看板 Wen-Shan 關於我們 聯絡資訊
有誤請指正 其實每天台電變壓器都會自動根據地區用電量,切換供電檔位(我猜應該是透過當中的OL TP, On-Load Tap-Changer),而每次切換電壓都會發生變化,比如說昨天晚上 8/22 22:00-23:00 有發生好幾次電壓變換,但家中設備沒跳脫 https://i.imgur.com/Bveg57m.jpg
前幾次跳電不曉得跟這個有無關聯 8/15 05:00-06:00 看起來也有個電壓驟升的狀況,造成家中設備斷電 值得一提的是,我當場剛好在看電壓表,發生的瞬間電壓有降到80V再回復正常,UPS剛好 接管 https://i.imgur.com/zgX36yj.jpg
8/22 18:00-19:00 也是電壓驟升,然後家中設備又斷電了 https://i.imgur.com/oC4eR7P.jpg
- - 透過觀察其他次電壓變換,家中設備卻沒跳脫的狀況可以發現,他們電壓升上去的曲線比 較和緩一點 https://i.imgur.com/o157Z5n.jpg
具體會造成家中設備跳電的原因,還要看有沒有專業的可以解釋 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.70.155.95 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Wen-Shan/M.1661216380.A.7C5.html
BEDA : 數據記錄推 08/23 22:31
ppp1939 : 有數據,讚 08/24 07:13
smilecat0122: 建議可以拿記錄去詢問台電,請他們說明原因 08/24 21:06
ddqueen : 我真的不想買UPS呀……我連NAS都沒買了…我的電腦 08/26 06:13
ddqueen : 純粹是娛樂用的,沒有產值……。 08/26 06:14
ddqueen : 奇怪,我印像中去年也不會這麼頻繁呀。也沒換政黨… 08/26 06:14