※ 引述《pinkbest (熊寶貝)》之銘言: : 暖氣開25度 : 運轉大約半小時吧 : 接著就自動停止運轉一小時 : 原廠說是室內溫度到了所以停止 : 問題還是冷冰冰啊 : 而且還是吊隱式的 : 出風無力吧 : 更何況停止的期間根本是涼風吹出 : 什麼跟什麼啊?! : 各位的使用情是如何呢? : 變頻冷暖知名品牌機種 : 聽起來滿不錯的 : 夏天開25度一下子15分鐘吧 : 客廳整個冷冰冰 : 然而到了冬天 : 真的很需要的時候 : 就是會使不上力 首先 你要搞清楚 25度可不是什麼高溫好嗎? 你要暖一點大可調整到26或27度 他是根據迴風溫度來判斷壓縮機是否繼續把冷媒送到你室內 再來就是暖氣模式是利用四方閥改變冷媒前進方向 在這種十來度的氣溫運行暖氣時 外機會很容易結霜 然後設備就會必須停機開始除霜運轉 說明書裡會有寫 第二種可能會是你的迴風設計不良 造成短循環 這種狀況尤其常發生在出風口跟迴風口設計成一條直線且左右緊臨的狀況
VoV : 因為它終究是冷氣為主,不是專門的37.120.213.238 12/24 23:20
VoV : 暖氣機37.120.213.238 12/24 23:20
這個推文我看了也是覺得廢到笑 目前很多廠牌冷暖氣都是基本標配功能 一般來說如果你的冷氣能力是100% 同一度電製熱的能力就是130% 上面我已經講過 它就是用四方閥改變冷媒前進的方向 暖氣模式時 外機吹出來的是暖風 由內機負責散熱 而且因為是利用冷媒熱交換製熱 基本上也比一般把電能直接轉換成熱能的電暖氣來的安全 嘛 大概就是醬 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 210.64.189.242 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/WomenTalk/M.1735097243.A.2F5.html
sjclivelo : 就是台灣不夠冷 126.194.9.204 12/25 11:49
maylong28 : 我家日立開27度,很暖和,沒有原原p 42.73.81.96 12/25 12:13
maylong28 : o說的很冷還沒有運轉的問題,倒是要 42.73.81.96 12/25 12:13
maylong28 : 常常定時關掉,怕熱醒 42.73.81.96 12/25 12:13
chadhsieh : 要有對流 把循環扇把靠地面的冷空 27.53.32.236 12/25 16:22
chadhsieh : 氣吹上去 暖氣就會暖了 不然就是暖 27.53.32.236 12/25 16:22