→ ejo31: 控制室用的scada 04/27 01:15
→ orangeterry: 這兩個作者的書算是蠻常見PC連PLC的書 04/27 01:24
推 x246libra: 佩服,我已經放棄plc 04/27 02:09
推 ginokk: 直接跟plc廠商買開發用的dll也是一個方法 04/27 06:58
→ e609: 去問三菱跟士林的業務資料如何外拋?你沒有問就上來求解。無 04/27 08:31
→ e609: 言。如果只是看人機的資就去問廠商。 04/27 08:31
推 ek0519: Plc應該可以走modbus tcp 04/27 09:02
推 hellokiwi: 1.最快的方式 買OPC Server軟體 約五萬搞定 04/27 09:12
→ hellokiwi: 2.或是可以讀三菱PLC的通訊協定 叫MC Protocal 04/27 09:12
推 twyi: 1. 加裝modbus模組(如果型號有支援的話)2. 用人機寫到scad 04/27 09:55
→ twyi: a 3. OPC 04/27 09:55
推 jasonpop: 問廠商啊 04/27 10:03
推 choral: 5樓已經把常用的解法都畫給原po了,第一個最省錢,只是C 04/27 10:19
→ choral: OM port回傳的 byte array要找到原廠的訊號規格書,把它 04/27 10:19
→ choral: decoding,三菱FX系列(士林也是這個規格),很花時間;第 04/27 10:19
→ choral: 三個外掛一個PLC端的乙太網路模組,訊號都是decoded,但 04/27 10:19
→ choral: 這個模組就PLC本體的價格,所以不一定願意花這個錢,而且 04/27 10:19
→ choral: 年代太久的PLC還不一定可以外掛。 04/27 10:19
推 choral: 通過人機的話也有訊號decoding的問題,但是相對便宜 04/27 10:22
→ chengcti: 讀 com port 04/27 10:40
推 jj0321: OPCServer+1 再買一個Historian搞定 04/27 12:22
→ jj0321: 科X代理的Historain很常見 跟K開頭的OPCServer相容高 04/27 12:23
推 j2148kimo: Kpware 04/27 12:27
→ testPtt: 設備商不見得願意提供點位資訊 如果加密就沒辦法了 04/27 12:39
→ godddddd: 先看你能支援那種硬體傳輸 net/serial 04/27 13:13
→ godddddd: 不同規格plc可能不同寫法 04/27 13:13
推 nicetw20xx: 5F的圖1最常用 2,4如果規格有支援最省錢, 04/27 14:03
→ nicetw20xx: 走COM比較好寫,走網路比較好擴充 04/27 14:03
→ nicetw20xx: 剛重看你的問題,發現你們機台應該是買別人的 04/27 14:03
→ nicetw20xx: 這就尷尬了XD 通常人機、PLC都會鎖所以問問你們供應商 04/27 14:03
→ nicetw20xx: 只是不便宜,老闆決定要做再來跟供應商討論協定 04/27 14:04
→ nicetw20xx: PLC的資料只要有辦法進電腦,其他就好處理了 04/27 14:04
→ nicetw20xx: 如果你判斷可能之後有其他機台要搞,那建議先統合所有 04/27 14:05
→ nicetw20xx: 機台資料、儲存後,再丟資料庫你程式再去資料庫撈 04/27 14:05
推 chuegou: >>將數據上傳至資料庫 你有什麼介面可以傳 04/27 14:08
→ gino0717: 裝個node red 之類的 04/27 14:28
→ alog: 樓上的架構跟同事做過 是在PC用C#寫一隻程式去連三菱的PLC, 04/27 15:18
→ alog: 同事做成一個小server方便我這邊寫其他程式接資料以及做控 04/27 15:18
→ alog: 制 04/27 15:18
推 alog: 印象我同事在接的時候 也花了不少時間跟設備商的人(剛好是 04/27 15:21
