各位版友好 目前家裡因為台電的線路會經過山裡面,常常會有因為小動物而產生跳電(沒開玩笑), 每次跳電去反應,台電都是回答這個原因,已經持續好幾年了,發生頻率不多, 也沒有改善的希望。 就在剛剛發生了一件從未發生過的情形,就是他跳電,竟然只跳不到1秒, 電腦直接重開我嚇死,還以為哪邊要壞了。 平常開機的時候,電燈也會微閃一下,不過家中目前是已經準備要重新拉線。 馬上想到這種情況就是需要UPS不斷電系統的時候了。 那有幾個問題想要請教,懇請版友協助了。 電腦配備: CPU:Intel® Core™ i5-12400 主機板:B760M 電源:XPG 750W GOLD 顯卡:技嘉 3060TI GAMING OC-8GD RAM:32G 硬碟目前是使用SATA SSD*1 / SATA HDD*1 / PCIE SSD*1 沒有NAS !!!! 螢幕:GW2480 耗電規格 27W(最大) 請問這樣消耗的VA大概是多少呢? 應該如何抓會比較安全呢? 想要尋找的UPS: 1. 穩壓、防突波、打雷,或是今天遇到這種狀況。 2. 真的跳電能讓我有時間關機就好 3. 預算希望能在3K以內 4. UPS本身能夠替換電池嗎? 爬文看到好像有些廠牌可以只換電池延長壽命? 類型 因為對UPS不懂,爬了文比較,家用目前主要分成 離線式、在線式、在線互動式, 離線式:平常只會吃插座的電,斷電時切換成電池的電,會有短時間差,不過影響不大? 當中價格最便宜。 在線式:隨時都在運作,電會經過該UPS再提供給電腦,電壓電流比較穩定,價格最貴。 在線互動式: 價格介於之間,平常吃插座電,斷電時轉換,但有多一個穩壓器。 廠商推薦: UPS廠商有很多有APC、CyberPower等,對於這方面更是完全不懂,哪家在版友的心目中 是最推薦的呢? 希望滿足以下條件: 1.穩定、安全 2.有良好的保固以及後續處理 整理一下主要的問題是 1. 目前設備所需要的VA計算 2. 家中的跳電狀況,是不是 在線互動式 比較好? 應該是完全不用考慮 在線式 ? 還是離線式已經足夠? 3. 預算3K以內,是否還有滿足我的需求廠商以及推薦UPS呢? 第一次購買UPS,不知還有哪邊需要注意的,先感謝版友提醒及推薦了。 --
pfish9130: 如果是已確認消息 那你就是撥接 11/11 15:44
pfish9130: 如果是未確認消息 那你就是造謠 建議水桶 11/11 15:44
pfish9130: 如要推薦螢幕 那只推180吋曲面 這才不會辜負PS4 11/11 15:45
pfish9130: 如果問該買嗎 那就是甘版友屁事 11/11 15:45
pfish9130: 如果問特價 那就建議你算命 順便問樂透11/11 15:46
pfish9130: 結論:最好別問11/11 15:47
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.228.229.146 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/PC_Shopping/M.1713523251.A.5AB.html
ayasesayuki: 在線式才有辦法穩壓 144.48.80.123 04/19 18:47
AreLies: 選在線互動式 42.77.37.254 04/19 18:48
AreLies: 你預算大概就1000VA/600W這個等級可以選 42.77.37.254 04/19 18:48
感謝,所以目前我的設備來說,1000VA/600W已足夠囉?
MrDisgrace: APC電池太難拆 就CyberPower2.99K那台 59.124.162.228 04/19 18:56
感謝推薦,CyberPower CP1000AVRLCDA 1000VA UPS 2990這台沒錯吧
march55237: APC BV系列電池是能換但要動螺絲 能 125.229.194.48 04/19 19:01
我查一下,APC電池好像有電池更換服務,難不成不是給廠商換嗎!? 大家所謂的拆電池自己換嗎?
march55237: 加預算就cyberpower cp1000pfc 不能 125.229.194.48 04/19 19:01
感謝推薦,這台要5000...
