https://i.imgur.com/fyWQr3B.jpg
這是平常沒有在使用的插座 房子也至少有30年了 剛剛發現外觀膨脹變形 看起來有點不妙 這個插座之前插頭不太好插 後來閒置沒在使用 因為房東找來的水電師傅不太靠得住 想拜託有了解的人幫忙看一下 這可能是什麼問題呢~~ 希望能說服房東找專業一點的師傅來 (卑微的租客小小心願) ----------------------------------------------------------------- 感謝各位熱心大大的回應 了解到插座問題真的滿嚴重的啊啊啊啊啊 已和房東積極聯絡中 希望有好的結果 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.242.128.100 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/TaichungBun/M.1678473385.A.8EE.html
PianoGuys : 電流熱效應,老房子的電線都是1.2mm或1.6mm,換插座 03/11 03:03
PianoGuys : 是沒用的,這插座就不要用高耗電的家電,不然會電線 03/11 03:03
PianoGuys : 走火 03/11 03:03
PianoGuys : 沒法搬走就是要注意用電安全,房東絕對不可能抽電線 03/11 03:04
PianoGuys : 換硬2.0mm的,費用太高,除非走明線 03/11 03:04
jvc00711 : 這插座應該是中間點 經過的電流太大 03/11 03:05
jvc00711 : 不換的話會燒起來 或是檢查屋內線路 03/11 03:05
scarbywind : 是在沒使用插座的狀況下插座自己變形? 03/11 03:41
scarbywind : 看起來是有短路所以發燙融掉外殼吧 03/11 03:42
kayak5566 : 這個是太熱融掉+1 你要跟房東說燒起來你沒辦法負 03/11 07:40
kayak5566 : 責,至少拆開把裡面短路或過熱的部分…沒辦法搬又 03/11 07:40
kayak5566 : 不會處理我會極端到這個通路的電線開關關掉,我覺 03/11 07:40
kayak5566 : 得很奇怪,為什麼很多電器就明顯短路融掉或燒掉過 03/11 07:40
kayak5566 : ,還一堆人繼續使用,不是在說你,是真的很多人都 03/11 07:40
kayak5566 : 說啊後來用都沒事還會動 03/11 07:40
ylinky : 這種很無解耶 很多時候房東的水電要馬親戚要馬帳號 03/11 08:36
ylinky : 綁定了 講甚麼房東都信他 03/11 08:36
aqn23520 : 推文,感覺不太妙……還是原po搬走,因為若燒起來 03/11 08:57
aqn23520 : 或電線走火,總覺得房東會把責任推到你身上 03/11 08:57
HeroFun : 這真的會燒起來別開玩笑了 今天馬上找人處理吧 03/11 09:06
jay19841004 : 房東不知道這狀況嗎? 03/11 09:08
jay19841004 : 房東不處理,自己找人來修,開個發票報帳就好 03/11 09:11
ppliou : 潮濕的問題要先解決..…搬走是良策,對健康比較好 03/11 09:21
x86t : 能搬就搬吧 插座附近濕氣這麼重 03/11 09:26
qqhaze : 紅明顯非噓文,這安全隱患太嚴重!其實推文講的差不 03/11 09:34
qqhaze : 多了,比較可能是作為單路的中間點過熱,短路的話理 03/11 09:34
qqhaze : 論上斷路器應該會先跳脫才對但這要驗電測短路才能確 03/11 09:34
qqhaze : 定,圖中看起來是合格的插座受熱變形,這至少這插座 03/11 09:34
qqhaze : 整路抽換電線才安全,房東不處理的話建議搬走,搬走 03/11 09:34
qqhaze : 前屋內不要再用高耗電電器因為你很難確定屋內線路配 03/11 09:34
qqhaze : 置哪個插座共用一路,例如吹風機,烤箱,微波爐,熱水 03/11 09:34
