48: 上導致接觸不良。 02/12 00:53
推 menchian: 感謝解說 02/12 01:02
銅鋁接續,若銅未鍍錫直接與鋁相接,則會產生電池效應加速腐蝕並造成接觸不良
所以接續時會將銅先鍍錫再與鋁相接,確保銅與鋁不會裸金屬相接,避免產生電池效應
影片中變壓器接續處斷線原因可能是絞接不確實,而鋁因溫度造成體積變化程度比銅大,
日久以後慢慢鬆動而接觸不良
至於APC方面的實際回應就不得而知,
在下手上內含鐵芯變壓器的APC UPS有BR1500MS及Smart C 1500,觀察看看後續情形
※ 編輯: wolflsi (114.40.154.95 臺灣), 02/12/2023 10:31:18
推 flyau: 推 02/12 12:20
→ ganei: 偷料疑慮是指原本應該用銅線的繞組被偷改成鋁線,鐵心設計 02/12 13:28
→ ganei: 完全走鐘,空間限制下你不是保線圈匝數電流超標,就是加粗 02/12 13:32
→ ganei: 鋁線保住額定電流變成匝數不足... 02/12 13:34
推 tofukingkion: 推啊 02/12 13:58
→ wolflsi: 銅換鋁變壓器體積會加大,不過用料什麼的就要看APC回應 02/12 20:04
推 Windcws9Z: 推狼大 02/12 21:28
→ justin200428: 好險沒買 馬賽博跑二 02/13 05:39
推 horb: 推 02/13 10:56
推 BayonettaTJ: 推狼大 02/16 16:41