請問一下 我有一台舊的APC BX1000M-TW該換電池了 原廠的電池型號是APCRBC158 這款好像是容量較高的電池(容量規格查不到) 但有標示充電功率(瓦特)為12W 目前想換成湯淺的REW-45 REW45-12的規格是45W / Cell(10Min) 7.5AH / 20HR(25°C) 容量可能比原廠電池小的一點 這樣裝進UPS,12W的充電功率會不會過高 導致充電過程溫度過熱之類的? 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.163.229.173 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/PC_Shopping/M.1698501222.A.2BA.html
roseritter: 價格約是7AH一般湯淺的2倍 考慮一下 111.254.69.30 10/28 22:54
ayasesayuki: 其實rew45比12v9a好 61.224.166.162 10/28 23:25
ayasesayuki: 一般來說12V9A都是12v34w這種等級的 61.224.166.162 10/28 23:28
ayasesayuki: 用在ups上面不比12v45w這種等級的 61.224.166.162 10/28 23:28
ayasesayuki: 好 61.224.166.162 10/28 23:28
adolffish: 我是看REW45-12也沒多貴 1.163.229.173 10/28 23:40
adolffish: 且號稱比較耐用,所以想換這顆 1.163.229.173 10/28 23:41
adolffish: 但不確定是否適用於UPS的充電功率 1.163.229.173 10/28 23:42
adolffish: 12W的充電功率會不會對REW45-12太高? 1.163.229.173 10/28 23:43
adolffish: 這個規格我比較沒概念,所以想請教一下 1.163.229.173 10/28 23:44
kevin1221: 等狼大解惑 111.248.179.22 10/29 00:28
RAA1144557: 充電 1個cell 2.3V,最大電流 1.875A 42.73.203.132 10/29 00:44
RAA1144557: ,12W應該還好 42.73.203.132 10/29 00:44
andy199113: NP7.2-12 310左右最便宜 118.167.136.45 10/29 02:49
andy199113: 更多電池#1YdoCEyh (PC_Shopping) 118.167.136.45 10/29 02:52
andy199113: 防止接新電池有火花 接電阻(YT工具郎) 118.167.136.45 10/29 02:55
andy199113: https://youtu.be/bOapph7qKvs?t=503 118.167.136.45 10/29 02:55
justice2008: 電壓對了就好了 大小不對最多改線 114.32.14.43 10/29 03:44
justice2008: 拉出來用 114.32.14.43 10/29 03:44
justice2008: 早年很多UPS共模 懂玩的會小顆換成 114.32.14.43 10/29 03:45
justice2008: 大顆的裝進去 114.32.14.43 10/29 03:45
RAA1144557: 差沒多少買FR型 114.34.154.230 10/29 11:28
ayasesayuki: 一些賣ups的店家都有出讓你外掛6顆 61.224.166.162 10/29 12:40
ayasesayuki: 電池的那種電池箱 甚至把拉出來外接 61.224.166.162 10/29 12:40
ayasesayuki: 六顆電池的線都有 讓你能裝超大顆電 61.224.166.162 10/29 12:40
ayasesayuki: 池 61.224.166.162 10/29 12:40
kagayama: 我是有應要求把500VA的ups拿來接汽車68 114.25.138.120 10/29 17:51
kagayama: AH的AGM電瓶,平常都是保持浮充居多, 114.25.138.120 10/29 17:51
kagayama: 一年十個月之後,UPS充電線路在市電L端 114.25.138.120 10/29 17:51
kagayama: 供電接點窄面積銅箔轉大面積的相接地方 114.25.138.120 10/29 17:51
kagayama: 消失了1mm寬,後來就改上銅線強化和分 114.25.138.120 10/29 17:51
kagayama: 流並聯,到現在一年三個月。(改大電瓶 114.25.138.120 10/29 17:51
kagayama: 有可能燒充電線路這事先前已經有提醒過 114.25.138.120 10/29 17:51
