推 alwang: NFB 20A 機器一台8A 兩台還可以 三台要24A 會跳電01/14 15:43
對 所以我的問題是 一般遇到這情況 師傅都是如何解決的@@?
※ 編輯: z1120123 (223.137.222.118 臺灣), 01/14/2021 15:45:16
→ alwang: 所以要加一個NFB 接到新插座 再給第三台機器用 就這樣01/14 15:45
※ 編輯: z1120123 (223.137.222.118 臺灣), 01/14/2021 15:52:55
→ ChungLi5566: 馬達類電器 啟動電流大概是運轉電流的3倍 01/14 16:01
→ ChungLi5566: 如果兩台8安培的電器都是馬達的話 同時啟動時20安培 01/14 16:02
→ ChungLi5566: 的開關會跳開 01/14 16:02
→ ChungLi5566: 遇到這種情況 要從20安培開關的一次側 並聯一個開關 01/14 16:05
噓 yeng1217: ??? 01/15 20:31