不好意思不知道能不能在這請教舞台相關的專業問題>.< 我們公司活動場地最近有接了一些樂團表演, 但第一場就出現了跳電的狀況... 嘴秋的主管一開始還掛保證沒問題... 然後第一場接完就被大家逼要改電... 結果他什麼都沒問就改完了然後掛保證一定夠! 改完的舞台電量是4組110V-30A的獨立插座... 我們接的表演是類似野台開唱那種完整的樂團... 1-2個vocal、吉他、bass、鼓+數顆大喇叭(半戶外型場地大約100多坪使用) 這樣真的夠嗎? 我蠻擔心的... 如果不夠就要先自己準備好備案了T^T 謝謝大家 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.135.154 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/RockMetal/M.1595508704.A.DEB.html
blowjobGOD: 你要注意的是喇叭搭配後級的輸出 07/24 12:40
blowjobGOD: 最吃電的都是大喇叭...去問硬體公司比較清楚吧 07/24 12:43
AuroraSkyFox: 我比較想知道原本是什麼樣子 07/24 12:49
johnhu2345: 你可以自己查器材資料 自己算 瓦數/伏特=安培 07/24 17:04
johnhu2345: 啊除了樂團 還要注意燈光音響本身的用電需求 樂團的 07/24 17:05
johnhu2345: 用電需求其實不大 07/24 17:05
lovebaubau: 嗯嗯 謝謝大家 07/28 03:49
ReadyToRock: 首先用電主要是音響部分 樂器上用電算小的 假設還有 07/28 17:15
ReadyToRock: 燈光又要考慮是走110V還220V系統 再來你要考慮有沒 07/28 17:15
ReadyToRock: 有分相的部分 然後一般插座基本上15A極限 除非你拉 07/28 17:15
ReadyToRock: 電箱 相關問題可以私訊我瞭解 07/28 17:15