kagayama: ) 114.25.138.120 10/29 17:51
adolffish: 我是沒有想要改線路 1.163.226.110 10/29 18:50
adolffish: 主要是因為湯淺的電瓶好買 1.163.226.110 10/29 18:51
adolffish: 而且REW45-12FR標榜耐用耐燃 1.163.226.110 10/29 18:52
adolffish: 感覺更安全可靠,所以才想換他 1.163.226.110 10/29 18:52
adolffish: 但就不知REW45-12是否適用於12W充電 1.163.226.110 10/29 18:53
adolffish: 我對鉛酸電瓶的規格其實不是很懂 1.163.226.110 10/29 18:54
ayasesayuki: 12W連1A都不到 怕什麼 144.48.80.123 10/29 21:21
ayasesayuki: rew45-12規格書都寫了能1.8A了 144.48.80.123 10/29 21:21
adolffish: 請問12W不到1A是怎麼算的啊?謝謝 1.163.226.110 10/29 22:30
ayasesayuki: 充電功率12W 要充鉛酸電瓶至少要14V 144.48.80.123 10/29 22:45
ayasesayuki: 除一下不就知道電流了= = 144.48.80.123 10/29 22:45
ayasesayuki: 不過ups一般應該都在13.65V充電 144.48.80.123 10/29 22:55
ayasesayuki: 除一下電流也不超過1A 144.48.80.123 10/29 22:55
ayasesayuki: 而且要能讓你發揮到12W全速大概也要 144.48.80.123 10/29 22:58
ayasesayuki: 轉換電瓶供電弄到電瓶沒電才有可能 144.48.80.123 10/29 22:58
ayasesayuki: 不然一般ups的電瓶都是保持滿電低電 144.48.80.123 10/29 22:58
ayasesayuki: 流浮充狀態 144.48.80.123 10/29 22:58
adolffish: 感謝指教! 1.163.226.110 10/29 23:01
adolffish: 再請問一下,通常UPS對鉛酸電瓶充電 1.163.226.110 10/29 23:02
adolffish: 也是先恆流再恆壓嗎? 1.163.226.110 10/29 23:03
Windcws9Z: UPS電池,是原廠買來重新包裝出貨的 59.127.190.36 10/30 11:10
Windcws9Z: 很少特規 59.127.190.36 10/30 11:10
Windcws9Z: 你查不到是因為那型號是For APC用 59.127.190.36 10/30 11:10
Windcws9Z: 讓消費者你自己跟APC去買的 59.127.190.36 10/30 11:12
Windcws9Z: *讓消費者你自己去跟APC買 59.127.190.36 10/30 11:12
Windcws9Z: 既然原廠電池就標示充電功率12W 59.127.190.36 10/30 11:14
Windcws9Z: 那你也不用想太多 59.127.190.36 10/30 11:14
Windcws9Z: UPS換電池,只要確定電壓一樣就好 59.127.190.36 10/30 11:21
Windcws9Z: 電池容量換大,只是充電會變久 59.127.190.36 10/30 11:21
Windcws9Z: 充電變久就熱,熱久機板容易掛 59.127.190.36 10/30 11:21
Windcws9Z: 掛了就買新的,這本來就消耗品 59.127.190.36 10/30 11:21
Windcws9Z: 你沒去顧固定讓電池充放電循環 59.127.190.36 10/30 11:27
Windcws9Z: 那買多耐用都一樣會死 59.127.190.36 10/30 11:27
Windcws9Z: 就算有做循環,那也只是晚死而已 59.127.190.36 10/30 11:27
Windcws9Z: 反正UPS電池就3~5年壽命 59.127.190.36 10/30 11:27
Windcws9Z: 電池死了UPS切過去就斷電 59.127.190.36 10/30 11:27
wsdykssj: 我同樣APC 1000VA 同樣REW-45用到現在 119.14.85.132 11/01 03:46
wsdykssj: 超過1年半啥問題都沒有 119.14.85.132 11/01 03:46
adolffish: 請問也是BX1000M-TW這個型號嗎? 1.163.226.110 11/01 20:14
adolffish: APC 1000VA好像有很多款 1.163.226.110 11/01 20:15