看板 ask 關於我們 聯絡資訊
自從房東幫我換了大熱水器後 開個十分鐘 牆壁上的電源開關就會跳off 這是不是代表這個電熱水器的電流 是超出電源開關所能負荷 所以會跳off 自我保護? 有需要叫房東再換一個嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.233.25.201 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/ask/M.1527949521.A.F70.html
MrSherlock: 要啊 06/02 22:29
momo81: 要 06/02 22:36
happyner: 電熱器功率換小,而不是無熔絲開關變大 06/02 23:10
ghed: 像我住的地方,總開關 50 KW 沒跳,但分開關 20 KW 跳了 06/03 01:16
ghed: 後來分開關換成一個 40KW 的就好了(這些都在電源箱裏面) 06/03 01:18
ghed: 然後我們在洗澡時,不會開冷氣,微波爐,電鍋,洗衣機等等 06/03 01:19
ghed: 耗電的產品,以免總耗電量超過 50KW 06/03 01:20
ghed: 我剛才跑去看了一下,我家的是 220V, 27A 06/03 01:24
bruceiq: 是 06/03 02:35
ciswww: 電線有可容許的電流大小上限,開關跳掉是用來保護電線, 06/03 04:51
ciswww: 請確認電線是否可承受這台更大的熱水器 06/03 04:52
qpowjohn: 4樓的朋友,其實你這樣很危險你知道嗎,你有沒有想過為 06/03 12:23
qpowjohn: 啥台灣都是50總開關,分支是20或30嗎... 06/03 12:23
ghed: 更正一下,我一直記錯成40KW,最近看了一下發現是30KW才對 08/30 11:10
ghed: 然後其他的分開關都是20KW 08/30 11:12