看板 ask 關於我們 聯絡資訊
小弟一開始看電箱開關沒跳 都是在on 因此每個都又重新扳倒on一次 但還是沒電 請水電師傅來看 但說插座沒問題 是線沒過電 請問該怎辦 Ps. 天花板燈有亮 其他房間廚房廁所等等都正常 只有我的房間地上兩個位置的插座沒電 。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.215.138.195 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/ask/M.1552388963.A.241.html
OrzOGC: 重拉線啊 03/12 19:16
higger: 連水電師傅都兩手一攤? 03/12 19:22
Schottky: 找水電師傅來修。這一個跟你說電線他不會修?換一個 03/12 20:00
TllDA: 這沒救 線沒電就不能抽換 03/12 21:44
ChungLi5566: 要把房間的開關、天花板、插座都拆開 03/12 23:12
HSNUism: 房內有沒有不知用處的開關? 說不定是用來控制插座通電的 03/13 03:07
HSNUism: 用來接床頭燈 03/13 03:08
tozi: 沒耶 沒有其他開關 03/13 09:13
tozi: 重新拉線要連牆壁也打掉嗎? 03/13 09:14
zhmmg25: 沒過電視一開始就沒有還是這兩天開始才沒有建議可寫清楚 03/13 11:22
zhmmg25:    是 03/13 11:22
TJx20: 找線的另一頭啊,說不定只是接頭鬆掉 03/13 11:42
pohy960: 重拉線牆壁不用打掉 有拉線器 03/14 02:21
pohy960: 找水電就對了 03/14 02:21