看板 ask 關於我們 聯絡資訊
已經google過相關問題 但還是沒獲得解答 一般都推薦廚房要安裝定溫型的火災偵測器 但那種大約要溫度達60度才會響 個人覺得60度再響已經太慢了 火都上竄了 偵煙型的似乎又更不適合 怕蒸個電鍋警器就誤報 請求有經驗的人給予推薦!謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.223.102.64 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/ask/M.1570944341.A.999.html
FFFFFFFF: 60度會慢? 10/13 13:27
GFGF: https://reurl.cc/jdR4ED 10/13 13:43
hakkiene: 來得及逃就好 10/13 14:56
jhcleader: 覺得太慢就用偵煙的,然後料理避免油炒吧,我家是有人 10/13 15:06
jhcleader: 抽煙和水蒸殺蟲劑會警報,電鍋煙沒那麼重到發生過 10/13 15:06
pyrolith: 火場的溫度差不多是500度以上 10/13 16:27
pyrolith: 甚至更高 10/13 16:27
blue09: 為什麼不用煙霧偵測器 10/13 16:35
blue09: 沒有那麼容易響 10/13 16:36
andysamlee: 經我朋友測試 偵煙型不會被抽菸弄叫 溫度不夠 10/13 16:47