看板 Storage_Zone 關於我們 聯絡資訊
各位板友好, 近期因為有資料儲存需求,在電蝦板發文請益後有不少收穫, 目前分幾個部分進行, 較急迫的短期計畫內,我購買了2顆20TB的企業定位硬碟,和一個2BAY的硬碟外接盒, 由於我的目標是冷儲存,希望在使用上盡可能延長硬碟的壽命, 考慮到用到一半停電可能造成的問題,想請教一下各位: 1. 無論當下是讀還是寫狀態,若與外接盒透過USB連接的電腦突然斷電, 但外接盒持續供電,此時硬碟內相關機械元件是否會正確復位/停止作動? (先不論當前存取的「檔案」是否會損毀) 2. 承1. ,如果答案是不一定,我購買的外接盒說明其有離機休眠功能: 「若連接的電腦關機時,外接盒之風扇/硬碟等都會停止運轉以節省電力」 不曉得這樣是否即為我在1.中期望的功能? 會這樣問主要是因為想確認是否需要購買UPS單純連接外接盒, 為了儲存資料,荷包大失血了,原本能借到工業用防潮箱, 結果一問那台平常都開到0%,只好自己再買一台消費性的,所以其他部分能省則省一下... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.171.197.242 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Storage_Zone/M.1699933399.A.EDE.html
smallreader : 原則上電腦也一起接UPS 11/14 12:28
spfy : 你問的都不是你需要關注的問題 因為你無法改變 11/14 12:59
spfy : 執著的話接UPS是你唯一能做的事情 11/14 12:59
抱歉不太明白你的意思,無法改變?我沒有要改變產品的運作特性, 而是想確認底層運作機制: Case1: PC斷電,外接盒會正確停止硬碟(檔案損毀與否不論)→我UPS只要給外接盒 Case2: PC斷電,外接盒無法正確停止硬碟→我兩者都需要接UPS Case3: PC斷電,外接盒不一定能正確停止硬碟,看各家外接盒廠商對晶片的實作而定, 則我需要跟廠商確認清楚,若無法確認,則自行依據風險評估何者要接UPS 我預期的可能情況是這些,所以需要釐清不是嗎?
smallreader : 電腦不要高負載的話,1000VA的UPS夠撐過斷電吧 11/14 13:07
smallreader : 電腦主機不保護只保護陣列這說不過去 11/14 13:08
因為我資料原先就會有多份,UPS是想保護外接硬碟的機械結構
smallreader : 就第二點的部分,電腦關機是有固定程序去卸載硬碟的 11/14 13:45
smallreader : 跟突然斷電或拔USB是不太一樣 11/14 13:46
smallreader : 就像拔USB前沒完成退出,有程式仍然佔用其中檔案, 11/14 14:01
smallreader : 那亂拔就有可能造成錯誤。包含佔用檔案的頑固程式在 11/14 14:01
smallreader : 內,關機是會終止所有程式,等還沒寫完的快取沖下去 11/14 14:01
smallreader : 最後才會斷電 11/14 14:01
哥回應的跟我想問的其實不太一樣,這些部分我都知道, 這些影響的部分主要在檔案毀損上,磁碟格式亦有一定程度的影響, 一般沒有分開討論的原因是磁碟跟主機供電來源相同, 而我的提問,主要在於機械結構的部分(讀取臂的復位&碟盤旋轉的斷電瞬停) 若外接盒+硬碟只是純被動角色, 讀/寫資料從/到對應磁區的行為跟復位的行為都由主機端控制,我就必須讓主機也接UPS 若每次執行完上層作業系統要求的讀寫命令後,會自動復位,那即使主機端斷電, 只要外接盒的供電時間大於讀寫命令的完成時間,則機械部分相對不用擔心造成損耗, 一定要提一下,我已經在看UPS了,前面的原問題已經變得有點單純想了解XD UPS預期只接主機+螢幕+外接盒能撐幾分鐘迅速關機即可, 目前在看在線互動式500~1000VA,未來自己方便換電池的 有便宜推薦的歡迎告知XD
smallreader : 大概要看外接盒怎麼解決,我用過的當USB斷訊硬碟就 11/14 15:17
