不好意思請問大家 最近跟在保險公司工作的朋友借了一台熱顯影來玩玩 掃了家裡的電箱發現有些斷路器螺絲鬆掉,有些溫度 鎖緊後怕會再有一樣的問題,所以想要請問大家 除了剛裝好時沒鎖緊外,還有什麼可能造成的原因會這樣? google了一下有人說熱漲冷縮,但是這樣說的人不多 也不知道是不是這樣造成的,請問大家有相關的經驗嗎? 謝謝 !!! -- ╭════╮ ║╭═─ ═╮ ╮ ╭═╯══╮ 滿 ◢███◣ ║ ═══ ║ ║╭══╮ ═╩ ╬═ ╬╦ ║ ▂██ζ██ ════ ║║║ ║ ╭╮ ║│ ║║═══╬ ˋ ˊ ╭╯ ║║╠══╣ ╰╯ ║│ ║║ ║ 壞    ◢ ║ ╭╮ ║║ ║╭║╮║│╮║║ ╭ ║ ! ╰═══╯ ║╰══╯ ╯ ╯╰╯╭╯ ╰═╯leoliu0812▇▆▅< >▅▆▇ \ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.173.66.154 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/ask/M.1517331342.A.359.html
OrzOGC: 生鏽 01/31 09:20
iamznon: 熱漲冷縮是你那接點不定時使用大電流導致成份居多. 01/31 11:26
MrSherlock: 一般家庭電箱很難因為非人為因素而使的螺絲鬆脫 01/31 11:28
ChungLi5566: NFB壞掉自己換過 沒鎖緊 忘記了吧 01/31 11:37