看板 ask 關於我們 聯絡資訊
https://imgur.com/qQfJlbj 220V的電源盒只有二線。可否搭一條吃隔壁110V的接地 做接220V地嗎? 感謝ASK版 --- 自己不是電工專業,看了YT教學自己接線的。送電前請先進確認 110V正常 https://imgur.com/Ipb6RHT 下方孔這樣應該就是地線 https://imgur.com/zux9FFf https://imgur.com/jEbNghu -- 220V 正常 https://imgur.com/rWxStcj 從隔壁地線搭到220V地線孔 https://imgur.com/CwpIwSG https://imgur.com/rOIm8RZ 目前電表看到這樣,若無誤就送電了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.135.192.31 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/ask/M.1644630523.A.22A.html
bailan: 拿110V當接地? 02/12 10:09
Lailungsheng: 這種要請水電師傅用吧?不要拿生命 02/12 10:11
※ 編輯: oligogo (220.135.192.31 臺灣), 02/12/2022 10:19:51
luther0583: 如果你是指第三孔綠色的設備接地線,是可以接但你要知 02/12 10:32
luther0583: 道怎麼做分歧導線,或是買快接頭來用,雖然正常情況下 02/12 10:32
luther0583: 不會有電但建議還是斷電施工 02/12 10:32
luther0583: 不過220V一開始只有配兩線還真是奇怪 02/12 10:33
nrezw: 沒地線的要重拉 打接地 110V那個是中性線 不是地線 02/12 11:52
nrezw: 如果你真的拿中性線當地線 等哪天漏電 直接打壞全部電器 02/12 11:53
bailan: 110V三孔底下那個洞洞照標準也是地線,地線都一樣。 02/12 12:12
bailan: 但是要小心會有人土炮亂改拿中性線去接地線。 02/12 12:12
markhbad54: 實務上常看到這樣做,但不合法 02/12 12:37
※ 編輯: oligogo (220.135.192.31 臺灣), 02/12/2022 12:47:18
OAzenO: 理論上可行 但實務上必須確定內部線路沒亂接才安全 02/12 17:15
hackmoney: 電的東西還是讓專業的做 02/12 21:26
jobman: 要先確定你的地線真的是地線 02/12 23:01