https://imgur.com/GVjEhsF 這是租屋處的電源圖 最左邊數來依序是總電源 熱水器 冷氣 電燈 插座 總電源關掉後其他都會關閉 但問題是總電源只有30A 其他是20A 20A 20A 加起來不就60A怎才30A 怕搞錯電量,用超過負荷危險 所以請教一下各位大大 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.140.95.58 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/ask/M.1546177784.A.12F.html ※ 編輯: style05 (223.140.95.58), 12/30/2018 21:49:57 ※ 編輯: style05 (223.140.95.58), 12/30/2018 21:51:25
OrzOGC: 超過負荷就跳電啊,沒啥好怕的 12/30 21:53
不是也有起火的可能? ※ 編輯: style05 (223.140.95.58), 12/30/2018 21:54:05
OrzOGC: 如果你用的延長線和電線沒合安規的話是有可能的 12/30 22:02
Schottky: 你拍的是無熔絲保險開關,超過電流負荷就跳電沒錯啊 12/30 22:04
Schottky: 起火也不會是它起火,是你自己的問題 12/30 22:04
bruceiq: 那是每個迴路的安全容許電流,跟總電流無關,不是這樣相 12/30 22:05
bruceiq: 加的 12/30 22:05
Schottky: 你去年也問了很多次一樣的問題換個問法而已 12/30 22:06
好像有印象,但去年是不同的租屋處,那時只有15A ----------------- 剛回去看,也是電量的問題,但不是換個問法,問題不一樣吧? ※ 編輯: style05 (223.140.95.58), 12/30/2018 23:13:50
ciswww: 給有興趣研究為什麼總開關較小的人: 12/30 23:15
ciswww: 用戶用電設備裝置規則(電工法規) 第109條: 幹線負載按第一 12/30 23:18
ciswww: 百零二條所規定之各分路負載之總和乘以需量因數。 12/30 23:19
nadoka: 沒什麼問題啊,延長線每個幾乎都是15A,你房間也不會因此 12/30 23:46
nadoka: 用60A的電流啊= = 12/30 23:46
nadoka: 每個線路得容許最大值跟總線路的容許最大值怎麼混為一談 12/30 23:47
15a是上個套房的 我以為四個20A加起來能用到80A 這樣就能開冷氣+熱水器+電磁爐一起開
sdiaa: 燈要用到20A是全部用鹵素燈 還是超高密度種大麻?? 12/30 23:59
※ 編輯: style05 (223.140.95.58), 12/31/2018 01:15:42
MELOEX: 高速公路就這麼寬 不會因為你多設了很多交流道就改變主線 12/31 17:36
MELOEX: 的寬度 12/31 17:36
MELOEX: 你的想法反客為主 12/31 17:37
suii: 你是要在房間做實驗嗎。。。正常用不會有事 不然可以問前任 01/04 03:15