smallreader : 停止轉了。如果問斷電會不會無法停泊磁頭,我記得有 11/14 15:17
smallreader : 看過介紹說磁碟自己會用碟盤旋轉的動能發電來做好 11/14 15:17
smallreader : fail safe的, 11/14 15:17
smallreader : 你買的也是企業碟,所以再生煞車的功能應該沒有少 11/14 15:24
smallreader : (碟盤旋轉的動能為什麼能那麼快消散掉?就是轉成電 11/14 15:31
smallreader : 能回收了) 11/14 15:31
mitsu : 前幾天剛試過新買的seagate新黑鑽18T,以這顆為例 11/14 16:56
mitsu : 連結電腦測完內裝後,安全卸載,先拔掉連接線(電 11/14 17:02
mitsu : 源還沒拔),轉動約5秒後完全停止,但隔幾秒又開始 11/14 17:02
mitsu : 轉動,轉動約5秒後再次完全停止,等了一陣子後才敢 11/14 17:02
mitsu : 拔掉外接碟的電源。所以若電腦瞬斷的話,應該是比 11/14 17:02
mitsu : 這個狀況更慘 11/14 17:02
mitsu : 總之,電腦本人、螢幕、外接碟都上ups才會較安心吧 11/14 17:04
感謝案例分享,我的確邊看了,看來又得噴3~4K...
andy199113 : 除濕機就很好用 不一定要防潮箱 11/14 18:24
andy199113 : 換UPS電池可以參考 #1YdoCEyh (PC_Shopping) 11/14 18:30
andy199113 : 硬碟運轉不要超過40度以上 擺放地點絕對不能晃動 11/14 18:31
電池更換有查了,選好買非特規的!
prussian : 復位的話斷電都會有吧,這年頭誰關機還在下 park 11/14 20:15
prussian : 指令的 11/14 20:15
剛查一下好像真的很久了,透過機械力在斷電時會把磁頭拉回, 但一下沒查到碟片部分在HOST端連線斷開而硬碟持續供電時相關停轉機制XD
changchichun: 我不懂問這個有啥特殊用意嗎?就UPS買下去接電腦 11/15 09:29
changchichun: 然後設定斷電後幾分鐘關機不就解決的事? 11/15 09:30
你好,原本看到你的回應有點想翻白眼,但轉念一想何必如此, 你可能是沒仔細看到推文部分就回應,或者單純覺得「這有啥好問的」, 若是前者,我有補充邊在看UPS了(實際上早上下單了),此問題是想理解技術細節而問, 若是後者,想探討各種事物背後運作的機制跟原理不是很正常的事嗎? 無論各板眾內心有無理工魂,君不見樓下C大多年來SSD的各種精彩的技術討論文章, 我以前剛好有點相關背景,看到這種產品的技術性討論串, 理解學術跟實務的同異處(其然)和造成差異的原因(其所以然)非常之有趣, 回到原題,從其他板友的回覆和我查到的一些範例, 在OS端卸載外接硬碟後,不同外接盒似乎會有不同行為, 正常停轉或過數秒還會動一下等皆有案例,因此看起來外接盒控制晶片可能影響其行為, 我買的外接盒是用JMicron的方案, 到時候接上軟體看能否確認是哪顆晶片,再去找找DataSheet搜尋更詳細的線索 ※ 編輯: CaMper8850 (1.171.241.114 臺灣), 11/15/2023 11:25:29
smallreader : 我覺得正常要USB斷訊就自己 11/15 11:33
smallreader : ..橋接晶片就要自己下令停止吧 少數(?)不會自己令停 11/15 11:55
smallreader : 的不知道有什麼優勢 11/15 11:55
smallreader : 我的單純插12V沒有USB訊號也不會自己啟動 11/15 11:57
prussian : 記得斷電停轉再移動硬碟就好,其他都多想的 11/15 13:14
Cubelia : 不能憑晶片是哪顆來判斷,得看實際運作方式 11/15 14:06
Cubelia : 韌體也是一個影響因素 11/15 14:07
ultratimes : 現在硬碟的設計應該不會受突然斷電影響 11/18 19:37