→ alog: 客戶同一個)溝通 怎麼處理封包的資料什麼的 04/27 15:21
推 OriginStar: 先評估以下事項: 04/27 16:20
→ OriginStar: 1. PLC階梯圖或設定參數可自行更改嗎(或設備商願意嗎 04/27 16:21
推 OriginStar: 2. 如果設備商不願意提供內部memory資料,可否改成 04/27 16:24
→ OriginStar: 提供資料交換區,像是modbus之類的 04/27 16:24
→ OriginStar: 3. 或是直接透過HMI取得資料交換區的資料 04/27 16:25
→ OriginStar: 以我接觸的情況,提供一筆預算請設備商提供資料交換區 04/27 16:30
→ OriginStar: 是比較好的做法,像是modbus之類的,這樣設備商內部點 04/27 16:31
→ OriginStar: 位也可以保密,你也可以收集想要的資料 04/27 16:32
推 Killercat: 有什麼東西沒辦法用binary解決的? XD 04/27 19:32
推 gp03dan: push 04/27 19:57
推 coolcamel: 有些新人機可以直接寫值到資料庫了 04/28 02:14
推 wennie0433: 樹莓派+RS485+網路 04/28 03:01
→ qvdyw3934: 用三菱的mx component,就可以撈到資料了,但必須修改 04/28 10:39
→ qvdyw3934: plc程式 04/28 10:39
→ yaurtusn: 這是一個 CIM (電腦整合製造)範疇,那是很常有的事情. 04/28 11:52
→ yaurtusn: 在尋找協力商或者自行發展解決方案,我是不知道何者為優. 04/28 11:54
推 asneo: PLC跟HMI有能力修改或可以修改嗎? 04/28 19:02
→ asneo: 是想解決這一台還是要長遠考量接很多台機器,解決的方案都 04/28 19:05
→ asneo: 不太一樣 04/28 19:05
推 snapdragon: 接一台web cam用opencv最簡單ㄅ 04/29 08:07
推 ddx000: 台達scada diaview就解決了 04/29 23:18
推 oread168: 推圖解XD 04/30 10:43
推 GOFEN: 我講一下正新輪胎的玩法 05/02 08:00
→ GOFEN: 以proface人機為主,配合後台的prosever,可以將對應的M點 05/02 08:00
→ GOFEN: 、D值,直接傳到prosever設定的相對應的資料庫。 05/02 08:00
→ GOFEN: 然後寫網頁的人員只要把圖面畫出,指定好位置,就能讀取到P 05/02 08:00
→ GOFEN: LC內部的資料。 05/02 08:00
→ GOFEN: 只是PLC的資料都要寫到人機上,人機也要全綁proface 05/02 08:00
→ GOFEN: 而且不只能讀取,也能控制。 05/02 08:00
→ GOFEN: 只是不能太即時,所以都用來警報傳輸、配方下載、機台解鎖 05/02 08:00
→ GOFEN: 等功用。 05/02 08:00
→ GOFEN: 台達也有出e-sever但只能讀,不能寫回去PLC 05/02 08:02
→ GOFEN: 成本便宜到一萬就能玩(電腦已自備) 05/02 08:02
→ GOFEN: omron也有出一套,但就沒去了解了。 05/02 08:03
→ yaurtusn: 我以前也接觸到過 omron ,不過沒有深入,還是停在SQL等. 05/02 08:16
推 GOFEN: 初期不會用的,可以去買台達的來玩,全中文講解,連資料庫 05/02 08:18
→ GOFEN: 都教你怎麼用,跟著步驟做就能用出來 05/02 08:18
→ yaurtusn: 其他寫程式的人會碰觸到的機會可能就人事卡鐘的硬體. 05/02 08:19
→ yaurtusn: 我是路過,嘴砲而已,有需求的不是我. 05/02 08:19
推 pajero: 這很簡單簡單,mx收資料到電腦,再處理就好。 05/05 12:20