看板 ask 關於我們 聯絡資訊
想知道家裡用的強排熱水器連接到天然氣瓦斯的橘紅管子是否符合標準規格, 上網google到的圖片有的寫"瓦斯專用管"字樣或"CN9620" 但家裡的管身上只看到簡單的4位數字"1049",請問這是天然瓦斯用管嗎? https://imgur.com/hg4iycM 會有這疑問是換管不到2年,短短的管子上下束口處都裂開漏氣。 合格管子也會這樣嗎?雖裝在陽台,但是在有遮風避雨也曬不到太陽的位置裝設。 (管子上方裂的比較小就沒拍照,圖片底下泡沫是肥皂水) https://imgur.com/qfU05xi 查不到管上1049這數字代表甚麼,有人能幫忙解答嗎? -- -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.248.88.209 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/ask/M.1595834714.A.AF3.html
alwang: 應該不合格 CNS9620一定要印 剪開來看有沒有金屬編織層 07/27 15:43
banana321: 這是消耗品,所以每年換吧 07/27 15:54
GFGF: 直接換吧 安全第一 07/27 16:30