看板 ask 關於我們 聯絡資訊
房門開啟 除濕機濕度反而下降? 除濕機型號是 日立的rd-160hh 清淨除濕機 剛買幾週 http://www.jci-hitachi.tw/products/products_level3.aspx?B1A2950C6AE6CF74 我在房間如果房門關閉 門窗緊閉 如果我設定濕度55% 他會除到55% 然後壓縮機停止 然後濕度又會開始上升 壓縮機又啟動開始除溼到55% 剛剛除濕機開著 壓縮機停止時 除濕機濕度顯示60% 剛好要去樓下拿東西 房門沒關到 發現除濕機的溼度竟然往下56%多(壓縮機都沒啟動) 門外是有外面的微微的冷風 高雄(15度) 這是怎麼回事 不是說 門窗緊閉不要有外面的風影響 除濕機才會正常下降嗎 怎麼我剛剛 門沒關 濕度反而往下 門關閉則是 濕度是第一段文字那樣 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.117.114.27 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/ask/M.1641899140.A.99D.html ※ 編輯: hbk20491 (122.117.114.27 臺灣), 01/11/2022 19:11:59
OrzOGC: 誤差或是房門外濕度比較低 01/11 19:15
bailan: 除濕機都買了,再買一兩個溫濕度計也沒多少錢,比對一下 01/11 19:18
bailan: 內外濕度就知道了 01/11 19:18
hbk20491: 我查詢我這區域濕度 是顯示60以下. 01/11 19:22
ooxx41455: 房外濕度低,所以開門水氣會往房外跑 01/11 19:26
w4: 那表示當下室外更乾燥,開門窗通風比除濕機效果更好 01/11 19:36
jobman: 有通風有差吧 01/11 19:48
QQ101: 現在外面比較乾啊 01/11 22:11
QQ101: 另外就是人體也會一直散發水氣啊 01/11 22:14
ChungLi5566: 5%是正常誤差範圍 01/12 11:00
opmikoto: 外面的空氣 不一定潮濕阿 要乾也是可以乾到40幾% 01/15 13:53
netpal486: 風的流動會帶動感應點上的濕度... 01/16 13:48
l74u11h27: 高雄冬季是旱季、戶外濕度比室內低正常 01/18 05:49