→ system303179: 影廳內的逃生指示燈不是要常亮嗎?你說的是緊急照 01/21 16:51
→ system303179: 明斷電才會亮的吧 01/21 16:51
推 wang7752: 並沒有喔 逃生指示燈要恆亮 01/21 17:00
推 Coronarius: 那個一直都要恆亮吧 01/21 17:04
→ neiger: 自從某次後就規定要恆亮了。 01/21 19:18
→ LEGO: 感謝大家的指正,那我接收到錯誤的資訊了 01/22 11:37
→ LEGO: 所以IMAX廳這個狀況依舊延續嗎? 01/22 11:39
查閱了一下法規:各類場所消防安全設備設置標準
出口標示燈及避難方向指示燈,應保持不熄滅。
出口標示燈及非設於樓梯或坡道之避難方向指示燈,與火警自動警報設備之探測器連
動亮燈,且配合其設置場所使用型態採取適當亮燈方式,並符合下列規定之一者,得
予減光或消燈。
一、設置場所無人期間。
二、設置位置可利用自然採光辨識出入口或避難方向期間。
三、設置在因其使用型態而特別需要較暗處所,於使用上較暗期間。
四、設置在主要供設置場所管理權人、其雇用之人或其他固定使用之人使用之處所。
設於樓梯或坡道之避難方向指示燈,與火警自動警報設備之探測器連動亮燈,且配合
其設置場所使用型態採取適當亮燈方式,並符合前項第一款或第二款規定者,得予減
光或消燈。
看來第三款在電影院實務上,因為先前KTV大火案,有些管區已經不放行了(?
與火警自動警報設備之探測器連動亮燈的設備或許成本也比較高(?
※ 編輯: LEGO (1.171.137.23 臺灣), 01/22/2023 11:54:24
推 dora1024: 應該說通當時有被稽查安檢沒過的 好像都因此恆亮了 01/22 13:09
→ dora1024: 例如 獅子林新光 真善美 誠品 01/22 13:10
推 MnSrYa: 如果桃園改這樣,杜比廳不就不會黑了...... 01/22 17:19
推 gkh0315: 板橋真的很亮,會影響觀影體驗的那種量 01/25 19:34
推 uncharted: 板橋應該是比照台北規格 像新莊都沒在管的哈哈 01/27 00:17