march55237: 的話就同樓上cp1000avr 125.229.194.48 04/19 19:01
CP1000AVRLCDA 2票
ctes940008: APC自己換電池不難 36.239.199.93 04/19 19:33
ctes940008: #1Zzueek4 (PC_Shopping) 36.239.199.93 04/19 19:34
我來看看,感謝。
giorno78: Aplus UPS Plus 5L-US1000N(1000VA/600W 61.228.90.85 04/19 19:38
感謝推薦,3990還能接受
suling0929: 預算夠可以+1000上正弦波的cp1000pfc 223.136.79.48 04/19 19:40
suling0929: $3990 5千多是cp1500 223.136.79.48 04/19 19:41
cp1000pfc 這台看起來很厲害誒,可是我搜到的是 (CP1000PFCLCDa) 正弦波輸出 4950 ==? 更新,我找到3990的了 CP1000PFCLCDA
hugh509: 黏膠的狀況改善了?111.253.220.123 04/19 19:49
MrDisgrace: 以前APC也是蓋子推一下就能自己換了 114.35.67.237 04/19 19:54
MrDisgrace: 現在在線互動的變卡榫超難拆的 114.35.67.237 04/19 19:58
kevin1221: 也沒很難拆啦,就是膠帶要破壞掉 111.248.133.82 04/19 20:14
sm981512: 蝦皮買更便宜 223.139.125.85 04/19 20:18
ekrik: 穩壓+正弦波就行 122.116.82.247 04/19 20:44
daae: 其實3060ti跑遊戲頂多100w 101.136.82.219 04/19 20:45
謝謝,想說3060TI要求要650W,我還有CPU之類的
pkd20: CP1000PFCLCDa,正弦波輸出 36.230.151.205 04/19 20:51
chyou2003: 我配備跟你差不多,我是12400+4070,用C114.136.243.180 04/19 20:56
chyou2003: yberPower CP1000PFCLCDA 1000VA114.136.243.180 04/19 20:56
chyou2003: 功耗應該跟你差不多114.136.243.180 04/19 20:57
chyou2003: 有次我兒子在玩Roblox時停電,ups顯示114.136.243.180 04/19 21:01
chyou2003: 還可再用40分鐘114.136.243.180 04/19 21:01
感謝分享心得
mmhg: CP1000AVRLCDA + 1 36.238.24.213 04/19 21:01
pkd20: https://reurl.cc/ez9DOj 正弦波輸出優點 36.230.151.205 04/19 21:08
pkd20: 參考一下RAY的說法 36.230.151.205 04/19 21:10
謝謝,我研究看看
kevin1221: 純正弦波是不是能接有馬達的產品了? 111.248.133.82 04/19 21:10
poor147: 我電腦規格跟你差不多 但我插兩個螢幕+ 101.12.19.208 04/19 21:11
poor147: 分享器之類的 買1500va 結果1000就夠了 101.12.19.208 04/19 21:11
poor147: 反正我也是預防跳電 夠我能關機就好了 101.12.19.208 04/19 21:13
感謝分享心得
changmary: 全户太陽能儲能設備 輕鬆無負擔 49.217.123.209 04/19 21:20
twinmick: 其實靠山邊或樹林邊真的都是小動物跳電 118.161.14.64 04/19 21:25
twinmick: 松鼠第一,蜥蜴鳥類也會,最少的是樹枝. 118.161.14.64 04/19 21:28
twinmick: 停電時去看高架變電箱下就會有炸松鼠.. 118.161.14.64 04/19 21:30
哀,真的煩,它台電路線就走山中,想躲都躲不掉
mainsa: 1000就夠了 但預算高用更高規也沒有不好 180.217.18.137 04/19 21:41
mainsa: 剛瞄了一下我也是CP1000PFCLCDA這款 180.217.18.137 04/19 21:43
Klauhal: 你的問題應該是花一筆錢做儲能接總開關 114.34.167.89 04/19 21:54
comipa: APC1000VA夠了,cyberpower之前有出過包 220.134.212.51 04/19 21:57
搜了一下,是2022的事件,好像會燒起來阿? 不過沒有後續消息應該是沒事,現在應該也改版了吧?
