作者ltytw (拉米亞妹妹)
看板ask
標題[請問] 超高壓電網是不是禁不起一些震盪才跳機?
時間Sat May 15 17:25:04 2021
假設備轉容量有10%
某個電廠跳機後損失5%
這樣還有5%
乍看之下還有5%應該沒什麼
但是一下子瞬間失去5%
會不會讓電網產生一些震盪?
就像拿石頭丟進水中產生的波浪一樣
而這不穩定的震盪會觸發保護機制而跳機?
因為我聽說台電並聯或解聯
也不是一下子很多個機組一起並聯或解聯
都是一部一部機組慢慢來 是為了避免這個震盪現象?
有電網達人知道嗎?
--
我很喜歡合成獸少女的人設
那個崎角 那個異色瞳 那個翅膀 那個尾巴 啊斯~
https://imgur.com/N37Kktg
https://imgur.com/g1RU73L
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.168.121.3 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/ask/M.1621070707.A.FF9.html
推 n873192000: 那個叫低頻卸載,因電網突然造成變化,整個電網系統頻 05/15 17:32
→ n873192000: 率會震盪,好像有個電驛叫做v per Hertz的電驛,簡單 05/15 17:32
→ n873192000: 說就是要先把負載先隔離讓整個系統電網穩定後再說,若 05/15 17:32
→ n873192000: 有誤請指教,小的不才意見 05/15 17:32