看板 Tech_Job 關於我們 聯絡資訊
在此請益一下前輩 化工廠或科技業廠務 製程單位如有使用酸鹼化學品 生產設備與倉庫,因環境與製程恐較易發生腐蝕情形,其電氣設施 管線 電盤使用相關防腐蝕之設備規格與措施 哪裡有相關資料 或data sheet可以參考呢 請多指教 感謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.227.160.211 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Tech_Job/M.1575957779.A.131.html
NaOH268: 不如著重在前端改善,像風管設置方式、機台需求風量等環 12/10 17:24
NaOH268: 境改善,腐蝕問題會超乎想象的容易解決 12/10 17:24
willism: 定義問題還滿重要的...若你的腐蝕物到處洩漏,電儀管線 12/10 17:40
willism: 才需要考慮防腐蝕問題吧,否則一般只要考慮外在環境(ex. 12/10 17:40
willism: 大氣) 12/10 17:40
willism: 還是你想問的是code? 12/10 17:53
willism: 一般是用在耐大氣腐蝕啦,IEC 60068-2-60, 60512-11-7 12/10 18:30
willism: ,買通過標準的就行了吧 12/10 18:30
willism: 或許應該探討的是配管是否有問題,導致到處漏(氣)... 12/10 18:33
willism: 配管包含管路、閥件、墊片 12/10 18:34
avgirl: 油漆塗一塗啦 12/10 20:42
kingof303: 作業自己做 12/10 23:26
sagame16: 直接問廠商阿 12/11 18:02
LittleHorseS: 裝正壓air cooler 12/11 18:41
cxfree30: 電盤內加入z purge,維持正壓,避免外部酸氣腐蝕盤內元 12/12 17:51
cxfree30: 件 12/12 17:51
ashyang: 記得電盤有耐酸鹼或是有加熱器的,電線有耐腐蝕的可以用. 12/12 22:19
ashyang: .不過這種都是逼不得已的環境下才用 12/12 22:19