→ mp6ru8xup6: 看起來像是定時器加RELAY就可以達到了 10/20 18:11
→ mp6ru8xup6: 桃園市民族路上有很多電子材料行 10/20 18:12
→ drkh: 定時器要設定成怎樣? relay 又是什麼? 10/20 18:33
→ watashiD: 繼電器要看電壓 10/20 18:38
推 smallestegg: 要看馬達的馬力功率,夠小直接timer 大的需要timer+ 10/20 19:30
→ smallestegg: 電磁開關 10/20 19:30
→ smallestegg: 不過如果這些看不太懂,還是請專業的來弄好了… 10/20 19:33
推 ziyi1988: 推 如果看不懂 請人用比較快… 10/21 11:29
推 cnchen86: 好奇問一下: 10/21 12:59
→ cnchen86: 為什麼只讓馬達轉二十秒就要停下來。 10/21 12:59
→ drkh: 這台馬達其實就是我家使用的一般抽水馬達(110V AC 60Hz). 白 10/21 15:26
→ drkh: 色電線通電與否, 是受屋頂水塔內的水位自動開關控制. 10/21 15:27
→ drkh: 想讓馬達運轉廿秒即停是因為通電時, 還有另一台馬達會抽自 10/21 15:29
→ drkh: 來水(這台是抽井水), 平時不必用井水, 又擔心這台馬達長年 10/21 15:31
→ drkh: 不用會壞掉, 所以才想讓它運轉廿秒即停. 10/21 15:31
→ drkh: 10/21 15:33
→ drkh: 經網友指導, 再加上自己小研究一下, 我想我應該是需要一具 10/21 15:34
→ drkh: "通電延時繼電器(On timer relay)", 就像以下這台: 10/21 15:35

→ drkh: 不過, 圖中這台繼電器好像沒有插頭與插座, 那我要怎樣接呢? 10/21 15:38
推 smallestegg: 你po的圖中間 那是他的運作示意圖 ,會有一個配線底 10/22 06:56
→ smallestegg: 座 要接完線再插上這個timer 還有圖中的timer吃220 10/22 06:56
→ smallestegg: 你的馬達是110 要注意一下 10/22 06:56
→ smallestegg: 其實還是自己定期去插插頭讓馬達運轉一下最簡單,不 10/22 06:56
→ smallestegg: 過通常地下水雜質比較多 是不太建議它進水塔使用啦 10/22 06:56
→ drkh: 原來還要有一個底座! 知道了. 不過, 隨之而來又有一個問題.. 10/22 11:34
→ drkh: 下圖中, 一個限時繼電器插入了它的底座. 但是, 底座的配線 10/22 11:35
→ drkh: 接點螺絲曝露在外. 請問, 有辦法將曝露在外的接點掩蓋嗎? 10/22 11:37

→ ChungLi5566: 要找個盒子給它,不然接點很快生鏽 10/22 13:21
→ drkh: 型號不同的底座也有對應的專用盒子嗎? 網上搜尋, 沒找到說.. 10/22 20:53
推 smallestegg: 通常是會用一個小的開關箱 在裡面配線 還可以設置強 10/23 02:30
→ smallestegg: 制手動運轉或面板挖孔放電源,運轉燈號,有對應的底座 10/23 02:30
→ smallestegg: 你兩張圖片的腳座就不一樣比較常用的是上面那張8圓 10/23 02:30
→ smallestegg: 孔的 10/23 02:30
→ drkh: 我對第一次貼圖的那具繼電器, 再仔細觀察它的那張位於中間 10/23 08:31
→ drkh: 的照片(不清楚的那張), 發現它的規格是 220V 3A, 與我的馬達 10/23 08:32
→ drkh: 規格 110V 4.9A 不符, 所以應該不能用. 我想還是到電子材料 10/23 08:33
→ drkh: 行去買好了. 只是, 我要怎樣正確描述我所需的物品與規格呢? 10/23 08:34
→ drkh: 只要說"110V 4.9A以上的限時繼電器與腳座", 就可以嗎? 10/23 08:35
→ drkh: 還有... 插頭與插座要如何與配線腳座連接? 非將插頭與插座 10/23 10:47
→ drkh: 剪掉不可嗎? 還是有什麼轉接頭可用? 10/23 10:49
→ drkh: (在去電子材料行之前,最好自己先有概念,才方便溝通) 10/23 10:53
※ 編輯: drkh (111.241.90.207), 10/23/2015 11:48:21