是只有四組110V的插座 然後外場/監聽/燈光/舞台用電全部共用嗎? 這個配電頂多拿來練團 做表演肯定不夠 給你一點概念 100坪的半戶外演出 滿場約350人 外場喇叭 / 舞台監聽 / 樂器用電 - 估計至多 16KW / 110V 燈光至少提供客戶 20KW / 220V 以後如果想要繼續接這樣的場地出租 可以考慮做一路250A三相四線380/220 380後接變壓器出一路150A三相四線 190/110 或 208/120 皆可 (個人偏好後者) 舞台四組20A 監聽兩組20A FOH兩組20A 如果沒打算做這些事 建議不要接樂團演出 演出跳電到底是樂團接太多電還是場地方配電有問題 會灰不完 別自找麻煩 ※ 引述《lovebaubau (我愛寶寶)》之銘言: : 不好意思不知道能不能在這請教舞台相關的專業問題>.< : 我們公司活動場地最近有接了一些樂團表演, : 但第一場就出現了跳電的狀況... : 嘴秋的主管一開始還掛保證沒問題... : 然後第一場接完就被大家逼要改電... : 結果他什麼都沒問就改完了然後掛保證一定夠! : 改完的舞台電量是4組110V-30A的獨立插座... : 我們接的表演是類似野台開唱那種完整的樂團... : 1-2個vocal、吉他、bass、鼓+數顆大喇叭(半戶外型場地大約100多坪使用) : 這樣真的夠嗎? : 我蠻擔心的... 如果不夠就要先自己準備好備案了T^T : 謝謝大家 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.219.173.229 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/RockMetal/M.1595818303.A.9F0.html ※ 編輯: hereticjoe (61.219.173.229 臺灣), 07/27/2020 10:52:40
Opethmist: 推推 07/27 12:18
lovebaubau: 用力筆記!謝謝分享 謝謝 07/28 03:47