※ 引述《xxyxx (123)》之銘言:
: ※ 引述《ifaduke (一發)》之銘言:
: : 首先,台灣的核能電廠是不會福島化的,因為有本質性的差異。
: 本質上的差異???
: 啥本質上差異?台灣核電廠不用插燃料棒反應爐也會產生蒸汽去推TURBIN?
救援概念上的差異。
: : 其次,台灣核災死了幾個人,飛機失事又死了幾個人。
: : 因為前者是期望值,事實上對台灣是一次也沒發生,後者早就是統計值。
: : 用哪怕只有一次這種非量化性的回答,其實根本就是曲解了機率與統計學上的概念。
: : 從歷史資料來看,事實上都已經過度強化了核災的危險性。
: : 在我看來,毒澱粉、重金屬汙染比核災要更糟糕,更慘的是,這些事件對台灣已經
: : 不是風險的期望值,而是災害的統計值。
: 要這樣講也可以啦,這種話呢,福島核災前日本擁核者也很常這樣說。
: 但是福島核災後,這種言論就安靜了不少。
: 台灣擁核者在福島核一場氫爆之前也是這樣講,
: 氫爆那一陣子有安靜一些,之後又死灰復燃。
: 以我的立場而言我是很希望台灣擁核者可以繼續這樣大喊,
: 因為這樣代表台灣還沒有發生嚴重核災。
: 所以你請繼續,我無所謂。
你並沒有針對我的問題回答,這是對危險度的理解,
不過你無所謂,我當然也無所謂。
: : 呵呵,你告訴我一號機的管路蓄壓瓶在哪裡阿。
: 管路上,管路上有蓄壓瓶。
哪個管路阿,當然有的管路有,但不是這條。
: : 這不是廢話嗎
: 廢話你還問。
我沒問阿,我是回答你在講廢話。
: : 對,所以程序化斷然處置是可以避免情況惡化。
: 程序化斷然處置要怎麼克服儀表誤動作問題?
: 把人塞進反應爐用眼睛看水位用皮膚感覺壓力?
當然不是。而且你的方法也不會有效。
: : 當時一團亂就是東電針對此類超越事故從未有程序化的指引,美國法規很早以前就知道
: : 現場人員不是神,所以發展程序化指引讓現場人員在事故前期就有緩災的方法。美國發
: : 展的嚴重事故處理導則,台灣隨即跟進採用,日本則是遲到福島事故後,才正式採用。
: 想太多,三哩島有全電源喪失光光喔?
三哩島是有電的。
: 全電源喪失計器功能失效,隔著厚厚的反應爐,你怎麼知道爐內狀況?
: 還是說你打算靠這個?
: http://blog.iset.com.tw/fish/wp-content/uploads/2012/10/e9567be2ad145.jpg
我還以為這是甚麼文獻,原來是個笑盃的圖示。當然不是靠盃的。
沒有儀錶,當然還可以依賴物理現象判斷爐內情況,決定對應的程序。
: : 拜託,三哩島不是大失水啊。
: 沒有大失水燃料棒怎會溶?
熔損是因為失去熱移除能力。是因為運轉員錯誤的指令停止注水所致。
: : 當然有差,幾何形狀影響冷卻能力這我也要教嗎
: 沒有水排的再美有鳥用喔?
: 水就注不進去,燃料棒排再美最後也是變成一團爛泥啦。
變成爛泥,水注進去只會更糟,福島就是好例子。
: : 你還真健忘耶,以下是你自己寫的,你講的是六天後的事,現在又變成當天。
: : 『在福島中消防車抵達已經六天後了,這個水到不是過廠用水系統,
: : 因為這時該爆的爆該裂的裂,消防車可以直接對反應爐噴水了.....』
: : 請再看看自己寫的吧,你搞得我好亂阿。
: 六天後來的是『廠外』來的警視廳機動隊高壓放水車。
: 當時是『廠內』的消防車。
: 懂了嗎?
