之所以插座要接中性線~ 是因為有中性線...才會產生電壓... 火線上的電才會流過來... 那地線當中性線用~不也一樣? 我看過很多舊房子~都是沒地線的~ 有地線或許是掛保險~ 但沒地線也是日子能過下去~ 所以關於危險的說法~ 我想到唯一的可能是~ 因為中性線是台電給的~ 地線是大樓自己設的~ 中性線相對於火線~能保証電出來是110V左右~ 但地線和火線配合~可能會產生130V或90V等等不是110V的電~ 導致家電供電異常~而發生危險~ 這樣講合理嗎? 謝謝~ -- -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.78.15.18 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/ask/M.1446784589.A.0F5.html
nadoka: 水線是回電力公司 地線是接你家鋼筋 你覺得呢XD 11/06 12:39
nadoka: 或大樓統一接地 11/06 12:39
nadoka: 人活得好好的有中性線幹嘛不用 跑去用不一定有做好的地線 11/06 12:41
bailan: 普通比較常看到的是把中性線當地線吧。 11/06 12:53
nadoka: 對阿 11/06 13:00
higger: 有時想接插座的地方沒有中性線~走明線難看又耗線材~老是 11/06 14:47
higger: 想要替代方案.... 11/06 14:47
wxtab019: 從總開關或其他的插座自己再多拉一條 11/06 15:11
nadoka: 找水電來做暗的阿= = 自己搞不定就別亂省錢 省小虧大 11/06 15:48
MELOEX: 我一直覺得原po就是個剛出道的水電0.0 11/06 20:25
ChungLi5566: 火線+地線 是假電壓...不能接負載的 11/06 21:02
ChungLi5566: 你用電壓表去量,或許有80v 100v...等等的電壓 11/06 21:04
ChungLi5566: 但一旦接上設備通電後,立刻會變回0v 這就是假電壓 11/06 21:05
ChungLi5566: 另外中性線跟地線,按電工法在開關箱要搭接在一起 11/06 21:06
ChungLi5566: 若有搭接的話,臨時想拿地線當中性線是可行的 11/06 21:06
ChungLi5566: 不過搭接的地方若中斷...那設備立刻會損毀 11/06 21:06
higger: 要搭接在一起?這點我有點想不通~先筆記下來~ 11/07 06:33