看板 Printer3D 關於我們 聯絡資訊
其實就是公司內有很多廢棄不用的自動化週邊 像是電磁閥 氣壓缸 sensor之類的東西 由於以前是用PLC控制的 通常這些東西都是24V比較多 自己有一些想法 想要做一些簡單的自動化 先試試效果 確定有效果後 才會朝正式工業化的自動化去製作 搭上arduino來控制他們 由於arduino的HIGH LOW只有5V 我目前的做法是 整個系統有兩個Power supply 一個是12v 一個是24v 12v的是供應給Arduino本體 然後利用arduino的I/O 先去控制一個reply 去開關由我24V的PSU輸出 去驅動週邊的電磁閥跟sensor等等東西 因為我不是本科出身的 這是我目前的做法 是可以運作沒錯 可是這樣整個系統就是不太對勁 感覺就是脫褲子放屁... 想知道前輩們的作法會是怎樣呢 謝謝 -- 無心插柳柳成枝 有心插楊楊成林 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.232.17.127 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Printer3D/M.1454145382.A.184.html
sopi: 去找個DCtoDC模組 直接吃系統電壓把24v拉到5v 01/31 02:05
sopi: 給arduino系統用 01/31 02:05
pen2: 不好意思 我不瞭解您的意思 可以說明更詳細些嗎 謝謝 02/01 00:14
pen2: 阿 我大概懂你的意思了 你是說這樣可以省掉一個PSU嗎 02/01 00:55
pen2: 不過主要的重點是..我會有一大堆的5V relay跟24V的relay 02/01 00:56
pen2: 為了趨動24V的東西 還要去軀動5V的先 這實在有點多餘... 02/01 00:56
sopi: yes 02/01 08:51
sopi: 5v要推24vrelay可以用5v控mosfet導通24v啟動relay~ 02/01 08:51
pen2: 請問一下有沒有推薦之5V推24V的MOSFET呢 電流大小有影響嗎 02/02 15:43
pen2: 我很怕relay控制耗電比較大 mosfet會過熱 02/02 15:49
jyhlih: 也不能說脫褲子放屁不對,有時為了系統的穩定,會把電路 02/03 13:33
jyhlih: 隔離,以免系統互相干擾。如5V->光耦合->5V Relay 02/03 13:36
jyhlih: ex: http://goo.gl/XLht6M 02/03 13:37
jyhlih: 你可以把Arduino控制板到5V Relay這段電路,當成PLC I/O 02/03 13:48
jyhlih: 而且這些都有很便宜且的現成套件可以使用(不用焊電路) 02/03 13:53
nfs258147: 工業上的確會用很多光耦合與繼電器來隔離電路 02/11 00:01