有關輸送電路損失功率的問題! 請問此題如何解答,求詳解 ,謝謝。 圖片連結網址: https://reurl.cc/k7yWW3 ……………………………………………………………………. 我的解法是這樣的,請問我哪裡錯了? 若用P=I^2 R代 因為 I不變 (因為發電廠提供功率不變,所以I不變) ,R是原來的1/2,代入P=I^2 R結果是原來的1/2倍 若用P=V^2/R代是2倍 ,但是答案是(B)4倍 ……………………………………………………………….. 到底甚麼時候代P=I^2 R呢? 甚麼時候該代P=V^2/R呢? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 124.218.6.244 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/RESIT/M.1643948397.A.304.html
How2move: 問完不要刪文吧,把文留著啊。 02/04 15:04
How2move: 覺得電流會變耶 02/04 15:06
TangentII: 這題目本身有問題,輸送線路的功率一定是用I^2R算的, 02/04 20:21
TangentII: 因為電廠的輸送電壓不等同線路上的電阻電壓(輸送電壓 02/04 20:21
TangentII: 有一部分會提供給遠端的用電客戶)。那電廠的輸送電壓 02/04 20:21
TangentII: 是用變壓器調整的,整個題目都沒提到,所以沒辦法判斷 02/04 20:21
TangentII: 輸送電壓或電流是不是和原來相同。如果完全用題目的敘 02/04 20:21
TangentII: 述來看,輸送電壓不變(因為沒條件),那傳輸線的功率 02/04 20:21
TangentII: 應該降為1/4倍。 02/04 20:21