這裡我懂,不過一開始講的是
『在福島中消防車抵達已經六天後了,這個水到不是過廠用水系統,
因為這時該爆的爆該裂的裂,消防車可以直接對反應爐噴水了.....』
我告訴你,這是對用過燃料池噴水。
你現在又扯當天廠內的消防車,這當然搞得我好亂阿,你連哪一天都講不清楚,
難怪你講事故序列這麼錯亂。
: : 所以根本就錯了,當時要做的是旁通圍阻體,準備淹覆圍阻體,
: : 如果有遵照嚴重事故處理導則,至少二次圍阻體還在。
: 這位先生小姐啊,旁通圍阻體不就是在圍阻體開洞,
: 讓輻射跟著氫氣灌進第二圍阻體?
: 換到第二圍阻體爆會比較爽啊?
不,這樣的結果會抑制氫氣產生。
: : 當然有。
: 攤手。
: 話說福島核災中日本人一直很害怕洩太快讓水降太多,
: PTT核工專家倒是毫不害怕,果然優秀,厲害厲害。
其實那個時候日本人洩壓的目的不完全是為了注水,而是擔心一次側迴路會高壓失效
破裂。核一二四在設計上,已經避免這樣的問題。
: : 所以事前的程序化很重要,這是前車之鑑。
: 要不要附送這個?
: http://blog.iset.com.tw/fish/wp-content/uploads/2012/10/e9567be2ad145.jpg
你不要動不動就要我擲盃阿,我是有路走的。
不就跟你講要程序化救援程序嗎。
: : 那我要告訴你的是,那個閥門不是關不起來,而是不會自動復歸,需要手動復歸。
: 那你錯了。
你才錯了,你要捏造三哩島事件,就像有反核的人,
用福井的造型哈密瓜假造福島的哈密瓜畸形的捏造新聞,我勸你,有格調一點比較好。
捏造是會讓人看不起的。
: : 我真是暈了,這個不是水阿,這是硼酸溶液。
: 你又錯了。
: 注意看,右邊非常用爐心冷卻裝置那個方框寫得很清楚。
你幫幫忙,如果你的程度在這裡,我只能說你根本還不算入門。
從來沒人會對壓水式反應器的一次側注水的,那樣反而會刺激核反應。
: : 如果你不能接受核災,也不該接受化工廠意外。
: 我不接受啊,難道你會接受?
: 可是問題是,化工廠爆調影響不到我,
: 台灣那麼多次化工廠工安意外對廠區外的影響都還好,
: 那核災呢?
『至於天然氣貯存槽......
我家附近就有,我可沒擔心過。』
看來你挺能接受的阿。
: : 我是不知道東京電力有你說的廣告,我知道福島一廠比較是偏向slience NPP。
: : 至於施工品質,這也不是憑感覺的,是要憑測試的結果斷定。安檢做不過,
: : 我們當然可以說品質不佳,反過來,安檢通過,那品質就是好的。
: 想太多。
: 完成後的安檢一堆東西驗不出來啦,比如說照規定一條線要從頭到尾完整,
: 中間斷線重接的話有的規定不行,要重拉,有的可以接受以端子接續,
然後呢,這件事在整線工作時就已經處理了,
而且即使是安全級的線,也並非完全不能接續,也可以增設拉線箱解決這個問題。
: 但是如果施工人員偷懶電火布包一包呢?
那品質檢驗、驗收、接地、絕緣導通、試運轉測試有很多關,
撐得過這些關卡的檢驗或許他用的是核能級的電火布,
這種接續法經過評估也是可以用的。
: 很抱歉,不合格,驗不出來,而且使用絕緣效果會銳減。
我不就跟你說會做絕緣導通測試了嗎。
每一條電纜線都有用500-1000V的電壓打過測量過的啦,不然檢驗表誰敢簽阿。
: 以為啥都可以靠安檢的,我看工程會換你去玩好了,
是現在已經到了安檢的階段,每個階段都要要作的法定測試。
不是到了安檢才去把所有的測試做完。
: 推啥鳥蛋品質管理師啊,也不用推啥3Q認證,
這是一般工業界的規格,核能工業界的規格更高,用的是10CFR50 App.B
: 試車試一試會動不就好了。
: 你根本不懂工程。
我還真是要謝謝你的指教,學無止境。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.136.66.56
※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/PublicIssue/M.1401541533.A.817.html