→ Schottky: 0.3公尺x0.3公尺=0.09平方公尺,你是不是算錯了什麼地方 03/09 01:29
→ pttnewborn: 我的想法是一平方米可以擺1.5公噸物品原先應以符合 03/09 01:36
→ DKer: 推樓上,你每片板子要有1平方米才行 03/09 01:36
→ pttnewborn: 但機台四個腳和地面接觸面積小,所以加四個6mm厚SUS板 03/09 01:37
→ pttnewborn: 所以我誤解荷重?不過我沒看過有用1平方米的SUS板 03/09 01:38
→ DKer: 1.5噸/平方米表示這1.5噸重量是平均分布在1平方米 03/09 01:39
→ DKer: 你的計算式是1.45噸分布在0.09平方米的面積上 03/09 01:40
→ pttnewborn: 樓上說的有理,不過我還真沒看過分壓板一平方米 03/09 01:43
推 DKer: 嗯,不過我覺得這個問題應該是樓板表面硬度 03/09 01:44
→ DKer: 如果表面不會被壓壞(像你原本想四個腳會出現的問題) 03/09 01:45
→ DKer: 那樓板應該可以把重量平均分散出去,就沒問題 03/09 01:46
→ pttnewborn: 因為地板有鋪環氧樹脂,聽說只允許1.5公噸/平方米 03/09 01:47
推 jtmh: 對地板荷重沒研究,不過我曾看過一米八*一米四整片的板子, 03/09 01:49
→ jtmh: 是特別訂製給該台設備用的(鋪在整台設備下方),但地板是 03/09 01:50
→ jtmh: 高架地板就是。 03/09 01:51
→ pttnewborn: 我的是RC 03/09 01:52