xiaotee: 模擬正弦波或是方波才不能接馬達類產品 1.173.52.217 04/19 22:07
xiaotee: 喔 1.173.52.217 04/19 22:07
super1937: 出過包!? 61.228.229.146 04/19 22:12
simonohmygod: 至少在線互動式 1.34.207.252 04/19 22:15
ltytw: 我家這邊的輸電網也跟你一樣 跳停電都只停 111.246.193.2 04/19 22:23
ltytw: 1~10秒後就恢復的 這種其實最傷 111.246.193.2 04/19 22:24
ltytw: 含有一堆電容的電器都沒有放電完成= = 就 111.246.193.2 04/19 22:24
哀,這問題真的不知該怎麼辦,台電也改不了,我們自身只能買UPS了QQ 感謝各位,目前是看中 CyberPower CP1000PFCLCDA 1KV 在線互動式不斷電系統 應該跟CP1000PFCLCDa是同一台吧,怎麼有人大寫A有人小寫a 我再多看看相關文章跟注意事項
Zerocks: CP1000PFCLCDa輸出只有600w180.218.161.195 04/19 23:33
Zerocks: 你的PSU 是750w 不確定會發生什麼事180.218.161.195 04/19 23:34
....................... 真假,所以我不能用買低於750W的UPS的嗎
spfy: 看實際功耗啦 我PSU是850W 配備是5900X+64G+ 111.71.212.119 04/19 23:41
Zerocks: 你目前的配備應該是不會吃滿750w180.218.161.195 04/19 23:42
原本這配備建議650W而已,忘記我為什麼要加到750W,用比較久?
spfy: 3060ti+3ssd.1hdd UPS用CP1000 正常沒跳掉 111.71.212.119 04/19 23:42
spfy: 就算玩遊戲也才不到300W 111.71.212.119 04/19 23:42
i5-12400跟3060ti應該都算低功耗吧,我的主機沒裝RGB,但是有4個風扇,應該也還好 螢幕最大27W
Zerocks: 沒吃滿應該是沒啥問題 但如果吃滿了 應180.218.161.195 04/19 23:43
Zerocks: 該是完全沒有備援的作用180.218.161.195 04/19 23:43
這樣的話,它規格只開1000跟1500,跳得有點大誒?
ilziyi: 最近也在考慮CP1000PFCLCDa 223.136.81.174 04/19 23:46
ilziyi: 請問有明確證據證實CP1000PFCLCDa的用料 223.136.81.174 04/19 23:47
ilziyi: 不會有起火的風險嗎? 223.136.81.174 04/19 23:47
上次爬文已經是2022的文章,最後面好像有人寄信廠商回說有經過檢驗了, 後續沒有災情,我猜應該沒事? ※ 編輯: super1937 (61.228.229.146 臺灣), 04/19/2024 23:51:18
oppoR20: 正常啊 現在UPS家用大部分都這樣的VA 42.77.95.59 04/19 23:51
Zerocks: 我是2022的時候買1500那台 目前還沒遇到180.218.161.195 04/20 00:18
Zerocks: 問題就是了180.218.161.195 04/20 00:18
chyou2003: 我12400+4070+PA278CGV使用功率最高約3114.136.243.180 04/20 00:29
chyou2003: 00瓦上下114.136.243.180 04/20 00:29
ayasesayuki: 負載太高他會叫 但你的配備不會超過 144.48.80.123 04/20 00:36
ayasesayuki: 600w的 144.48.80.123 04/20 00:36
sachialanlus: ups 你大概用 你想要的瓦數 / 0.6 220.129.205.16 04/20 00:43
sachialanlus: 去換算 VA 就可以了 如果沒有要設定 220.129.205.16 04/20 00:43
sachialanlus: 自動關機或是管軟體的相容性問題的 220.129.205.16 04/20 00:43
sachialanlus: 話 可以先試看看小廠的 我原先用 Ap 220.129.205.16 04/20 00:43
sachialanlus: lus 的用滿開心的 但偶爾 nas 會讀 220.129.205.16 04/20 00:43
sachialanlus: 不到電量 後來換 cyberpower 就都沒 220.129.205.16 04/20 00:43
sachialanlus: 遇過了 220.129.205.16 04/20 00:43
e446582284: https://i.imgur.com/BkflXDr.jpeg 39.14.26.249 04/20 08:36
