→ zxzx8059: 舊ups沒usb連群暉? 1.161.68.211 02/12 17:43
我其實有兩台舊的UPS跟NAS
一台在租處 一台在老家
現在要被我換下來的這台才有USB 這台可以直連群暉沒問題
但另一台就沒USB了 沒USB的這台需要被通知XD
※ 編輯: andy90498 (59.127.81.23 臺灣), 02/12/2024 17:46:03
推 BayonettaTJ: 飛碟的1500VA應該夠你用了,USB插上 114.35.198.164 02/12 17:53
→ BayonettaTJ: 去偵測得到 114.35.198.164 02/12 17:53
推 gameguy: 唯一推薦台達電主動式UPS 111.71.106.31 02/12 18:07
推 mengmengcats: 部分互動式的AVR要偏離電壓很多才會220.132.144.221 02/12 18:11
→ mengmengcats: 動作,直上在線式才是正確的220.132.144.221 02/12 18:11
→ mengmengcats: *更正為主動式220.132.144.221 02/12 18:11
推 oppoR20: Cyberpower 1500va買一買就可以了 223.139.23.164 02/12 18:15
→ oppoR20: 你要群暉關機為主的其實你也不用考慮電 223.139.23.164 02/12 18:15
→ oppoR20: 腦軟體了 因為絕對是群暉主連nas 然後電 223.139.23.164 02/12 18:15
→ oppoR20: 腦裝winnut取得監控 223.139.23.164 02/12 18:15
→ oppoR20: 分享器記得也要在ups上 除非你的nas跟桌 223.139.23.164 02/12 18:16
→ oppoR20: 機有直連 223.139.23.164 02/12 18:16
→ oppoR20: Cyberpower 1500va的6000有找 223.139.23.164 02/12 18:18
推 ayasesayuki: 不要在線式就是了 除非你不在意比冷 42.76.120.249 02/12 18:19
→ ayasesayuki: 排全速轉還大聲的噪音 42.76.120.249 02/12 18:19
→ oppoR20: 你講的東西基本上叫做snmp管理卡 這種卡 223.139.23.164 02/12 18:19
→ oppoR20: 很不便宜 你反向操作讓群暉當主server比 223.139.23.164 02/12 18:19
→ oppoR20: 較實際跟穩定 223.139.23.164 02/12 18:19
→ ayasesayuki: 還有台灣的電壓很難觸發在線互動式 42.76.120.249 02/12 18:20
→ ayasesayuki: 送的avr 42.76.120.249 02/12 18:20
→ oppoR20: 我朋友用CP1500PFCLCDa沒什麼噪音 反倒 223.139.23.164 02/12 18:20
→ oppoR20: 是顯卡高頻聲要響破天際 223.139.23.164 02/12 18:20
推 sino6445: 怕負載高,有儲存設備的各裝一台就好 49.216.106.61 02/12 18:43
→ sino6445: 也不用管網路設定那些麻煩的部分(cyber 49.216.106.61 02/12 18:44
→ sino6445: power開國元老路過...) 49.216.106.61 02/12 18:44
推 sino6445: *offline廠牌型號自己抓就好,就不推薦 49.216.106.61 02/12 18:46
→ sino6445: 了 49.216.106.61 02/12 18:46
推 E7lijah: 在線式也不一定都是吵的啦 39.9.135.234 02/12 18:47
→ E7lijah: 我實驗室幾台2000VA的放在電腦旁 39.9.135.234 02/12 18:47
→ E7lijah: 聽得到風扇聲 但音量控制得很好 39.9.135.234 02/12 18:47
→ E7lijah: 不過我的用途負載都不高就是了 39.9.135.234 02/12 18:49
→ AreLies: 我用APC的2000VA在線式的 36.238.0.125 02/12 18:57
→ AreLies: 原廠風扇超級吵 我是魔改其他風扇 36.238.0.125 02/12 18:57
→ AreLies: 才把穩 36.238.0.125 02/12 18:57
→ AreLies: 溫度跟噪音都壓下來 36.238.0.125 02/12 18:57
推 b258963147: UPS只推台達= =220.143.174.217 02/12 19:00
