看板 ask 關於我們 聯絡資訊
只指NFB~不考慮漏電斷路器這種東西~ NFB會跳有兩種情況~ 一種是用電量超過它能承受的安培數~ 一種是迴路中有短路~ 但如果我摸到火線~電通過我身體接地~ NFB怎麼會知道我是人不是電器?(然後跳掉) 人體在電的眼中~是吃幾A的負載??? 其次~ 一般電盒(?)裡都會有其下幾個NFB 1.總電源 2.接至其它樓層 3.所有電燈 4.所有開關 5.浴室(因為有水~故要獨立) 6.戶外(比如大門口需裝個燈~但怕有心人從那偷電~裝個2A的來控制) 7.冷氣 大致分這幾個沒錯吧~ 那一般房子較舊的不會分那麼細~ 所以~比較好的方法是不是透過有安全裝置的延長線來控制就好了~ 比如有接電視又接電鍋又接吹風機的插座~ 平常不會同時用~但總有個例外~一年那麼一次~一起用~ 你不太可能專門去接個NFB來規劃(一年一次嘛)~ 但透過延長線~ 反正過載~延長線就會跳掉~ 這樣反而是比較好的? 其三~ NFB上面一般會寫...比如20A~代表它能承受的電流~ 但為何有些寫T50,T20...這是特定廠牌自己創造出來的代號嗎? 請有概念的人解惑一下吧~ 謝謝~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.142.19.86 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/ask/M.1464717607.A.5EE.html
hsia1800: http://goo.gl/ckJJlc 06/01 02:30
hsia1800: 可以的話先買本電工法規來看 06/01 02:31
bruceiq: 基本電學、電工法規看一下吧 06/01 07:29
bailan: 你摸到火線被電到,到要讓NFB跳掉,通常人已電到差不多了 06/01 10:06
azdy: 本來NFB就不能當漏電斷路器來用 06/01 10:58
greg7575: nfb 是防過載不是短路跟漏電 06/01 11:50
ChungLi5566: 漏電斷路器不能當NFB,反之也不行 06/02 10:08
higger: 難道就沒高階點的nfb去整合嗎? 06/02 16:58