e446582284: 4090壓力測試,1500VA碰到停電顯示能 39.14.26.249 04/20 08:38
e446582284: 撐9分鐘讓你反應,但電池會老化,負 39.14.26.249 04/20 08:38
e446582284: 載只能抓7成,大約5分鐘 39.14.26.249 04/20 08:38
s122274848: 剛好最近也在考慮買UPS, 這篇真的幫大 111.254.192.69 04/20 09:39
s122274848: 忙了, 想問一下我是136K+4080S(預計買 111.254.192.69 04/20 09:40
s122274848: +3 SSD+2硬碟+1螢幕,Power是850w這樣 111.254.192.69 04/20 09:41
s122274848: 的話, 如果跟原PO一樣買CP1000PFCLCDa 111.254.192.69 04/20 09:41
s122274848: 會不會不夠用呢?比較擔心顯卡會不會吃 111.254.192.69 04/20 09:42
s122274848: 電吃過頭 111.254.192.69 04/20 09:42
KD007: 我5900X+4070TI用1000VA的沒問題,畢竟功耗 61.228.19.197 04/20 10:22
KD007: 在那邊不會吃滿,而且平常吃的是市電根本沒 61.228.19.197 04/20 10:22
KD007: 差。真正停電時UPS給你的是時間,應該要火 61.228.19.197 04/20 10:22
KD007: 速關機才對,2分鐘關機很簡單吧 61.228.19.197 04/20 10:22
skire: e44XX大你的電池放電剩9分這電池應該該換了 36.236.36.167 04/20 11:26
s122274848: 感謝KD大,看來可以買CP1000PFCLCDa了 111.254.192.69 04/20 12:03
kevin1221: CYBER介面真漂亮,APC的還是依舊陽春 111.248.133.82 04/20 12:03
ltytw: 想到以前用過98時代幾台電腦 關機要5分 114.33.46.227 04/20 12:19
ltytw: 鐘 114.33.46.227 04/20 12:19
s122274848: 順便想問一下,如果UPS想插在延長線上 111.254.192.69 04/20 12:25
s122274848: 的話, 是不是選品質好一點的延長線即 111.254.192.69 04/20 12:26
s122274848: 可呢? 畢竟離壁插距離有點遠... 111.254.192.69 04/20 12:26
greg7575: 先用AVR,電壓不穩很麻煩會內傷114.140.105.127 04/20 12:38
s122274848: 是在延長線上用AVR還是...? 111.254.192.69 04/20 12:43
MrDisgrace: 那台UPS就有AVR了 42.79.22.209 04/20 13:17
MrDisgrace: 互動式的有基本AVR功能 42.79.22.209 04/20 13:18
s122274848: 我也想說這台應該就有AVP功能了,怎麼223.139.161.203 04/20 13:33
s122274848: 還需要再加一個XD 所以基本上插延長線223.139.161.203 04/20 13:33
s122274848: 是可以的吧?223.139.161.203 04/20 13:33
pig: 會跳1-2秒或遇雷擊的,可以找那種會延遲送電 114.33.222.193 04/20 16:45
pig: 的防突波插座,避免突然來一下就搞爆東西 114.33.222.193 04/20 16:47
感謝各位,已經購買 CP1000PFCLCDa 該款,感謝各位的幫忙, 原本已經有買一個防突波的延長線插座,UPS插在上面應該沒關係吧? 還是說UPS一定要接家用電,不得透過插座呢? 另外想請問,該如何判斷是否該換電池 ? ※ 編輯: super1937 (61.228.229.146 臺灣), 04/20/2024 17:49:20
spfy: 夠好的延長線可以吧 不然延長線會變成弱點203.121.243.239 04/20 20:08
wsdykssj: 有自動和手動自檢阿,沒通過就是要換了 119.14.157.30 04/21 01:42
r1239386: 我用APC 能不能換電池看型號 111.255.221.86 04/21 13:59
r1239386: APC的軟體可以測試 但我覺得不太準... 111.255.221.86 04/21 14:01
r1239386: 我現在都直接模擬斷電 看電池可以撐多久 111.255.221.86 04/21 14:01
E7lijah: 模擬斷電看撐多久+1 27.52.198.158 04/22 11:48
東西已到貨,他說明說有建議不要插延長線,雖然我們家插座沒有接地,但還是聽從建議 直接插牆壁電源囉! 感謝大家 ※ 編輯: super1937 (114.24.35.234 臺灣), 04/23/2024 14:54:19