→ raidcrash: 可以架WinNUT吧 不過網通設備都要記得 111.242.177.5 02/12 19:10
→ raidcrash: 上UPS 111.242.177.5 02/12 19:10
推 oppoR20: 群暉只吃自家nut server 223.139.23.164 02/12 19:12
推 tontonplus: Cyberpower1500好用,去年自己換過電池 61.227.115.194 02/12 19:46
→ hhi80482: Cyberpower在線互動式的AVR當作送的吧 114.26.158.161 02/12 19:48
→ hhi80482: 設最敏感是103-135V,超過此範圍才會動 114.26.158.161 02/12 19:50
推 hugh509: 之前會燒的問題都解決了? 111.253.224.40 02/12 20:05
推 sm981512: Cp1500pfcla 36.239.105.52 02/12 20:36
推 kivx: CP1500PFCLCDa使用中,連樹莓派架NUT 211.22.184.129 02/12 21:01
→ kivx: 接了防火牆/小烏龜/QNAP、群暉各一台/交換器 211.22.184.129 02/12 21:02
→ kivx: QNAP跟群暉都能正確顯示有UPS 211.22.184.129 02/12 21:03
推 e446582284: C家的比較推,但建議4年就整台丟了, 39.9.227.33 02/12 21:58
→ e446582284: 自己換電池有風險,之前還有黏合劑老 39.9.227.33 02/12 21:58
→ e446582284: 化燒的案例 39.9.227.33 02/12 21:58
→ narukaza: 只用過APC,有對應型號的湯淺電池可以 114.34.174.204 02/12 22:08
→ narukaza: 換,原廠電池滿準時下課的,用兩年零幾 114.34.174.204 02/12 22:08
→ narukaza: 天就跳警告了... 114.34.174.204 02/12 22:08
→ cutejojocat: 850w加上轉換效率 至少選1500va的 27.53.170.233 02/12 23:59
→ Aheiyang782: VA是電池容量...***W是逆變器的最大 114.33.43.189 02/13 04:00
→ Aheiyang782: 輸出功率 114.33.43.189 02/13 04:00
→ Aheiyang782: 如果找到1500VA/500W這種規格來扛你 114.33.43.189 02/13 04:00
→ Aheiyang782: 的設備,直接死給你看 114.33.43.189 02/13 04:00
推 ayasesayuki: 在線式的話1000VA都能做到900W甚至111.253.173.172 02/13 04:20
→ ayasesayuki: 到1000W都可以111.253.173.172 02/13 04:20
推 E7lijah: 有轉換率100%的UPS?? 39.9.135.234 02/13 08:05
→ narukaza: 小台的頂多0.8到0.9就差不多了,不過要 114.34.174.204 02/13 12:15
→ narukaza: 1.0也不是沒有,APC 在線式6000W/6000V 114.34.174.204 02/13 12:15
→ narukaza: A、10000W/10000VA的參考一下 114.34.174.204 02/13 12:15
推 ch410773: 我直接拉相容清單裡最便宜的出來買…來125.235.190.228 02/13 15:21
→ ch410773: 得及關機就好了125.235.190.228 02/13 15:21
推 ChungLi5566: 沒噪音是因為它平常根本沒在運作 市116.241.253.112 02/13 18:20
→ ChungLi5566: 電直接出去116.241.253.112 02/13 18:20
推 BayonettaTJ: 上面說實驗室不吵的確定是在線式嗎, 114.35.198.164 02/13 20:13
→ BayonettaTJ: 我接音響輕負載都熱到不要不要的了 114.35.198.164 02/13 20:13
推 DarkPST: CP1500PFCLCDa平常當然安靜啊 市電194.114.136.111 02/13 20:57
→ DarkPST: 在正常範圍內又不會運作194.114.136.111 02/13 20:58
推 wolflsi: 有些在線雙轉換具備節能,低載如在線互動 110.30.105.49 02/15 12:17
→ wolflsi: 要負載拉高或市電不穩才會轉在線雙轉換 110.30.105.49 02/15 12:18