→ MrSherlock: 我選擇退租(?12/02 22:46
租後才發現,唉
※ 編輯: minidabear (49.217.6.243 臺灣), 12/02/2021 22:49:33
→ kckckckc: 一組開關是什麼意思 他不是一個一個的嗎?12/02 22:48
抱歉,我不太了解,以為放一起是兩個一組
→ kckckckc: 20A是開關的限制12/02 22:48
那就是……3個嗎?總共20A可以使用還是 3個各20A可使用
※ 編輯: minidabear (49.217.6.243 臺灣), 12/02/2021 22:54:05
→ kckckckc: 看你的圖 是單純分三個迴路12/02 22:50
好的,謝謝您
※ 編輯: minidabear (49.217.6.243 臺灣), 12/02/2021 22:55:56
真的哭,謝謝您我了解了
※ 編輯: minidabear (49.217.6.243 臺灣), 12/02/2021 23:06:00
→ ChungLi5566: 上面並聯的線看起來像1.6mm NFB應該選15A才對12/03 07:30
我不懂@@
推 guineacow: 20A不就是普通家用電嘛 如果沒跟別戶分享12/03 08:10
→ guineacow: 我家20A 氣炸鍋+微波爐+小電鍋可以同時使用12/03 08:10
→ guineacow: 有疑慮叫台電的來現場測 他們應該能精確算出哪些能用12/03 08:11
好,我再問台電看看
推 bruceiq: 左上紅線是進來的線,再分三路,但不知道源頭是多大,所12/03 11:27
→ bruceiq: 以無法判斷可以用多少電,先插上去用用看,跳了再說12/03 11:27
希望線路能讓我試試看
推 alag: 別亂搞,到時候沒跳,反而燒起來... 12/03 11:48
真的怕自己忘記燒起來
※ 編輯: minidabear (49.217.6.243 臺灣), 12/03/2021 17:27:13
推 aadsl: 20A 用1.6mm有點危險 12/05 02:16
推 aadsl: 小弟對於不壓端子就接上NFB的作工很不能接受,壓個端子也才 12/05 02:19
→ aadsl: 花個十秒左右,這個盤全部都壓端子也不到幾分鍾,安全度提 12/05 02:20
→ aadsl: 升很多,不過這個盤的接線都很隨便就是了 12/05 02:22
→ awer89: 單芯應該沒在用端子,不過3.5平方沒用端子真的不應該 12/10 19:43