推 fujisawa : 這兩台都OK吧 不過Cyberpower那台復電後UPS不會自動 09/01 22:59
→ fujisawa : 開機 APC那台就不知道了 09/01 22:59
→ tyf99 : 還沒機會驗證就是了 09/02 02:20
推 inthepeace : 插頭拔掉不就可以驗證了… 09/02 07:25
推 ginlom : CP1000AVR不會自動開機!但是會不停的嗶長音~~~ 09/02 08:30
→ ginlom : APC BN650M1我沒斷電過 XD~ 09/02 08:33
→ tomsawyer : 就算自動開機,nas也不會開機阿lol 09/02 10:39
推 wezmag : Synology 網站有相容性清單可以查 09/02 12:23
→ danielou0 : 918+配FT-1000BS路過,復電918會自己開機 09/02 14:11
→ ChaosCreator: CP1000AVR有曾經沒自動開機過,送修說有問題,但回 09/02 14:32
→ ChaosCreator: 來還是偶而有問題,其他APC甚至台灣牌子UPS復電會 09/02 14:33
→ ChaosCreator: 開機,NAS有設定好的話也會自己恢復。 09/02 14:34
→ maniaque : NAS 廠商應該有搭配的可接 USB dry 的 UPS 列表吧 09/02 16:46
→ maniaque : 致於來店開機,個人認為那也是看port monitor 功能 09/02 16:46
推 blackstyles : 復電開機 電腦有BIOS可以設定 DSM到設定, 硬體與電 09/02 23:11
→ blackstyles : 源, 電源自動回覆, 電源故障排除後自動重新開機打勾 09/02 23:11
→ tomsawyer : 復電開機 僅限非正常關機才會做動 若被ups觸發關機 09/03 01:15
→ tomsawyer : 就關機了 09/03 01:15
推 blackstyles : 只好用WOL一個一個叫醒了 09/03 11:41
推 BDrip : 用wifi插座斷電復電觸發開機( 09/03 15:44
推 selfhu : 復電開機就設最後一個狀態就好了 09/03 19:51
推 sformosa : UPS要考慮換電池的方便性APC那台原規格電池買不到 09/04 08:05
推 visa829 : UPS電池好換真的很重要 09/04 08:44
→ litwild : 難換還好,電池特規就麻煩了 09/04 16:20