→ HT2: 有變壓器,可是那不是長久之計 12/04 07:05
→ bakayalo: 如果是想省錢的話,建議你不要拿居家安全開玩笑 12/04 08:01
→ deffejfr: 非省錢,有需要使用,大概用約莫一個禮拜 12/04 08:35
推 Lailungsheng: 220-110變壓器,五金行有, 12/04 08:47
→ ChungLi5566: 先確定你的電器吃多少瓦數、有沒有馬達元件 12/04 09:38
→ ChungLi5566: 然後去買降壓器,電器有馬達的話瓦數要買大一點 12/04 09:39
→ oopalmoo: 瓦數不夠推,真心找水電來改電線路或拉線路正解 12/04 13:01
→ test8888b: 3線220V,改接一火線一地線就是110V,你找水電比較好 12/04 14:18
→ test8888b: 買個新插座換裝,成本約50元 12/04 16:17
推 if4: 不建議用變壓器/降壓器,那通常是家中危險的來源 12/04 17:12
推 higger: 這產品那麼危險~政府為啥還能通過? 12/04 17:25
推 bruceiq: 找水電改一下不貴,不要拿自家安全開玩笑 12/04 22:43
→ HT2: 水電出場費,三百起跳 12/05 13:00