qqhaze : 壺等都先別用比較安全,這火災風險太高了!!如果請 03/11 09:34
qqhaze : 來的水電是單純只換插座等於沒處理,供參考,安全第 03/11 09:34
qqhaze : 一啊! 03/11 09:34
daniel7055 : 真的很危險...要整個查線路吧 03/11 10:33
una283 : 同意樓上不是僅這插座的問題 你電費是不是偏高 03/11 10:53
q347 : 這明顯短路了吧... 03/11 11:03
※ 編輯: weish (27.242.128.100 臺灣), 03/11/2023 11:21:39 ※ 編輯: weish (27.242.128.100 臺灣), 03/11/2023 11:23:22
q347 : 其實別擔心 房東找來的自己負責 03/11 11:23
star951357 : 老房子無解 03/11 12:05
seou : 跟房東說快變兇宅了 03/11 12:08
ezstyle1982 : 這有使用過的痕跡,過載融掉後插頭拔出,順便把塑 03/11 12:39
ezstyle1982 : 膠拉出來。前一個使用者超載使用,可能是用電暖器 03/11 12:39
ezstyle1982 : 或吹風機之類的高耗電產品。插座換掉吧,這個壞了。 03/11 12:39
ezstyle1982 : 去看一下這個插座的分電箱的無融絲開關的容量是不是 03/11 12:45
ezstyle1982 : 20A,超過的話要換回20A的,因為1.8平方的電線搭配 03/11 12:45
ezstyle1982 : 的是20A的無融絲開關,超過20A的就沒用處了。 03/11 12:45
ezstyle1982 : 1.8平方更正為2.0平方。 03/11 12:48
twflanker : 插座都這樣了後面線的絕緣包覆大概也完蛋... 03/11 13:04
twflanker : 這整個迴路什麼時候短路起火都不易外 03/11 13:04
Avier : 電纜線整個抽掉換新,壁插插座換成美國 COOPER 醫 03/11 13:20
Avier : 療級插座 03/11 13:20
DemonElf : "跟房東說快變兇宅了"XDDD 03/11 14:01
liicat : 不管搬不搬 先買個火災險吧...... 03/11 14:48
LonyIce : 跟房東說 燒起來你要負責嗎?請房東自己想想燒起來 03/11 15:45
LonyIce : 的賠的錢多還是請水電的錢多,如果不小心害死人命 03/11 15:45
LonyIce : 他自己會好過嗎?如果他說沒差,我覺得你還是快搬 03/11 15:45
xc2v : 摸看看有沒有溫溫的 感覺是有點短路 嚴重會燒起來 03/11 15:55
z1288 : 看起來就是水電隨便拉的線,基本上建議搬走比較好 03/11 16:53
z1288 : ,重拉要花很多錢,房東不一定想處理 03/11 16:53
aqn23520 : 30幾年了,房東不太會想整理…… 03/11 17:34
aqn23520 : 現在房東能每個月拿到租金,其他事都不會管,即使 03/11 17:36
aqn23520 : 說了會處理,但處理的如何就見仁見智。目前是沒發 03/11 17:36
aqn23520 : 生啥事,若發生就只能…… 03/11 17:36
aqn23520 : 建議搬離,其實我自己有一部分是認為。若發生火災, 03/11 17:38
aqn23520 : 事後查出是這顆插頭位置是原始點。那房東會不會向你 03/11 17:38
aqn23520 : 提告還是什麼連鎖賠償…… 03/11 17:38
aqn23520 : 因為起火點就是在你租屋這個房間裡……灰阿灰不清。 03/11 17:39
aqn23520 : 而且生命重要自身財產也重要 03/11 17:39
vwpassat : 意外險 先買到最高額度! 03/11 20:29
alwaysboy : 線路要重拉,插座換新,跟房東協調帳怎麼分,要全 03/12 08:16
alwaysboy : 部自己出,不合理就搬走吧 03/12 08:16