作者pase139 ( )
看板ask
標題[請問] 牆壁內的熱水管漏水之處理方式
時間Fri Apr 14 19:38:55 2017
前天一樓浴室地板溼溼的
經檢查發現天花板有幾道小水流流下來
隔天請水電師傅來看
挖了2樓及3樓浴室的管道間(家裡是4樓透天厝 電熱器是放在4樓)
發現3樓的水管沒溼
而2樓頂端的熱水管是溼的
師傅說應該是3樓和2樓之間 地板那部份的熱水管 分出去的T形接管處的問題
但那個在漏水的T形接管處有一部份是埋在水泥裡的(這部份我聽不太清楚)
而且那條熱水管的位置是在好幾條水管的後面
這樣一來要處理熱水管會有2個問題:
1.要先把前面的水管鋸開 相當麻煩
2.在挖埋在水泥裡的管子時 會有誤傷其他管子的風險
所以師傅後來想到的方案是:
1.冒著風險繼續處理
2.從頂樓4樓(熱水管源頭)的地板開始 每層樓都挖洞裝明管 舊的熱水管就不用了
不過我一聽這工程實在滿大的 而且也很醜
實在不是很能接受
想請問各位大大有沒有什麼其他較好的辦法?
目前2樓浴室管道間開挖情形(漏水點在圖上方洞口內的熱水管頂端):
http://imgur.com/BWhrtLP
目前確認漏水的熱水管位於圖中各水管之後(看不到):
http://imgur.com/fZ9fXkT
PS.
後來我有想到一個辦法
就是從前房的電源總開關
拉一條電線到後面的浴室(家裡是深長形的結構)
然後裝電熱器
這樣應該就不用像上面說的那樣挖來挖去了
只是那就變成只有某樓的浴室可以洗熱水澡
除非每樓都裝電熱器
而且只有洗澡有熱水
洗臉台沒有(除非另外再拉一條明管過去)
不知大家有沒有更好的方法可參考
謝謝~
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.173.131.172
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/ask/M.1492169938.A.BBA.html
※ 編輯: pase139 (1.173.131.172), 04/14/2017 19:42:00
→ JFNfrog: 看你要治標還是治本,現在有專業的還會用紅外線先確認位 04/14 20:41
→ JFNfrog: 置之後才施工 04/14 20:41
推 Lailungsheng: 外行決定? 04/14 20:59
推 higger: 暗管漏水就是那麼麻煩唉 04/14 21:24
→ dan5120: 明管就是省又方便的做法 不喜歡還是動大條的吧 04/14 23:08
→ waterr37: 居家修繕版 04/15 02:12
推 bruceiq: 都有管道間了,看到了有沒有空間,直接重接 04/15 18:50
→ pase139: 請教過其他水電師傅 說這案例不適用紅外線熱感應工具 04/16 03:26